Avis sur les consos
-
david77
- Assidu

- Messages : 85
- Enregistré le : jeu. juin 19, 2008 1:55 pm
- Localisation : Seine et Marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Avis sur les consos
Bonjour à tous,
Ca y est, ma PàC est installée et fonctionne depuis mercredi 19 Novembre. Pour le moment, le confort est incomparable avec la chaudière fioul. 20°C constant dans toute la maison alors que les radiateurs sont à peine tièdes!
Il s’agit d’une Dimplex LA28AS avec ballon tampon de 500l et ballon ECS de 400l.
Pour le moment, elle semble consommer une moyenne de 50kWh/24h pour une température extérieure moyenne de 8°C.
Depuis hier, la température a fortement chuté en Seine et Marne et la conso est montée à 70kWh/24h.
Est-ce que cette conso vous semble normale ?
Pour le moment, elle ne tourne que sur un seul compresseur. Elle est sensée passer en bi-compresseur à partir de 2°C. Par contre, les cycles durent très longtemps (près d’une heure) car il faut chauffer les 500l du ballon plus un gros volume dans les vieux radiateurs fonte et le tuyauterie en diamètre 40 !. Pour le moment, sur 72h, les compresseurs ont fonctionnés respectivement 19 et 23h. Est-ce que ce ratio vous semble conforme ?
Ce forum m’a été très utile pour prendre ma décision. J’apporterai prochainement ma contribution en vous fournissant tous les détails et photo de l’installation.
Ca y est, ma PàC est installée et fonctionne depuis mercredi 19 Novembre. Pour le moment, le confort est incomparable avec la chaudière fioul. 20°C constant dans toute la maison alors que les radiateurs sont à peine tièdes!
Il s’agit d’une Dimplex LA28AS avec ballon tampon de 500l et ballon ECS de 400l.
Pour le moment, elle semble consommer une moyenne de 50kWh/24h pour une température extérieure moyenne de 8°C.
Depuis hier, la température a fortement chuté en Seine et Marne et la conso est montée à 70kWh/24h.
Est-ce que cette conso vous semble normale ?
Pour le moment, elle ne tourne que sur un seul compresseur. Elle est sensée passer en bi-compresseur à partir de 2°C. Par contre, les cycles durent très longtemps (près d’une heure) car il faut chauffer les 500l du ballon plus un gros volume dans les vieux radiateurs fonte et le tuyauterie en diamètre 40 !. Pour le moment, sur 72h, les compresseurs ont fonctionnés respectivement 19 et 23h. Est-ce que ce ratio vous semble conforme ?
Ce forum m’a été très utile pour prendre ma décision. J’apporterai prochainement ma contribution en vous fournissant tous les détails et photo de l’installation.
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pour que tu puisses comparer avec ma LA 26PS, pour 900m3 à chauffer et 19,5° actuellement dans la maison, je tourne entre 1h et 1h30 sur 1 seul compresseur, autant à l'arrêt, donc 12h/24h de fonct du compresseur, soit une puissance consomnée de 43kwh/jour.
De combien est réglé ton hystérésis et ton point final?
Le 2ème compresseur ne se met pas en route en fonct de la temp ext mais en fonction du temps que le 1er compresseur mettra à atteindre la temp de consigne, et au delà de 25 mn, si elle n'est pas atteinte, le 2 ème compresseur se met en route.
Ensuite, passé 1h si la temp de consigne n'est tjrs pas atteinte, c'est la chaudière qui vient en relève. Voilà comment fonctionne la régul Dimplex.
De combien est réglé ton hystérésis et ton point final?
Le 2ème compresseur ne se met pas en route en fonct de la temp ext mais en fonction du temps que le 1er compresseur mettra à atteindre la temp de consigne, et au delà de 25 mn, si elle n'est pas atteinte, le 2 ème compresseur se met en route.
Ensuite, passé 1h si la temp de consigne n'est tjrs pas atteinte, c'est la chaudière qui vient en relève. Voilà comment fonctionne la régul Dimplex.
-
david77
- Assidu

- Messages : 85
- Enregistré le : jeu. juin 19, 2008 1:55 pm
- Localisation : Seine et Marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir et merci pour cette réponse rapide,
Mon point final a été réglé par défaut à 48°C mais je pense que je vais baisser d'1°C car il fait 20,5°C dans la maison. Concernant l'hystéresie, c'est actuellement à 2K.
Pour tes 43kWh/jour, est ce une moyenne annuelle ou ce que tu consomme actuellemnt avec 5-6°C dans le 78?
Mon point final a été réglé par défaut à 48°C mais je pense que je vais baisser d'1°C car il fait 20,5°C dans la maison. Concernant l'hystéresie, c'est actuellement à 2K.
Pour tes 43kWh/jour, est ce une moyenne annuelle ou ce que tu consomme actuellemnt avec 5-6°C dans le 78?
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
mon point final est réglé à 45° et l'hystérésis du circuit de chauffage à 2,5k.david77 a écrit :bonsoir et merci pour cette réponse rapide,
Mon point final a été réglé par défaut à 48°C mais je pense que je vais baisser d'1°C car il fait 20,5°C dans la maison. Concernant l'hystéresie, c'est actuellement à 2K.
Pour tes 43kWh/jour, est ce une moyenne annuelle ou ce que tu consomme actuellemnt avec 5-6°C dans le 78?
Concernant ma conso, c'est effectivement en ce moment, mais celà correspond à peu prêt à ma moyenne journalière annuelle (46kwh sans l'ecs).
Toutes mes stats de la saison de chauffage 2007 sont dans mon instal.
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- vile-coyote
- Scotché au forum

