Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Répondre
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 622
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Vforce »

La PCB1 semble HS malheureusement au vu des tes resultats.
Davi3078
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Davi3078 »

Merci pour ce retour.

Mais quel pourrait être la raison pour que la carte grille une seconde fois alors sur le groupe était en standby et qu’il n’a pas été relancé depuis 2 mois?
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 622
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Vforce »

Difficile a dire, le détenteur n'est pas oxydé ?
Répondre