Probléme de température /e44 Phr11
-
alex&chris
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : mer. févr. 06, 2008 8:44 pm
- Localisation : Yonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Probléme de température /e44 Phr11
Bonjour et bonne année a tous
ça y est j’ai mon installation en route mais un installateur incompétent …
(pour les réglages)
Mon installation se compose d’une pompe phr11 module mc8 avec Aquaset sur plancher chauffant une zone Maison de 120m² Yonne (89)
Alors comme tout le monde j’ai des problèmes de e44 mais rien d’alarment
Par contre j’ai un souci au nivaux "je pense de la loi d’eau" (vu sur le forum avec tableau xls)
Quand je demande 20 ° à l’Aquaset je me retrouve avec 23° a l’intérieur !
Je me posé la question comment obtenir les références HEA H33 H35 H37
Pour ce qui est des valeurs à l’Aquaset je me retrouve avec :
P01/5c°
P02/20c°
P03/23°
P04/25c°
P08/23°
P10/0
P11/1
P12/0
P13/0
P20/-20°
P21/-12°
P22/7°
p23/20°
p24/1.5°
p29/25°
p30/35°
p32/20°
p34/20°
p35/30°
p36/15°
p37/70°
p40/16.5
p41/240
p50/0°
p51/0°
p53/0°
p60/ (rien)
P61/1
p62/12h34
p67/0
p68/0
p70/1
p80-81/u2.00
J’ai déjà regardé avec intérêt les problèmes sur se forum
J’ai besoin de vos conseils éclairés
Merci d’avance
ça y est j’ai mon installation en route mais un installateur incompétent …
(pour les réglages)
Mon installation se compose d’une pompe phr11 module mc8 avec Aquaset sur plancher chauffant une zone Maison de 120m² Yonne (89)
Alors comme tout le monde j’ai des problèmes de e44 mais rien d’alarment
Par contre j’ai un souci au nivaux "je pense de la loi d’eau" (vu sur le forum avec tableau xls)
Quand je demande 20 ° à l’Aquaset je me retrouve avec 23° a l’intérieur !
Je me posé la question comment obtenir les références HEA H33 H35 H37
Pour ce qui est des valeurs à l’Aquaset je me retrouve avec :
P01/5c°
P02/20c°
P03/23°
P04/25c°
P08/23°
P10/0
P11/1
P12/0
P13/0
P20/-20°
P21/-12°
P22/7°
p23/20°
p24/1.5°
p29/25°
p30/35°
p32/20°
p34/20°
p35/30°
p36/15°
p37/70°
p40/16.5
p41/240
p50/0°
p51/0°
p53/0°
p60/ (rien)
P61/1
p62/12h34
p67/0
p68/0
p70/1
p80-81/u2.00
J’ai déjà regardé avec intérêt les problèmes sur se forum
J’ai besoin de vos conseils éclairés
Merci d’avance
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Re: Probléme de température /e44 Phr11
Salutalex&chris a écrit :Bonjour et bonne année a tous
ça y est j’ai mon installation en route mais un installateur incompétent …
(pour les réglages)
Mon installation se compose d’une pompe phr11 module mc8 avec Aquaset sur plancher chauffant une zone Maison de 120m² Yonne (89)
Alors comme tout le monde j’ai des problèmes de e44 mais rien d’alarment
Par contre j’ai un souci au nivaux "je pense de la loi d’eau" (vu sur le forum avec tableau xls)
Quand je demande 20 ° à l’Aquaset je me retrouve avec 23° a l’intérieur !
Je me posé la question comment obtenir les références HEA H33 H35 H37
Pour ce qui est des valeurs à l’Aquaset je me retrouve avec :
P01/5c°
P02/20c°
P03/23°
P04/25c°
P08/23°
P10/0
P11/1
P12/0
P13/0
P20/-20°
P21/-12° -10 c'est la temp de base dans ton département
P22/7° 0 c'est le seuil d'autorisation des résistances du MC8
p23/20° 18 c'est la temp ext de non-chauffage
p24/1.5° 1 ne pas trop demander d'écart entre éco et confort
p29/25°
p30/35°
p32/20°
p34/20°
p35/30°
p36/15°
p37/70°
p40/16.5
p41/240
p50/0°
p51/0°
p53/0°
p60/ (rien)
P61/1
p62/12h34
p67/0
p68/0
p70/1
p80-81/u2.00
J’ai déjà regardé avec intérêt les problèmes sur se forum
J’ai besoin de vos conseils éclairés
Merci d’avance
D'entrée de jeu je te propose de changer les paramêtres en rouge en haut.
Pour les modifier dans l'aquaset il te faut rester appuyer sur le + et - en même temps puis rentrer le code 1958.
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
alex&chris
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : mer. févr. 06, 2008 8:44 pm
- Localisation : Yonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci yoannd je vais rentrer ces paramètres est je vous tiens au courant!
Je vais en profité pour posté les photos de mon instalation .
une question en plus! existe t'il des silentbloc pour mettre sous les pieds? car ma pompe et posée sur une chappe qui et reprise sur mes fondations (bonjour le resonement quand le compresseur se met en route)
Bonne journée et merci
Je vais en profité pour posté les photos de mon instalation .
une question en plus! existe t'il des silentbloc pour mettre sous les pieds? car ma pompe et posée sur une chappe qui et reprise sur mes fondations (bonjour le resonement quand le compresseur se met en route)
Bonne journée et merci
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Paramètres : la pente de ta loi d'eau est trop importante , la diminuer pour avoir moins chaud , la correction de la T° ambiante n'est pas suffisante (je note P8=23°C:sonde OK).
La loi d'eau est une droite point A (X=p23,Y=p32) et B (X=p21,Y=p30) avec paliers aux extrémités
Pour diminuer cette pente il faut abaisser la valeur P30=35° à 30° puis la descendre éventuellement à 29 ou 28° cela doit être suffisant sur plancher chauffant (dépend de l'isolation de la maison et du pas du plancher).
Il faut être sur CONFORT (HEAT sur le bouton de l'aquaset) pendant les réglages et 2 à 3 jours après pour stabilisation.
La loi d'eau est une droite point A (X=p23,Y=p32) et B (X=p21,Y=p30) avec paliers aux extrémités
Pour diminuer cette pente il faut abaisser la valeur P30=35° à 30° puis la descendre éventuellement à 29 ou 28° cela doit être suffisant sur plancher chauffant (dépend de l'isolation de la maison et du pas du plancher).
Il faut être sur CONFORT (HEAT sur le bouton de l'aquaset) pendant les réglages et 2 à 3 jours après pour stabilisation.
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
slicks
- Très assidu

- Messages : 176
- Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 8:00 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
C'est exact , la vitesse de l'eau est trop élevée , bien que cela n'ait à mon avis que peu ou pas de relation avec la température intérieure trop élevée .slicks a écrit :Salut.
N'y a t-il pas une trop faible différence de T° entre le départ et le retour ?
Vitesse de circulation trop élevée ?
A+
Il y a donc 2 PB :
- Température intérieure trop élevée : voir les paramètres de l'Aquaset de préférence APRES AVOIR REVU LE DEBIT D'EAU
- Débit de l'eau trop important pouvant créer des PB (E44,...) sur le fonctionnement de la PAC :
abaisser la vitesse du circulateur dans la PAC de 3 en 2 puis vérifier aprés 2 minutes de MARCHE compresseur (hors dégivrage)/PAC le débit par la différence de température DeltaT= tp2-tp1 (lu sur la PAC) ou =p3-p2 (lu sur l'aquaset sous réserve que le MC8 ne soit pas actif : p22=-5°C sera réglé postérieurement lorsque la PAC ne suffira plus pour maintenir la T° ambiante).
La valeur de DeltaT doit se situer entre 5°C mini(vitesse trop élevée) et 7°C maxi(vitesse trop faible)
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
alex&chris
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : mer. févr. 06, 2008 8:44 pm
- Localisation : Yonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Retour à la normale
Bonsoir alors de retour de weekend ! Réglage effectué sans toucher à la vitesse du circulateur et la température et bonne demande 20 à l'aquaset et 21.5 réel .
Cependant j'ai fait les relevés sur la pompe :
SET
Coo 12.0
Hoo 35.0
TP
t01 30.5
t02 2.9
t03 2.1
t04 5.2
ERR
---
PSS
---
OHR
OH1 518
OH8 3.0
Plus de E44 pour l'instant
Merci pour votre aide
Bonne soirée alex
Cependant j'ai fait les relevés sur la pompe :
SET
Coo 12.0
Hoo 35.0
TP
t01 30.5
t02 2.9
t03 2.1
t04 5.2
ERR
---
PSS
---
OHR
OH1 518
OH8 3.0
Plus de E44 pour l'instant
Merci pour votre aide
Bonne soirée alex
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
olive31
- Actif

- Messages : 18
- Enregistré le : jeu. nov. 13, 2008 6:36 pm
- Localisation : Haute-Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je ne pense pas qu'on puisse déduire quoi que ce soit en terme de débit d'eau car le relevé donne dans le premier message montre aussi P10=0, c'est-à-dire qu'il y a de très fortes chance pour que la PAC soit arrêtée au moment du relevé!jld82 a écrit :C'est exact , la vitesse de l'eau est trop élevée , bien que cela n'ait à mon avis que peu ou pas de relation avec la température intérieure trop élevée .slicks a écrit :Salut.
N'y a t-il pas une trop faible différence de T° entre le départ et le retour ?
Vitesse de circulation trop élevée ?
A+
Il y a donc 2 PB :
- Température intérieure trop élevée : voir les paramètres de l'Aquaset de préférence APRES AVOIR REVU LE DEBIT D'EAU
- Débit de l'eau trop important pouvant créer des PB (E44,...) sur le fonctionnement de la PAC :
abaisser la vitesse du circulateur dans la PAC de 3 en 2 puis vérifier aprés 2 minutes de MARCHE compresseur (hors dégivrage)/PAC le débit par la différence de température DeltaT= tp2-tp1 (lu sur la PAC) ou =p3-p2 (lu sur l'aquaset sous réserve que le MC8 ne soit pas actif : p22=-5°C sera réglé postérieurement lorsque la PAC ne suffira plus pour maintenir la T° ambiante).
La valeur de DeltaT doit se situer entre 5°C mini(vitesse trop élevée) et 7°C maxi(vitesse trop faible)
Alex, lorsque tu fais des relevés de paramètres de températures, essaie de les faire lorsque la PAC fonctionne depuis 2 ou 3 minutes ce sera plus représentatif.
Bonne journée à tous
PAC PHR11 tri + MC8 tri + Aquaset sur Plancher Chauffant 125m2 (156m2 dans un futur plus ou moins proche!!!)
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je n'avais pas vu p10=0 (je ne suis pas le seul).
Il n'empêche que l'on ne connait tjs pas tp1 et tp2 ni la vitesse du circulateur de la PAC
Ce n'est pas le dernier relevé qui nous renseigne car même avec une erreur de virgule tp2 (29°C?) est inférieur à tp1 (30.5°C) : précision des sondes ou dégivrage?
Une erreur peut en cacher une autre!
Il n'empêche que l'on ne connait tjs pas tp1 et tp2 ni la vitesse du circulateur de la PAC
Ce n'est pas le dernier relevé qui nous renseigne car même avec une erreur de virgule tp2 (29°C?) est inférieur à tp1 (30.5°C) : précision des sondes ou dégivrage?
Une erreur peut en cacher une autre!
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .