Ma précédente pac m'ayant lâchement quitté au bout de 10 ans, j'ai donc réinvesti dans une Amzair BBC Silenz 07M.
Pour le moment la résistance d'appoint est désactivée, faut il les activer et si oui à partir de quelle température?
Sachant que la pac est seule à assurer le chauffage en direct sur pc rdc et etage, région Finistère nord.
La précédente pac était paramétrée pour une mise en route des résistances d'appoints en dessous de 2° mais je pensais que l'on ne pouvait pas les "inhiber" ou modifier le paramètre.
Pour le moment la résistance d'appoint est désactivée, faut il les activer et si oui à partir de quelle température?
Sachant que la pac est seule à assurer le chauffage en direct sur pc rdc et etage, région Finistère nord.
La précédente pac était paramétrée pour une mise en route des résistances d'appoints en dessous de 2° mais je pensais que l'on ne pouvait pas les "inhiber" ou modifier le paramètre.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Re: BBC SILENZ
Des photos de l'engin ?
-
- Assidu
- Messages : 71
- Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
- Localisation : finistere
Re: BBC SILENZ
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: BBC SILENZ
sur du PC et Finistère de surcroît tu peux les mettre a -5 ° voir même les couper, tu ne craint pas grand chose.
J'en ai posé une 20 aine de cette gamme et aucun souci majeur a signaler, et ce sont les TOR les plus silencieuse que j'ai vu jusqu'a présent.
Le seul reproche que j'ai a leur faire c'est le risque de recyclage de l'air entre aspiration et soufflage ...mais bon
a+
J'en ai posé une 20 aine de cette gamme et aucun souci majeur a signaler, et ce sont les TOR les plus silencieuse que j'ai vu jusqu'a présent.
Le seul reproche que j'ai a leur faire c'est le risque de recyclage de l'air entre aspiration et soufflage ...mais bon
a+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Re: BBC SILENZ
Dommage que les photos soient mal orientées et surtout qu'on ne puisse pas voir grand-chose. Ce sera pour une autre fois...
-
- Assidu
- Messages : 71
- Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
- Localisation : finistere
Re: BBC SILENZ
je vais essayer de faire des photos du compartiment technique (dans le bon sens).
Merci pour la réponses concernant les résistances, je les laisse donc couper, je verrai l'hiver prochain en fonction des températures.
J'ai pour le moment une seule critique sur la machine, les 4 pieds réglables me semblent un peu "léger" (tiges filetées) vue le poids conséquent de la bête.
Merci pour la réponses concernant les résistances, je les laisse donc couper, je verrai l'hiver prochain en fonction des températures.
J'ai pour le moment une seule critique sur la machine, les 4 pieds réglables me semblent un peu "léger" (tiges filetées) vue le poids conséquent de la bête.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Re: BBC SILENZ
De mémoire, le site accepte des photos de 800 x 800 pixels, il faudrait donc des photos, nettes, et prises assez près (pas la peine de voir tout ce qu'il y a autour), à cette résolution.
Visiblement, ils ont changé la disposition des éléments, et d'après ceux qui en ont installé, ce sont des bonnes machines. Ca ne me fera pas revenir vers eux, pour ma part, mais pourquoi pas d'autres.
Quelle est la régulation installée sur ces machines ?
Visiblement, ils ont changé la disposition des éléments, et d'après ceux qui en ont installé, ce sont des bonnes machines. Ca ne me fera pas revenir vers eux, pour ma part, mais pourquoi pas d'autres.
Quelle est la régulation installée sur ces machines ?
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: BBC SILENZ
un régulateur NKE, c'est pas le must mais sur une TOR c'est largement suffisant.
Le thermostat radio a quelque bugg parfois sinon ça marche bien visiblement.
Au dela de 8 kw la taille de la becane double de taille, et le poids aussi
Pour les pieds ... ouaip c'est super juste je trouve aussi il faut surtout pas la trainer avec les pieds dévissé car ça plie direct en effet. Cette gamme existe depuis plus de 3 ans maintenant il me semble.
A+
Le thermostat radio a quelque bugg parfois sinon ça marche bien visiblement.
Au dela de 8 kw la taille de la becane double de taille, et le poids aussi
Pour les pieds ... ouaip c'est super juste je trouve aussi il faut surtout pas la trainer avec les pieds dévissé car ça plie direct en effet. Cette gamme existe depuis plus de 3 ans maintenant il me semble.
A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Assidu
- Messages : 71
- Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
- Localisation : finistere
Re: BBC SILENZ
Je vais tâtonner un peu pour régler la loi d'eau, pour le moment les paramètres sont les suivants:
409. Consigne retour d'eau:23,6°
410. Pente : 0,34
424. T° ext mini:-6°
425.T° ext maxi:17°
426.consigne mini retour d'eau: 20°
427. Consigne maxi retour d'eau: 30°
Ce sont les paramètres que j'avais avec l'autre pompe, j'ai 20/21° dans la maison avec des températures douces a l'extérieur.
409. Consigne retour d'eau:23,6°
410. Pente : 0,34
424. T° ext mini:-6°
425.T° ext maxi:17°
426.consigne mini retour d'eau: 20°
427. Consigne maxi retour d'eau: 30°
Ce sont les paramètres que j'avais avec l'autre pompe, j'ai 20/21° dans la maison avec des températures douces a l'extérieur.