remplacer un poêle à fuel par un bois
-
- Très assidu
- Messages : 125
- Enregistré le : sam. mars 15, 2008 7:28 pm
- Localisation : vienne (38 30km sud de lyon)
remplacer un poêle à fuel par un bois
bonjour,
je désirais remplacer un poêle fuel par un poêle à bois. Une cheminée est existante.
est-ce possible sans travaux?
je pensais qu'il fallait juste un bon ramonage et c'est reparti; après avoir branché un nouveau conduit sur la cheminée. est-ce que je me trompe?
merci
je désirais remplacer un poêle fuel par un poêle à bois. Une cheminée est existante.
est-ce possible sans travaux?
je pensais qu'il fallait juste un bon ramonage et c'est reparti; après avoir branché un nouveau conduit sur la cheminée. est-ce que je me trompe?
merci
marti
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour, je ne vois passe qui empecherait de remplacer l'une par l'autre.
j'envisage aussi de faire cela dans quelques années.
il existe même des adpateurs (je ne sais pas si ca marche bien, que tu mets sur ta chaudière fioul , pourqu'elle puisse tourner ensuite au granuler
j'envisage aussi de faire cela dans quelques années.
il existe même des adpateurs (je ne sais pas si ca marche bien, que tu mets sur ta chaudière fioul , pourqu'elle puisse tourner ensuite au granuler
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
-
- Très assidu
- Messages : 125
- Enregistré le : sam. mars 15, 2008 7:28 pm
- Localisation : vienne (38 30km sud de lyon)
ok, merci pour ton opinion, je pense faire passer un installateur de poêle à bois pour qu'il me fasse un devis et qu'il me donne son avis.
perso je parlais bien d'un poêle à fuel qui se trouve dans le salon branché sur une cheminé pour évacuer les fumées; et pas d'une chaudiére. j'envisage donc de l'enlever un d'y mettre un poêle à bois (acheter sur ebay d'occas) beaucoup plus sympa que les odeurs de fuel et plus jolie.
je me demandais surtout s'il était nécessaire de faire passé un tubage inox dans la cheminée, ou bien si celle ci était suffisante...
perso je parlais bien d'un poêle à fuel qui se trouve dans le salon branché sur une cheminé pour évacuer les fumées; et pas d'une chaudiére. j'envisage donc de l'enlever un d'y mettre un poêle à bois (acheter sur ebay d'occas) beaucoup plus sympa que les odeurs de fuel et plus jolie.
je me demandais surtout s'il était nécessaire de faire passé un tubage inox dans la cheminée, ou bien si celle ci était suffisante...
marti
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour
sincérement, je trouve plus prudent de faire tuber les cheminées surtout avec du bois, ca limite grandement les risques de feu de cheminée, et pour ramoner c'est bien plus simple... tubage, faut pas hésiter une seconde.
sincérement, je trouve plus prudent de faire tuber les cheminées surtout avec du bois, ca limite grandement les risques de feu de cheminée, et pour ramoner c'est bien plus simple... tubage, faut pas hésiter une seconde.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
- OKOCA38
- Accro
- Messages : 264
- Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 12:31 am
- Localisation : ISERE
slt,
le tubage est obligatoire dans le cas des poêlse à bois selon le DTU, concernant les granulés, pas encore d'obligation officiel mais fortement préconisé.
cf DTU assez complet et illustré.
le tubage est obligatoire dans le cas des poêlse à bois selon le DTU, concernant les granulés, pas encore d'obligation officiel mais fortement préconisé.
cf DTU assez complet et illustré.
la marque NF pompe à chaleur
http://www.certita.org/listePompes.php
http://www.certita.org/listePompes.php
-
- Très assidu
- Messages : 125
- Enregistré le : sam. mars 15, 2008 7:28 pm
- Localisation : vienne (38 30km sud de lyon)
ok, tubage alors.
bon si je me trompe pas :
du poêle à l'entrée du conduit de cheminée, tubage inox rigide,
un manchon
puis tubage inox flexible jusqu'en haut de la cheminée?
puis voilà c'est fini?
y'a t'il des précautions particulières à prendre pour passer le tubage inox flexible dans le conduit de cheminée? le diamètre de celui ci doit juste être un peu inférieur de façon à pouvoir passer dans le conduit, c'est ça?
merci pour vos réponses
bon si je me trompe pas :
du poêle à l'entrée du conduit de cheminée, tubage inox rigide,
un manchon
puis tubage inox flexible jusqu'en haut de la cheminée?
puis voilà c'est fini?
y'a t'il des précautions particulières à prendre pour passer le tubage inox flexible dans le conduit de cheminée? le diamètre de celui ci doit juste être un peu inférieur de façon à pouvoir passer dans le conduit, c'est ça?
merci pour vos réponses
marti
- OKOCA38
- Accro
- Messages : 264
- Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 12:31 am
- Localisation : ISERE
slt,
tout dépend la hauteur de faîtage mais 90% du temps, la plus simple façon de raccordement est de partir du bas jusqu'en haut du même diamètre que ton foyer/poêle, à moins de mettre un D150 pour pouvoir installer ce que tu veus plus tard ( cheminée à foyer ouvert D180 )
tout dépend la hauteur de faîtage mais 90% du temps, la plus simple façon de raccordement est de partir du bas jusqu'en haut du même diamètre que ton foyer/poêle, à moins de mettre un D150 pour pouvoir installer ce que tu veus plus tard ( cheminée à foyer ouvert D180 )
la marque NF pompe à chaleur
http://www.certita.org/listePompes.php
http://www.certita.org/listePompes.php
-
- Très assidu
- Messages : 125
- Enregistré le : sam. mars 15, 2008 7:28 pm
- Localisation : vienne (38 30km sud de lyon)
ben 150mm oui, puisque le poêle à une sortie de 150.
par contre, "l'entrée" du conduit de cheminée est horizontale, ça fait donc un coude à 90° au début, pas facile pour faire passer le conduit inox flexible la dedans non? surtout si le diamétre de celui ci est quasiment égale à celui du conduit de cheminée ...
par contre, "l'entrée" du conduit de cheminée est horizontale, ça fait donc un coude à 90° au début, pas facile pour faire passer le conduit inox flexible la dedans non? surtout si le diamétre de celui ci est quasiment égale à celui du conduit de cheminée ...
marti