Bonjour,
Je voudrais installer un système ECS à partir d'un kit, mais les canalisations ne sont pas fournies. J'ai vu que certains utilisent des tuyaux en inox? mais je voudrais utiliser du cuivre. Est-ce correct avec du cuivre ? Pourquoi de l'inox ?
D'autre part, en terme de diamètre, je pense prendre du 22mm, mais je ne suis pas sûr. Merci par avance pour vos réponses.
Matériau pour les canalisations entre panneaux et ballon
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : dim. juil. 01, 2012 5:46 pm
- Popeye68
- Accro
- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
Hello,
A mon avis tu trouveras pas mal d'info sur ce site ;
http://www.apper-solaire.org/
Bon courrage
A mon avis tu trouveras pas mal d'info sur ce site ;
http://www.apper-solaire.org/
Bon courrage
Cordialement
Laurent
Laurent
- Popeye68
- Accro
- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
Hello,
Suite à notre discussion sur le système ROTEX, voilà une installation intérressante:
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... x_-_dom_68
Bonne lecture.
Suite à notre discussion sur le système ROTEX, voilà une installation intérressante:
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... x_-_dom_68
Bonne lecture.
Cordialement
Laurent
Laurent
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2012 6:01 pm
Tuyauterie solaire.
bonjour,
Pour répondre a votre question, vous pouvez sans problème utilisé le cuivre pour vos canalisations reliant les panneaux a la station solaire.
Soudé a la brasure autodécapante pas a l'étain!
Isolé comme ils se doit avec de l'isolant insultube haute température (liquide caloporteur monte jusqu'a 150° voir plus sans boucle de décharge
en été)
Pour le diamètre, si vous avez deux ou trois panneau et qu'il ni a pas trop de longueur ( dans les 40m de circuit totale), du 18 suffit, pour la
mème distance mais avec 4 capteurs ou plus, du 22 sera plus approprié.
Pour répondre a votre question, vous pouvez sans problème utilisé le cuivre pour vos canalisations reliant les panneaux a la station solaire.
Soudé a la brasure autodécapante pas a l'étain!
Isolé comme ils se doit avec de l'isolant insultube haute température (liquide caloporteur monte jusqu'a 150° voir plus sans boucle de décharge
en été)
Pour le diamètre, si vous avez deux ou trois panneau et qu'il ni a pas trop de longueur ( dans les 40m de circuit totale), du 18 suffit, pour la
mème distance mais avec 4 capteurs ou plus, du 22 sera plus approprié.
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : dim. juil. 01, 2012 5:46 pm
Re: Tuyauterie solaire.
Bonjour,
Ok, merci pour ces réponses. Depuis, nous avons fait le choix du diamètre 22 et nous avons commencé . Les travaux ont été interrompus mais reprendront dès le début du printemps (reste à poser les panneaux sur le toit, terminer la pose du cuivre et brancher tout ça).
Donc... à suivre, je me permettrai de poser d'autres question si besoin. A bientôt.
Ok, merci pour ces réponses. Depuis, nous avons fait le choix du diamètre 22 et nous avons commencé . Les travaux ont été interrompus mais reprendront dès le début du printemps (reste à poser les panneaux sur le toit, terminer la pose du cuivre et brancher tout ça).
Donc... à suivre, je me permettrai de poser d'autres question si besoin. A bientôt.
SOLAIREman a écrit :bonjour,
Pour répondre a votre question, vous pouvez sans problème utilisé le cuivre pour vos canalisations reliant les panneaux a la station solaire.
Soudé a la brasure autodécapante pas a l'étain!
Isolé comme ils se doit avec de l'isolant insultube haute température (liquide caloporteur monte jusqu'a 150° voir plus sans boucle de décharge
en été)
Pour le diamètre, si vous avez deux ou trois panneau et qu'il ni a pas trop de longueur ( dans les 40m de circuit totale), du 18 suffit, pour la
mème distance mais avec 4 capteurs ou plus, du 22 sera plus approprié.
-
- Assidu
- Messages : 62
- Enregistré le : sam. mai 02, 2009 8:17 am
Bonjour,
L'inox annelé a comme intérêt principal sur le cuivre la rapidité d'installation avec soit des raccords type collets battus, soit des raccords bicones renforcés et donc il suffit de prendre une longueur proche de celle que l'on souhaite et de mettre les deux raccords.
Autre avantage sur le cuivre : pas de prise de tête pour cintrer...
Inconvénients : perte de charge un peu plus importante et le prix
A+
Fotourefair
L'inox annelé a comme intérêt principal sur le cuivre la rapidité d'installation avec soit des raccords type collets battus, soit des raccords bicones renforcés et donc il suffit de prendre une longueur proche de celle que l'on souhaite et de mettre les deux raccords.
Autre avantage sur le cuivre : pas de prise de tête pour cintrer...
Inconvénients : perte de charge un peu plus importante et le prix
A+
Fotourefair