PHRT12-Compresseur HS?
Réponses : 5
par
Domquibétonne »
mer. déc. 09, 2020 12:39 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum. Merci de m'accueillir.
Voilà mon problème.
Mon chauffage est constitué de 2 PHRT12 tri qui alimentent...
Dernier message
.. je comptais tous simplement shunter le pressostat au niveau du Microtech pour voir si c’était vraiment cette info qui est à l’origine de la...
5 Réponses
2395 Vues
Dernier message par bubus
ven. déc. 11, 2020 9:13 pm
!!!E41!!!E41!!!E41!!!
Réponses : 32
par
Faux_Reveur »
sam. sept. 22, 2012 6:29 pm
Premier message
bonjour à toutes et tous
ici un modeste client Technibel faisant appelle aux apôtres de la PAC aérothermique (PHR11)
un problème récurant suite à...
Dernier message
Bonjour
E41 est un problème de débit eau (voir le petit relais bleu sur la photo : il mesure la présence de pression eau aux extrémités du...
32 Réponses
17441 Vues
Dernier message par Beaujolais
jeu. déc. 10, 2020 9:10 am
Erreur GR et E44
par
milan79 »
dim. nov. 29, 2020 6:27 pm
Bonsoir
j'ai des problème de E44 sur ma pompe a chaleur PHR8 plancher chauffant. (ceci m'affiche Erreur GR sur mon aquaset )
les températures des...
0 Réponses
1638 Vues
Dernier message par milan79
dim. nov. 29, 2020 6:27 pm
Technibel phrt16
Réponses : 1
par
jmparc »
ven. nov. 13, 2020 10:40 pm
Premier message
Bonsoir à tous, je suis nouveau sur ce forum . Je possède une phrt16 qui vient de démarrer sa 11eme année. Depuis 3 jour elle affiche E44. J'ai...
Dernier message
bonjour
pas beaucoup d'infos sur votre instal!!
phrt en relève, phrt +resist avec thermostat Aquaset ou phrt seule ?
savez vous lire les...
1 Réponses
1613 Vues
Dernier message par bubus
sam. nov. 14, 2020 9:06 am
Erreur HE
Réponses : 8
par
milan79 »
dim. oct. 11, 2020 2:17 pm
Premier message
Bonjour
je possède une pac technibel PHR115FAA et je suis sur un chauffage au sol
sur mon aquaset clignote Erreur HE ( defaut rechauffeur )
j'ai...
Dernier message
bonjour bubus
"tester la tension bobine sur ; vous devez avoir 220VAC"
je viens de tester la tension entre les 2 bornes j'obtiens 220v
j'ai...
8 Réponses
3590 Vues
Dernier message par milan79
dim. oct. 25, 2020 10:24 am
10 Cycles courts par Heure/ PHR11 (au secours)
Réponses : 1
par
estil »
dim. oct. 11, 2020 12:24 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Je vous remercie de me lire.
L'automne est là, le chauffage au sol nécessaire, j'ai remis en route ma PHR11.Elle fonctionne pour...
Dernier message
Bonjour
Je ne sais pas si vous avez résolu votre problème.
Si les cycles cont courts c'est que la température montre trop vite. Moi au départ...
1 Réponses
1658 Vues
Dernier message par albanco
sam. oct. 17, 2020 10:01 pm
2 Réponses
2175 Vues
Dernier message par bart6259
dim. juin 28, 2020 11:50 am
pac qui se prend pour une station de sport d'hivers
Réponses : 19
par
dopinic »
ven. janv. 02, 2015 5:24 pm
Premier message
bj
depuis 2009 (installation) ma pac :phtj 14 relève Mce8 de chez technibel,se prend de givre d'abord puis glace ,aléatoirement,
pas de point de...
Dernier message
suite de la résolution de "la pac qui se prenait pour une station de sport d'hivers"
modification de l'installation
afin d'augmenter le volume...