- Messages : 1242
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
david77
- Assidu

- Messages : 85
- Enregistré le : jeu. juin 19, 2008 1:55 pm
- Localisation : Seine et Marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
C'est confirmé, on n'est pas égaux face aux dépenses de chauffage!
Pour moi, 100kwh avec le tarif HP/HC soit environ 0, 09€/kwh, soit 9€.
Pourtant d'après nos présentations respectives, on est censé avoir la même déperdition (17kW à -7°C). Et pourtant, je consomme 30% de plus que toi.
C'est pas juste
Pour moi, 100kwh avec le tarif HP/HC soit environ 0, 09€/kwh, soit 9€.
Pourtant d'après nos présentations respectives, on est censé avoir la même déperdition (17kW à -7°C). Et pourtant, je consomme 30% de plus que toi.
C'est pas juste
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
on est pas frileux, on a entre 19° et 20° int, la maison est bien isolée, de plus toiture en chaume ce qui ne gache rien.
Nos réglages un peu différents, point final: je l'ai monté à 46° et hystérésis du circuit de chauffage à 2,5K.
La tarification tempo est interressante, surtout actuellement en bleu: moy: 0,05cts/kwh. et l'abonnement pas cher: 18kw = 199€ ht/an
Nos réglages un peu différents, point final: je l'ai monté à 46° et hystérésis du circuit de chauffage à 2,5K.
La tarification tempo est interressante, surtout actuellement en bleu: moy: 0,05cts/kwh. et l'abonnement pas cher: 18kw = 199€ ht/an
-
david77
- Assidu

- Messages : 85
- Enregistré le : jeu. juin 19, 2008 1:55 pm
- Localisation : Seine et Marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir Dbercy et merci pour ton temps sur ce forum.
Comme c’est tout nouveau, j’ai des tas de question sur le fonctionnement de la PàC.
J’ai fait un relevé de l’historique ce matin à 8h et un autre ce soir vers 20h30.
Voilà les valeurs
8h 20h30
Compresseur 1 34 heures 41 heures
Compresseur 2 46 heures 50 heures
2ème géné (résistance) 0 0
Ventilateur 66 heures 74 heures
Pompe chauffage 107 heures 120 heures
Pompe ECS 2 2
Donc si je comprends bien
, le système est en fonctionnement depuis 120h (le circulateur fonctionne en permanence depuis la mise en route mercredi dernier) et la PàC a fonctionnée 74h soit à peu prêt 60% du temps. Comme la somme du compresseur 1&2 est de 91, je dois en conclure que la PàC a fonctionnée environ 7h en bi-compresseur.
Aujourd’hui, avec des températures assez basses, la PàC a fonctionnée 8h sur 12.
Ma conso sur cette période a été de 370kwh.
Comme nos installations sont très similaires, quel est ton point de vue sur ces chiffres ?
Cordialement,
Comme c’est tout nouveau, j’ai des tas de question sur le fonctionnement de la PàC.
J’ai fait un relevé de l’historique ce matin à 8h et un autre ce soir vers 20h30.
Voilà les valeurs
8h 20h30
Compresseur 1 34 heures 41 heures
Compresseur 2 46 heures 50 heures
2ème géné (résistance) 0 0
Ventilateur 66 heures 74 heures
Pompe chauffage 107 heures 120 heures
Pompe ECS 2 2
Donc si je comprends bien
Aujourd’hui, avec des températures assez basses, la PàC a fonctionnée 8h sur 12.
Ma conso sur cette période a été de 370kwh.
Comme nos installations sont très similaires, quel est ton point de vue sur ces chiffres ?
Cordialement,
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir,
effectivement, il semble que ton circulateur chauffage fonctionne en permanence (donc optimisation du circulateur sur "non" dans les réglages).
Ton calcul est juste concernant le temps de fonctionnement en bi compresseur et inclu les cycles de dégivrages ou les 2 compresseurs sont en route et le ventilateur à l'arrêt (au moment du changement de compresseur toutes les heures) donc même en mono compresseur, au bout d'1 heure, il y a bicompresseur durant env 5mn le temps du dégivrage avant de maintenir un seul compresseur en mode chauffage à la fin du dégivrage.
La PAC a donc tourné 74h réel sur 120h donc effectivement 60% tu temps.
8h de fonct sur 12 représente 67% du temps.
Je viens de regarder sur mes courbes de dimanche et effectivement je suis à 8h30 de fonct sur 12h donc similaire à ton fonctionnement.
J'ai observé que les 2 compresseurs se mettaient en route simultanément aux alentours de 0 à 2°, au dessus, un seul en général.
la conso de 370kwh correspond à 120h de fonct je suppose soit une moyenne de 74 kwh/24h avec l'ECS. Pour comparer, ma moyenne annuelle de la saison dernière était de 50kwh/24h avec ecs, sachant que les 22j les plus froid (tempo rouge), j'ai basculé automatiquement sur ma chaudière wiessmann+ 1 journée en relève, c'est à dire PAC + chaudière!
Le soucis pour toi, c'est la tarification EDF qui n'est pas optimisé étant donné que tu possèdes une chaudière et que tu pourrais bénéficier du tarif tempo nettement plus interressant en relève. Au lieu de payer 0,1€ le kwh tu serais à 0,06€ de moyenne, avec un peu de fuel (250l pour ma part).
effectivement, il semble que ton circulateur chauffage fonctionne en permanence (donc optimisation du circulateur sur "non" dans les réglages).
Ton calcul est juste concernant le temps de fonctionnement en bi compresseur et inclu les cycles de dégivrages ou les 2 compresseurs sont en route et le ventilateur à l'arrêt (au moment du changement de compresseur toutes les heures) donc même en mono compresseur, au bout d'1 heure, il y a bicompresseur durant env 5mn le temps du dégivrage avant de maintenir un seul compresseur en mode chauffage à la fin du dégivrage.
La PAC a donc tourné 74h réel sur 120h donc effectivement 60% tu temps.
8h de fonct sur 12 représente 67% du temps.
Je viens de regarder sur mes courbes de dimanche et effectivement je suis à 8h30 de fonct sur 12h donc similaire à ton fonctionnement.
J'ai observé que les 2 compresseurs se mettaient en route simultanément aux alentours de 0 à 2°, au dessus, un seul en général.
la conso de 370kwh correspond à 120h de fonct je suppose soit une moyenne de 74 kwh/24h avec l'ECS. Pour comparer, ma moyenne annuelle de la saison dernière était de 50kwh/24h avec ecs, sachant que les 22j les plus froid (tempo rouge), j'ai basculé automatiquement sur ma chaudière wiessmann+ 1 journée en relève, c'est à dire PAC + chaudière!
Le soucis pour toi, c'est la tarification EDF qui n'est pas optimisé étant donné que tu possèdes une chaudière et que tu pourrais bénéficier du tarif tempo nettement plus interressant en relève. Au lieu de payer 0,1€ le kwh tu serais à 0,06€ de moyenne, avec un peu de fuel (250l pour ma part).
-
jl93
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : mer. nov. 26, 2008 12:55 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
conso Dimplex
Bonjour,
je suis très intéressé par votre conversation. J'ai mis en service un PAC Dimplex LA17 AS tri depuis environ 1 mois . Je suis à Romainville ,proche banlieue parisienne. Elle est en substitution de chaudière fuel et alimente des radiateurs acier dans une maison d'environ 200m2. Elle fonctionne très bien , mais avec le froid de ces jours-ci je trouve qu'elle tourne beaucoup (56h sur 96 au dernier relevé). Comment faites-vous pour connaître la conso de la pac uniquement, le compteur tournant pour toute la maison? D'autre part je ne trouve pas dans le menu le déclenchement du 2eme compresseur, ce qui limiterait le temps d'action de la pac.
merci si vous pouvez m'aider.
je suis très intéressé par votre conversation. J'ai mis en service un PAC Dimplex LA17 AS tri depuis environ 1 mois . Je suis à Romainville ,proche banlieue parisienne. Elle est en substitution de chaudière fuel et alimente des radiateurs acier dans une maison d'environ 200m2. Elle fonctionne très bien , mais avec le froid de ces jours-ci je trouve qu'elle tourne beaucoup (56h sur 96 au dernier relevé). Comment faites-vous pour connaître la conso de la pac uniquement, le compteur tournant pour toute la maison? D'autre part je ne trouve pas dans le menu le déclenchement du 2eme compresseur, ce qui limiterait le temps d'action de la pac.
merci si vous pouvez m'aider.
-
david77
- Assidu

- Messages : 85
- Enregistré le : jeu. juin 19, 2008 1:55 pm
- Localisation : Seine et Marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Pour connaitre la consommation spécifique de ta PàC, il faut installer un second compteur juste au niveau du tableau électrique de la PàC.
Je pense que ta LA 16AS n'a qu'un seul compresseur. Donc voilà pourquoi.
Concernant le temps de fonctionnement, j'ai également été surpris au début car le fonctionnement est très différent d'une chaudière gaz ou fioul. Tu pourrais m^me arriver à un fonctionnement quasi continu lors de grands froids et suivant le dimensionnement de ta PàC.
Pour connaitre la consommation spécifique de ta PàC, il faut installer un second compteur juste au niveau du tableau électrique de la PàC.
Je pense que ta LA 16AS n'a qu'un seul compresseur. Donc voilà pourquoi.
Concernant le temps de fonctionnement, j'ai également été surpris au début car le fonctionnement est très différent d'une chaudière gaz ou fioul. Tu pourrais m^me arriver à un fonctionnement quasi continu lors de grands froids et suivant le dimensionnement de ta PàC.
mon installation