bonjour,
quelqu un peut il me dire a quoi correspond sur le boitier de l unite interieure d une CRI 110, avec une unite exterieure RZQ 100
a quoi correspond le point 10( par exemple le 16 correspond au degivrage),
et me donner le parametre d usine pour le point 10.
merci
UNITE INTERIEURE CRI 110
-
FER54
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : jeu. août 28, 2008 6:23 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: UNITE INTERIEURE CRI 110
BonjourFER54 a écrit :a quoi correspond le point 10( par exemple le 16 correspond au degivrage) et me donner le paramètre d usine pour le point 10.
Voila le tableau des paramètres Factory setting, je ne vois pas à quoi cela pourra te servir, tout ceci est relation avec des "split systems" sans intérêt sur Airmat.