19 Réponses
8182 Vues
Dernier message par dopinic
mer. mai 20, 2015 8:14 pm
pb régul technibel K 60 D 066 Z ingérable
Réponses : 7
par
pierrot5962 »
lun. avr. 06, 2015 2:40 pm
Premier message
8) Bon ! Nous y voilà, PHR 11 R technibel, avec la régule K 60 D 066 Z ………« ingérable ».
installée depuis peu en relève de chaudière Fuel Chappée ,...
Dernier message
Bonjour
Le Tarn et Garonne c'est presque le Tarn (avec un vent d'autan beaucoup plus modéré) , comme le Pas de Calais c'est presque le Nord! Le...
7 Réponses
4602 Vues
Dernier message par jld82
ven. avr. 24, 2015 9:50 am
PAC MECATHERM : erreur 01
par
florianp »
lun. avr. 06, 2015 12:39 pm
Bonjour à tous,
fraichement inscrit sur le forum, j'espère trouver auprès de vous des infos sur ma PAC.
Nous avons acheté un logement équipé d'une...
0 Réponses
1462 Vues
Dernier message par florianp
lun. avr. 06, 2015 12:39 pm
Bonjour et problème purgeur d'air sur MC8
Réponses : 3
par
tedphr8 »
jeu. mars 26, 2015 5:52 pm
Premier message
Bonjour tout le monde.
Nous sommes, ma femme et moi en Nord Isère et propriétaire d'une maison construite il y a 7 ans.
La partie Rez-de-chaussée...
Dernier message
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Le MC8 est bien au cul de la PAC et son purgeur au plus haut de l'instal.
J'ai l'intention de déplacer le vase...
3 Réponses
2288 Vues
Dernier message par tedphr8
jeu. mars 26, 2015 9:29 pm
sanyo ereur po1
par
benur »
ven. mars 20, 2015 5:22 pm
bonjour j ai une pompe a chaleur air eau termofrance , avec un programmateur sanyo rcs-tm80 bj et un code erreur p01 quelqu un peut il me renseignè...
0 Réponses
1415 Vues
Dernier message par benur
ven. mars 20, 2015 5:22 pm
reglage PAC PR8
Réponses : 13
par
koumac1 »
mar. févr. 24, 2015 2:36 pm
Premier message
Bonjour,
j'ai acheté une maison de 150m2 avec un chauffage monozone par le plancher avec une PAC TECHNIBEL PR8 avec une commande AQUASET. Suite aux...
Dernier message
bonjour
merci pour ces infos et désolé pour le retard, je vais tester dés que possible mais je suis en déplacement et les WE sont trés chargés.......
13 Réponses
4472 Vues
Dernier message par koumac1
mer. mars 18, 2015 10:42 am
Arrêt intempestif de PHR8
Réponses : 10
par
phil22 »
mar. mars 12, 2013 10:44 am
Premier message
Bonjour,
Ma PHR8, sur plancher chauffant, me donne entière satisfaction depuis son installation en 2005. Cependant, je constate, de temps à autre,...
Dernier message
Bonjour,
Rebelote... Ce matin, à nouveau pas de chauffage. Les paramètres de l'AQUASET sont : p02 (Température d'eau retour installation) = 15°, p04...
10 Réponses
4129 Vues
Dernier message par jld82
dim. mars 15, 2015 10:35 am
Technibel PHRT 16 panne E02
Réponses : 8
par
fabjour »
lun. févr. 02, 2015 5:40 pm
Premier message
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils.
Depuis 2 jours, ma PAC est en panne E02.
Lorsque je la redémarre, elle se remet en panne au bout...
Dernier message
bonjour,
en règle général, technibel met combien de temps pour livrer une pièce comme un détendeur ?
:evil: :evil: :evil:
8 Réponses
3690 Vues
Dernier message par fabjour
jeu. févr. 26, 2015 12:19 pm
code erreur GR sur aquaset
Réponses : 1
par
nemesis »
dim. févr. 22, 2015 4:21 pm
Premier message
Bonjour,je remarque un affichage GR sur l'aquaset régulier , avec des T° ext de 9°c ,voire moins ,pourtant ma PAC PHR17 continue a tourner, apres...
Dernier message
Voila ,problème résolu,un fil était déconnecté sur la carte chauffage aux bornes A1, C ce qui relie la carte chauffage aux bornes alarme sur la carte...
1 Réponses
1620 Vues
Dernier message par nemesis
dim. févr. 22, 2015 5:37 pm
Message erreur sur K60
Réponses : 2
par
LOUIS2B »
jeu. janv. 22, 2015 8:27 pm
Premier message
Bonsoir,
sur mon progr.K60 s affiche le message Gr, comme prevu j 'ai appuyé sur OK et j ai toujours le message avec une piece de monnaie ?Que dois...
Dernier message
Bonjour louis ,je viens de voir votre message concernant le code GR ,j'ai moi aussi cette alarme,et pourtant ma PAC continue a fonctionné quand il...
2 Réponses
1942 Vues
Dernier message par nemesis
dim. févr. 22, 2015 4:25 pm
pac feignante?!?
Réponses : 21
par
SLASH »
mer. janv. 14, 2015 8:01 am
Premier message
Voici ce qui m amène...
J ai acheté une maison individuelle en août 2014 et nous venons de commencer notre 1er hiver dans ses murs.
Comme moyen de...
Dernier message
Bonjour
Mettre p22=+5 , c'est l'autorisation d'utiliser l'appoint (chaudière gaz ou fuel ou résistances d'un MCE8 ou 10). Le K60 activera l'appoint...
21 Réponses
7291 Vues
Dernier message par jld82
ven. févr. 20, 2015 9:35 am
A la recherche d'un réparateur dans 28, 78 ou 27
Réponses : 2
par
ccedard »
lun. déc. 08, 2014 10:40 am
Premier message
Bonjour,
Je suis à la recherche d'un professionnel dans ma région pour faire un devis de réparation pour ma PHRT 167 installée en 2010
Depuis ce...
Dernier message
Bonjour
Alors après avoir gelé le capteur de débit, voila que le condenseur a lui aussi gelé : PAC à la poubelle.
Inutile de recommencer avec une...
2 Réponses
1779 Vues
Dernier message par jld82
jeu. févr. 19, 2015 9:25 am
Aide Etude courbes chauffe
Réponses : 4
par
geosteph »
lun. févr. 02, 2015 4:36 pm
Premier message
Bonjour, je souhaiterais avoir des avis sur mes cycles de chauffe (envoi par mail du fichier car plus de 5Mo) afin de voir ci c'est correcte. J'ai...
4 Réponses
2165 Vues
Dernier message par geosteph
lun. févr. 16, 2015 11:40 am
Problème régulation PHRT 12
Réponses : 8
par
Yann76210 »
mer. févr. 11, 2015 10:05 pm
Premier message
Bonsoir à tous,
Mon installation date de Août 2008 : PHRT 12 en relève de chaudière fuel avec 10 radiateurs fonte.
Régulation K60D066Z
J'ai changer...
Dernier message
Bonjour
La mesure des T° tp1 et tp2 compresseur en fonctionnement t'aurait parmi de le comprendre (delta T élevé, normalement 5 à 7°C suivant la T°...
8 Réponses
3258 Vues
Dernier message par jld82
dim. févr. 15, 2015 10:02 am
Soft Dial ECH2XX ModBus
Réponses : 135
par
fred28 »
sam. nov. 24, 2012 1:12 pm
Premier message
Bonjour a tous
voici un soft que je développe permettant la gestion des paramètres du régulateur ECH210BDT ainsi que le monitoring .
Dial ECH2XX...
Dernier message
Bonjour,
nadlio, il existe un super logiciel "LogisDom" pour PC ou linux qui permet de contrôler entièrement la PAC Technibel et bien d'autres...
135 Réponses
55063 Vues
Dernier message par bricol67
sam. févr. 07, 2015 8:20 am
Mayday!!!Mayday!!!
Réponses : 10
par
Faux_Reveur »
dim. févr. 01, 2015 2:10 pm
Premier message
bonjour à tous
ce matin, défaut HE sur Aquaset, remise en eau, vérification purge tout est ok...
le soucis; le PC est froid alors que la T° eau zone...
Dernier message
Bonjour
p70=2 ===> 2 zones plancher.
As-tu un module 2 zones plancher M2ZP ?
p8 et p9 = 24°C , il semble qu'il fasse plutôt chaud chez toi !!!
Si...
10 Réponses
3991 Vues
Dernier message par jld82
jeu. févr. 05, 2015 9:19 am
chaudière en relève a quelle température
Réponses : 6
par
aldam »
sam. janv. 31, 2015 5:07 pm
Premier message
Bonjour,
Il semble que ma pompe à chaleur ne génère pas de demande de relève à la chaudière à fioul,
A quelle température extérieure cet appel...
Dernier message
Bonjour
Lis dans un autre post les conditions d'ACTIVATION appoint , ici :
Tu peux aussi tester l'appoint chaudière en mettant p69=1 (puis le...
6 Réponses
2995 Vues
Dernier message par jld82
mer. févr. 04, 2015 10:10 am
Influance P39 (K60)
par
geosteph »
lun. févr. 02, 2015 11:03 am
Bonjour, j'aimerais connaitre l'influence de P39 sur le boitier aquaset. Merci
0 Réponses
1226 Vues
Dernier message par geosteph
lun. févr. 02, 2015 11:03 am
Cours accéléré
Réponses : 5
par
Faux_Reveur »
jeu. janv. 22, 2015 5:05 pm
Premier message
Bonjour,
une simple requête en forme d'un plébiscite "TECHNIBEL pour les nuls", des volontaires pourraient-ils donner la définition d'un MC8, un...
Dernier message
l'interdépendance entre le module 2Z, le mc8 et l'aquaset? comment ils communiquent tout les 3 si tu veux.
1)le M2Z n'est qu'un module hydraulique...
5 Réponses
2752 Vues
Dernier message par MHz
dim. févr. 01, 2015 4:23 pm
DEFAUT E01 PMERV2022
Réponses : 1
par
ard72 »
mer. janv. 28, 2015 5:38 pm
Premier message
Bonjour a tous , j'ai acheté une maison où est installée cette pompe a chaleur Technibel , avant les travaux de rénovation , la pompe fonctionnais...
Dernier message
bonjour
sur ma technibel après un arrêt durant l’été des erreurs E01 à répétition.
En fait dans mon cas c'est le filtre qui était bouché par de la...
1 Réponses
1521 Vues
Dernier message par loui6fer
jeu. janv. 29, 2015 7:05 am
Probleme de régulation PHRT9
Réponses : 18
par
Matt31 »
mar. nov. 25, 2014 3:24 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Je découvre ce forum qui me parait une mine d'or d'information et ayant moi même quelques interrogations sur mon installation de...
Dernier message
Bonsoir
Pour le groupe de sécurité dans la PAC : glisse une boite de sardine dessous . Si fuite le changer.
A+
18 Réponses
8178 Vues
Dernier message par jld82
jeu. janv. 22, 2015 8:49 pm
Message d'erreur n1 sur une PMER 7
Réponses : 9
par
cunimb »
mar. oct. 26, 2010 1:41 pm
Premier message
Bonjour,
J'ai une PMER 7 qui semble fonctionner correctement ( du moins à condition de ne pas lui demander de gérer la vitesse du ventilo ) mais qui...
Dernier message
bonjour et bienvenue
• La remise à zéro des compteurs horaires se fait en appuyant simultanément sur
les touches ▲ (2) et ▼ (3)
ça ne fonctionnera...
9 Réponses
5551 Vues
Dernier message par bubus
jeu. janv. 22, 2015 10:42 am
Professionnel installateur pac technibel
par
SLASH »
mar. janv. 20, 2015 10:26 pm
Comment puis je savoir qui est / serait un bon technicien de la marque sur la lorraine plus précisément le 88? Car apparemment j ai un bon gros sac...
0 Réponses
1524 Vues
Dernier message par SLASH
mar. janv. 20, 2015 10:26 pm
pac qui fait disjoncter le 30 Ma
Réponses : 28
par
patrice.l »
jeu. janv. 01, 2015 12:41 pm
Premier message
Bonjour,
Ce matin en remettant en route ma PAC (je l'avais arrété car l'alimentation EDF était en tempo rouge)
le disjoncteur diff 30Ma de la PAC a...
Dernier message
Bonjour,
Voici des nouvelles de ma panne qui n'en est plus une car le problème venait bien d'un fil électrique qui s'est usé à cause du frottement...
28 Réponses
10801 Vues
Dernier message par patrice.l
sam. janv. 17, 2015 10:21 am
0 Réponses
1195 Vues
Dernier message par dfremond
jeu. janv. 15, 2015 9:59 am
CHAPEE 11 BT RO Mode de Passe / Arret Circulateur
Réponses : 16
par
jp1311 »
lun. nov. 05, 2012 6:45 pm
Premier message
Je cherche le mot de passe pour arrêter le circulateur en mode "StandBy"
Consommation circulateur : 1 A
Paramètre H20 de 7 à 4
Ce mode de...
Dernier message
Bonjour
J'ai une PAC exolia un peu comme la tienne, une RO 15/3 bt, limitée initialement a 35 en "hot" pour la sortie d'eau: il est effectivement...
16 Réponses
7480 Vues
Dernier message par dfremond
mar. janv. 06, 2015 10:29 pm
Autorisation rélève et relève effective
Réponses : 4
par
caerulus »
mer. déc. 31, 2014 11:02 am
Premier message
Bonjour,je possède une PHRT 12 +MCE8 avec une chaudiere fuel en relève.
L'autorisation chaudiere est à +2°; il faut -4 la nuit depuis 3 jours et la...
4 Réponses
2433 Vues
Dernier message par caerulus
lun. janv. 05, 2015 9:59 am
Auto-Installation PAC PHRT9 en bretagne sud
Réponses : 3
par
vile-coyote »
mar. déc. 30, 2014 8:30 pm
Premier message
Bonjour à tous,
voila les premiers froids sont là et la PAC chauffe. ouf il était temps....
je viens donc de finir l'installation de ma PAC acheté...
Dernier message
et voila,
aujourd'hui il faisait pas trop mauvais,
installation et raccordement de deux panneaux solaire en série, monté sur une palette de...
3 Réponses
2141 Vues
Dernier message par vile-coyote
dim. janv. 04, 2015 7:16 pm
Code E44 = compresseur HS ?
Réponses : 14
par
cmcspv »
mar. déc. 30, 2014 11:22 pm
Premier message
Bonjour,
Lundi matin faible température à la maison, normal avec ce froid.
En voulant remonter la température sur la PAC je vois un gr 12° sur le...
Dernier message
bonsoir à tous,
on s'écarte un peu du sujet mais,
c'est énorme 300 euros /ans d'entretien,
par chez moi le gars facture 100 TTC !
14 Réponses
30836 Vues
Dernier message par vile-coyote
sam. janv. 03, 2015 6:44 pm
echangeur humide en fin de dégivrage
Réponses : 3
par
vile-coyote »
jeu. janv. 01, 2015 10:18 am
Premier message
bonjour à toutes et tous et bonne année 2015
de bon matin une question,
j'enregistre depuis 3 jours le fonctionnement de ma PAC avec le soft...
Dernier message
oui c'est bien sur le d07 qu'il faut agir, c'est le "délais d’égouttement"
a+
3 Réponses
2035 Vues
Dernier message par arnal.dz
sam. janv. 03, 2015 11:10 am
alarme E01 degivrage
Réponses : 1
par
nemesis »
jeu. déc. 25, 2014 6:40 pm
Premier message
Bonsoir a tous les technibelistes et joyeux noel.
Je m'en remets encore une fois auprés des pro pour un problème récurent de E01 lors des...
Dernier message
Voila,j'ai réglé mon problème,a savoir F21=1,F22=-2 de ce fait lorsque la SD3 arrive a -2 en mode dégivrage, les ventillos se mettent en marche et...
1 Réponses
1554 Vues
Dernier message par nemesis
sam. janv. 03, 2015 9:44 am
Kit G32
Réponses : 16
par
nemesis »
mar. déc. 30, 2014 7:37 am
Premier message
Bonjour, a tous ,pourrait on encore se procurer le fameux kit G32 de georges 32 pour ameliorer le dégivrage,merci.
Dernier message
par contre a T° +2 ma pac ne givre pas et sd3 tourne autour des -1.8 a -2,
en fait cela dépend du taux d'hygrometrie. Si Text +2°C, des que la PAC...
16 Réponses
6002 Vues
Dernier message par MHz
ven. janv. 02, 2015 11:47 pm
Auto installation PAC Aquaset PHRIE 155
Réponses : 12
par
kikiseb »
ven. déc. 19, 2014 3:54 pm
Premier message
Bonjour à tous et merci déjà pour la mine d'infos que l'on trouve sur ce forum.
Je me présente: je suis auto-constructeur dans le Sud-Ouest, et...
Dernier message
Et bien, toutes ces caractéristiques, ça fait peur! Pour un novice, rien que les données nominal, mini et maxi, ça fait peur.
On verra tt ça...
12 Réponses
4497 Vues
Dernier message par kikiseb
jeu. déc. 25, 2014 11:46 am
Comment changer les paramétrés C01 C02
Réponses : 9
par
Cloviss_fr »
lun. déc. 15, 2014 10:09 pm
Premier message
Bonjour à Tous
Je souhaiterais changer les paramètres de ma PHRT12
je voudrais changer les valeurs de C01 et C02 afin de reduire le nombre de...
Dernier message
ah ! ça y est j'ai eu un flash et ai trouvé la cause des erreurs
mes régional settings de Windows étaient en anglais , donc le "." au lieu de ","...
9 Réponses
3410 Vues
Dernier message par Cloviss_fr
mar. déc. 23, 2014 7:04 pm
Loi d'eau et température plancher chauffant
Réponses : 2
par
anorec »
lun. déc. 15, 2014 10:07 am
Premier message
Bonjour,
Je viens d'acheter une maison équipée d'une PàC sur plancher chauffant et je commence à m’intéresser au réglage de la loi d'eau.
Je...
Dernier message
Bonjour,
j'ai noté les réglages d'origine et je n'ai modifié que p30 qui était réglé à 35°. Vu la température actuelle dans la maison qui me parait...
2 Réponses
1770 Vues
Dernier message par anorec
mar. déc. 16, 2014 6:37 am
Fichier excel Loi D'eau pour Technibel
Réponses : 3
par
Cloviss_fr »
sam. déc. 13, 2014 8:34 am
Premier message
Bonjour à tous
quelqu'un pourrait il re-partager le fichier Excel qui calcul la loi d'eau des PAC technibel ?
il avait été crée en son temps par...
Dernier message
Super exactement ce que je cherchais
merci
3 Réponses
2613 Vues
Dernier message par Cloviss_fr
lun. déc. 15, 2014 10:42 pm
Alarme E44
Réponses : 1
par
Maxmar »
sam. nov. 15, 2014 8:13 am
Premier message
Bonjour à tous
Je sollicite votre aide au sujet de ma PHRT12
Elle est en alarme E44
Elle tourne et au bout de quelques minutes elle se met en alarme...
Dernier message
Bonjour,
Petit retour d'expérience vieux de qq heures à propos de E44 sur une Chappée RO MT12/1
Cette PAC a entamé son 3iéme hiver en remplacement...
1 Réponses
1454 Vues
Dernier message par jinja26
ven. déc. 12, 2014 2:47 pm
Régulation sur sonde retour??
par
carpistura »
mar. déc. 09, 2014 7:09 pm
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'aquisition d'un compteur d'énergie que je me suis empressé de brancher sur ma pac phrt9 et je me suis aperçu...
0 Réponses
1087 Vues
Dernier message par carpistura
mar. déc. 09, 2014 7:09 pm
Fuite d'eau sur ma PHRT 167
Réponses : 11
par
ccedard »
dim. déc. 15, 2013 11:41 pm
Premier message
Bonjour,
Je viens de découvrir une petite fuite d'eau sur l'élément entouré en rouge de ma PHRT 167 FAB de 2010
Est-ce que quelqu'un pourrait...
Dernier message
bonjour
est-ce qu'on vous fait attendre 1 an pour avoir votre info :oops:
la réponse dans la doc d'install PHR,PHRT idem: phr_1.JPG
11 Réponses
4312 Vues
Dernier message par bubus
lun. déc. 08, 2014 3:38 pm
fonctionnement court phr 17
Réponses : 20
par
nemesis »
jeu. déc. 04, 2014 11:43 am
Premier message
Bonjour,a tous les technibellistes.Je possède une pac PHR17 depuis 2007 avec PC et aquaset avec relève de chaudiere,au fioul .Depuis cet année j'ai...
Dernier message
Bonjour,bubus ,pour ce qui est de l'hystéresis,j'au fait plusieurs essai en l'abaissant a 3 puis a 7 et j'observe que le déclenchement des...
20 Réponses
5341 Vues
Dernier message par nemesis
dim. déc. 07, 2014 12:43 pm
groupe chauffant multibel GR7
Réponses : 11
par
alaindenice »
ven. nov. 28, 2014 5:04 pm
Premier message
j'ai une installation plancher chauffant multibéton et pompe à chaleur multibel.
j'ai un pb avec le relevé de la température extérieure.
J'ai...
Dernier message
bonjour
tant mieux si ça marche car les T° ont bien baissées et avec la pluie, c'est déprimant :evil:
..Une CTN 10 k , ce n'est pas suffisant pour...
11 Réponses
3997 Vues
Dernier message par bubus
sam. déc. 06, 2014 1:33 pm
Problème démarrage PHR11
Réponses : 7
par
anorec »
lun. déc. 01, 2014 9:32 am
Premier message
Bonjour à tous,
Je suis débutant dans le monde de la PAC et suis un peu perdu...
Je viens tout juste d'acheter une maison construite en 2007 et...
Dernier message
Bonjour,
C'est noté pour la loi d'eau, j'ai p32=20 (donc déjà au mini) et p30=34 que je baisserai un peu suivant la température ambiante réelle....
7 Réponses
2289 Vues
Dernier message par anorec
jeu. déc. 04, 2014 11:22 am
Erreur 41 après changement de chaudière.
Réponses : 16
par
samir chebli »
sam. nov. 22, 2014 10:06 am
Premier message
Bonjour,
j'ai une PAC chappee RO12/1 installéeen relève d'une chaudiere electrique Deville Elytherm avec une regulation honeywell W6560C1100 et sans...
Dernier message
bonjour
pour estimer le débit dans install, il faudrait relever les 4 T° données par le régul pac ECH210BDT quand le compresseur pac est en...
16 Réponses
5398 Vues
Dernier message par bubus
dim. nov. 30, 2014 11:29 am