Probléme de température /e44 Phr11

Répondre
alex&chris
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. févr. 06, 2008 8:44 pm
Localisation : Yonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Probléme de température /e44 Phr11

Message par alex&chris »

Bonjour et bonne année a tous
ça y est j’ai mon installation en route mais un installateur incompétent …
(pour les réglages)
Mon installation se compose d’une pompe phr11 module mc8 avec Aquaset sur plancher chauffant une zone Maison de 120m² Yonne (89)
Alors comme tout le monde j’ai des problèmes de e44 mais rien d’alarment
Par contre j’ai un souci au nivaux "je pense de la loi d’eau" (vu sur le forum avec tableau xls)
Quand je demande 20 ° à l’Aquaset je me retrouve avec 23° a l’intérieur !
Je me posé la question comment obtenir les références HEA H33 H35 H37
Pour ce qui est des valeurs à l’Aquaset je me retrouve avec :
P01/5c°
P02/20c°
P03/23°
P04/25c°
P08/23°
P10/0
P11/1
P12/0
P13/0

P20/-20°
P21/-12°
P22/7°
p23/20°
p24/1.5°
p29/25°
p30/35°
p32/20°
p34/20°
p35/30°
p36/15°
p37/70°
p40/16.5
p41/240
p50/0°
p51/0°
p53/0°
p60/ (rien)
P61/1
p62/12h34
p67/0
p68/0
p70/1
p80-81/u2.00

J’ai déjà regardé avec intérêt les problèmes sur se forum
J’ai besoin de vos conseils éclairés
Merci d’avance
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Re: Probléme de température /e44 Phr11

Message par yoannd »

alex&chris a écrit :Bonjour et bonne année a tous
ça y est j’ai mon installation en route mais un installateur incompétent …
(pour les réglages)
Mon installation se compose d’une pompe phr11 module mc8 avec Aquaset sur plancher chauffant une zone Maison de 120m² Yonne (89)
Alors comme tout le monde j’ai des problèmes de e44 mais rien d’alarment
Par contre j’ai un souci au nivaux "je pense de la loi d’eau" (vu sur le forum avec tableau xls)
Quand je demande 20 ° à l’Aquaset je me retrouve avec 23° a l’intérieur !
Je me posé la question comment obtenir les références HEA H33 H35 H37
Pour ce qui est des valeurs à l’Aquaset je me retrouve avec :
P01/5c°
P02/20c°
P03/23°
P04/25c°
P08/23°
P10/0
P11/1
P12/0
P13/0

P20/-20°
P21/-12° -10 c'est la temp de base dans ton département
P22/7° 0 c'est le seuil d'autorisation des résistances du MC8
p23/20° 18 c'est la temp ext de non-chauffage
p24/1.5° 1 ne pas trop demander d'écart entre éco et confort
p29/25°
p30/35°
p32/20°
p34/20°
p35/30°
p36/15°
p37/70°
p40/16.5
p41/240
p50/0°
p51/0°
p53/0°
p60/ (rien)
P61/1
p62/12h34
p67/0
p68/0
p70/1
p80-81/u2.00

J’ai déjà regardé avec intérêt les problèmes sur se forum
J’ai besoin de vos conseils éclairés
Merci d’avance
Salut
D'entrée de jeu je te propose de changer les paramêtres en rouge en haut.
Pour les modifier dans l'aquaset il te faut rester appuyer sur le + et - en même temps puis rentrer le code 1958.
alex&chris
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. févr. 06, 2008 8:44 pm
Localisation : Yonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par alex&chris »

Merci yoannd je vais rentrer ces paramètres est je vous tiens au courant!
Je vais en profité pour posté les photos de mon instalation .
une question en plus! existe t'il des silentbloc pour mettre sous les pieds? car ma pompe et posée sur une chappe qui et reprise sur mes fondations (bonjour le resonement quand le compresseur se met en route)
Bonne journée et merci
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Paramètres : la pente de ta loi d'eau est trop importante , la diminuer pour avoir moins chaud , la correction de la T° ambiante n'est pas suffisante (je note P8=23°C:sonde OK).
La loi d'eau est une droite point A (X=p23,Y=p32) et B (X=p21,Y=p30) avec paliers aux extrémités

Pour diminuer cette pente il faut abaisser la valeur P30=35° à 30° puis la descendre éventuellement à 29 ou 28° cela doit être suffisant sur plancher chauffant (dépend de l'isolation de la maison et du pas du plancher).
Il faut être sur CONFORT (HEAT sur le bouton de l'aquaset) pendant les réglages et 2 à 3 jours après pour stabilisation.
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
slicks
Très assidu
Très assidu
Messages : 176
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 8:00 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par slicks »

Salut.
N'y a t-il pas une trop faible différence de T° entre le départ et le retour ?
Vitesse de circulation trop élevée ?

A+
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

slicks a écrit :Salut.
N'y a t-il pas une trop faible différence de T° entre le départ et le retour ?
Vitesse de circulation trop élevée ?

A+
C'est exact , la vitesse de l'eau est trop élevée , bien que cela n'ait à mon avis que peu ou pas de relation avec la température intérieure trop élevée .
Il y a donc 2 PB :
- Température intérieure trop élevée : voir les paramètres de l'Aquaset de préférence APRES AVOIR REVU LE DEBIT D'EAU
- Débit de l'eau trop important pouvant créer des PB (E44,...) sur le fonctionnement de la PAC :
abaisser la vitesse du circulateur dans la PAC de 3 en 2 puis vérifier aprés 2 minutes de MARCHE compresseur (hors dégivrage)/PAC le débit par la différence de température DeltaT= tp2-tp1 (lu sur la PAC) ou =p3-p2 (lu sur l'aquaset sous réserve que le MC8 ne soit pas actif : p22=-5°C sera réglé postérieurement lorsque la PAC ne suffira plus pour maintenir la T° ambiante).
La valeur de DeltaT doit se situer entre 5°C mini(vitesse trop élevée) et 7°C maxi(vitesse trop faible)
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
alex&chris
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. févr. 06, 2008 8:44 pm
Localisation : Yonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Retour à la normale

Message par alex&chris »

Bonsoir alors de retour de weekend ! Réglage effectué sans toucher à la vitesse du circulateur et la température et bonne demande 20 à l'aquaset et 21.5 réel .
Cependant j'ai fait les relevés sur la pompe :
SET
Coo 12.0
Hoo 35.0

TP
t01 30.5
t02 2.9
t03 2.1
t04 5.2

ERR
---
PSS
---

OHR
OH1 518
OH8 3.0

Plus de E44 pour l'instant
Merci pour votre aide
Bonne soirée alex
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir: T01 30,5 et T02 2,9, ça m'étonnerais beaucoup! C'est même impossible! A moins que tu es mis une virgule en trop ???
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
olive31
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : jeu. nov. 13, 2008 6:36 pm
Localisation : Haute-Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par olive31 »

jld82 a écrit :
slicks a écrit :Salut.
N'y a t-il pas une trop faible différence de T° entre le départ et le retour ?
Vitesse de circulation trop élevée ?

A+
C'est exact , la vitesse de l'eau est trop élevée , bien que cela n'ait à mon avis que peu ou pas de relation avec la température intérieure trop élevée .
Il y a donc 2 PB :
- Température intérieure trop élevée : voir les paramètres de l'Aquaset de préférence APRES AVOIR REVU LE DEBIT D'EAU
- Débit de l'eau trop important pouvant créer des PB (E44,...) sur le fonctionnement de la PAC :
abaisser la vitesse du circulateur dans la PAC de 3 en 2 puis vérifier aprés 2 minutes de MARCHE compresseur (hors dégivrage)/PAC le débit par la différence de température DeltaT= tp2-tp1 (lu sur la PAC) ou =p3-p2 (lu sur l'aquaset sous réserve que le MC8 ne soit pas actif : p22=-5°C sera réglé postérieurement lorsque la PAC ne suffira plus pour maintenir la T° ambiante).
La valeur de DeltaT doit se situer entre 5°C mini(vitesse trop élevée) et 7°C maxi(vitesse trop faible)
Je ne pense pas qu'on puisse déduire quoi que ce soit en terme de débit d'eau car le relevé donne dans le premier message montre aussi P10=0, c'est-à-dire qu'il y a de très fortes chance pour que la PAC soit arrêtée au moment du relevé!
Alex, lorsque tu fais des relevés de paramètres de températures, essaie de les faire lorsque la PAC fonctionne depuis 2 ou 3 minutes ce sera plus représentatif.
Bonne journée à tous
PAC PHR11 tri + MC8 tri + Aquaset sur Plancher Chauffant 125m2 (156m2 dans un futur plus ou moins proche!!!)
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Je n'avais pas vu p10=0 (je ne suis pas le seul).
Il n'empêche que l'on ne connait tjs pas tp1 et tp2 ni la vitesse du circulateur de la PAC
Ce n'est pas le dernier relevé qui nous renseigne car même avec une erreur de virgule tp2 (29°C?) est inférieur à tp1 (30.5°C) : précision des sondes ou dégivrage?

Une erreur peut en cacher une autre!
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »