Probleme E02 sur PHR

Répondre
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Probleme E02 sur PHR

Message par albanco »

Bonjour

J'ai un probleme E02 (BP) sur une PHR15.
Cela est apparu cette nuit, apparement il n'a pas fait froid cette nuit.
J'ai lu sur le form que cela pouvait venir d'un probleme de degivrage.

Qui y a t'il a faire??

merci de votre aide

alban
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonsoir

Apres un coup de fil a super Georges et un test en shuntant le PSL,
cela ne marche toujours pas.
En regardant de pres il y a tres legerement du gras un peu partout mais
c'est pas énorme.
Maintenant nous sommes a la recherche d'une personne compétente sur technibel dans ma région (Normandie) mais ce n'est pas facile.

Avez vous une idée du prix pour la recherche d'une fuite et le chargement en gaz?

Bonne soirée

Alban
PS: Encore merci a georges
jp10
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : lun. déc. 29, 2008 5:12 pm
Localisation : Normandie - Region Le Havre
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

panne PHR

Message par jp10 »

bonjour
oui, c'est la mienne!
un frigoriste est intervenu ( c'est leur métier! les plombiers installateurs ne connaissent rien en froid)
Donc fuite de gaz détectée ( cette pompe est neuve, mauvaise soudure sur le circuit frigorifique ! mauvaise ref. pour Technibel ) Réparation en cours
A +
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Cherche sur www.technibel.fr puis partenaires puis ton département ou ta région : la liste des Installateurs et "Station Technique Agréée" apparaissent.
Ces sont en principe des frigoristes , cela n'empêche pas quelques incompétents parmi leur personnel : j'ai subi ce cas et me suis énervé , ils n'ont alors envoyé un connaisseur.

Si tu as du gras c'est probablement l'huile du compresseur qui se vaporise en même temps que le R410. N'insiste pas car tu risques la casse du compresseur par manque d'huile (spéciale au R410 je crois).
Arrête tout en attendant le frigoriste.
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jp10
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : lun. déc. 29, 2008 5:12 pm
Localisation : Normandie - Region Le Havre
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

PHR 15

Message par jp10 »

Merci jld82
oui, c'est vrai j'aurai dû cliquer sur partenaires.
Mais comme je l'ai dit plus haut l'artisan frigoriste est intervenu, découverte d'une fuite sur piquage pressostat( déjà arrivé sur d'autres machine, d'après un installateur Technibel qui m'a appelé entre temps) mauvaise soudure d'origine, pas sérieux pour du materiel vendu au prix démesuré ! Donc réfection de cette soudure + renforcement d'une autre ! après rechargement du gaz dans les normes ( 3,4 kgs) Redemmarage, tout fonctionne, mais j'attends le retour d'Albanco pour affiner quelques données, car je ne veux pas programmer ce genre de materiel! à lire tout ce qui est écrit dans les forums par les autres utilisateurs, je suis navré de voir toutes ces manipulations pour faire fonctionner un chauffage !!!
Bonne année!! :lol:
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Bonjour,

bonne année à toi aussi Jp10.

Si je comprends bien, Albanco est l'installateur et JP10 l'utilisateur, c'est bien ça :?:

A+

(Jp10, J'ai effacé ton message dans le post-it de présentation de la marque Technibel; ça n'avait rien à faire là.)
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
jp10
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : lun. déc. 29, 2008 5:12 pm
Localisation : Normandie - Region Le Havre
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jp10 »

Non,
Albanco est de ma famille, il fait les réglages car Automaticien
Moi, j'ai posé la PAC + MC10 en remplacement de ma chaudière propane
voilà , vous savez tout
En ce qui concerne mon message effacé OK ,mais j'ai quand même des reproches envers Technibel.

edit Chanbon: le rouge est réservé à la modération :mrgreen:
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Oui, tu peux avoir des reproches envers Technibel, mais je te rassure, des marques qui se disent être leaders ont également de gros problèmes, et elles sont bien plus chères.
Je n'ai jamais eu ce genre de problèmes, mais c'est vrai que ce n'est pas très normal.
Faire attention également au vibrations des tubes pendant le fonctionnement du compresseur. Chez manu 17, il y avait le tube de refoulement du compresseur qui vibrait énormément, et je pense que rapidement, il y aurait eu rupture.
Un collier colson pour tenir le tube, et la vibration est suprimée.
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »