C'est ce que je fais et c'est justement pour ça que je dis que la donnée de consommation du compresseur est assez fiable. J'ai souscris l'option NIBE uplink en effet. Il m'arrive de calculer un COP instantané et je suis souvent proche de 5 air les froid qu'il fait. En revanche, le réchauffage d'eau chaude plombe le tout car pour passer au dessus des 50° dans le ballon, la PAC doit faire de l'eau à près de 56° et là le COP instantané est bien inférieur à 3 (de ce que j'ai calculer).Ben_78 a écrit : ↑dim. janv. 03, 2021 1:37 pmSi tel est le cas, et puisque tu dispose des moyens pour calculer la puissance restituée (débitmètre + Temp départ + Temp retour ) il devient alors facile de calculer périodiquement en temps réel un COP immédiat pour post-processing des données produites. ( avec et sans ECS )[/b][/b]
Je met en PJ mes relevés. Jusqu'au 2/12, j'avais une autre pompe qui faisait 750W et tournait tout le temps à fond, d'où le mauvais COP aux environ de 3. Le 8/12, j'ai fait plusieurs essais et plusieurs calibrages de circulateur et pompe ce qui a plombé la consommation d'énergie (COP 2,7). Les COP indiqués sont toujours calculés sur la période depuis le dernier relevé. Depuis l'installation de ma nouvelle pompe de puit, comme indiqué en haut, mon SCOP est de 4,9. Et comme vous pourrez le voir, je suis à 36% de la facture d'énergie que j'avais l'année dernière avec deux pièces chauffées en plus.
Par exemple en ce moment mon compresseur tourne à 30hz et consomme 1335W (c'est sa vitesse minimum). Avec les accessoires, mon compteur m'indique 1540W. la température de départ est de 41,9° et celle de retour de 36,8° ce qui fait une perte de 5,1°. Le débimètre m'indique 22,8L/min ce qui ferait donc un COP instantané de 5,27. Mon eau de nappe est à 13,8° à l'entrée et mon eau glycolée à 13,1° ce qui fait que je perds O,7° dans l'échangeur de température. Je rejette l'eau du puit à 10,4°. Bien sûr toutes ces données sont instantanées et à part le température de l'eau du puit qui varie peu, tout change en permanence. néanmoins, j'ai commencé la saison en octobre avec de l'eau de nappe à 17,8°. J'ai déjà perdu 4° avec le froid de l'hiver.