Problème PHRT 125F
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Non, le 2,5 ne suffit pas. Pour la PàC seule, il faut du 4mm². Pour le MC8, il faut du 6mm², enfin cela dépend aussi des longueurs. Hd 31 l'a bien dit, les distributeurs de câbles ont des tableaux pour déterminer la section suivant l'intensité et la longueur de la ligne.
G32
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
noukie50
- Assidu

- Messages : 40
- Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 10:23 pm
- Localisation : Manche(50)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Pour les sections de câbles minimales, il y a une approche par les chutes de tensions maximales admissibles qui ne doivent pas dépasser 5 % pour les appareillages dans les installations domestiques selon la norme NFC15-100.
Cette chute de tension est directement proportionnelle au courant circulant, la section du câble en mm2 et la longueur utilisée
Les chutes de tension sont déterminées à l'aide de la formule :

u étant la chute de tension, en volts,
b étant un coefficient égal à 1 pour les circuits triphasés, et
égal à 2 pour les circuits monophasés.
NOTE - Les circuits triphasés avec neutre complètement déséquilibrés (une seule phase chargée) sont considérés comme
des circuits monophasés.
ρ 1 étant la résistivité des conducteurs en service normal, prise égale à la résistivité à la
température en service normal, soit 1,25 fois la résistivité à 20 °C, soit 0,023 Ωmm²/m pour le
cuivre et 0,037 Ωmm²/m pour l'aluminium ;
L étant la longueur simple de la canalisation, en mètres ;
S étant la section des conducteurs, en mm²;
cosϕ étant le facteur de puissance ; en l'absence d'indications précises, le facteur de puissance est
pris égal à 0,8 (sin ϕ = 0, 6) ;
λ étant la réactance linéique des conducteurs, prise égale, en l'absence d'autres indications, à
0,08 mΩ/m ;
IB étant le courant d'emploi, en ampères ;
Si ça peut conforter votre première estimation.
Cordialement
Pour les sections de câbles minimales, il y a une approche par les chutes de tensions maximales admissibles qui ne doivent pas dépasser 5 % pour les appareillages dans les installations domestiques selon la norme NFC15-100.
Cette chute de tension est directement proportionnelle au courant circulant, la section du câble en mm2 et la longueur utilisée
Les chutes de tension sont déterminées à l'aide de la formule :

u étant la chute de tension, en volts,
b étant un coefficient égal à 1 pour les circuits triphasés, et
égal à 2 pour les circuits monophasés.
NOTE - Les circuits triphasés avec neutre complètement déséquilibrés (une seule phase chargée) sont considérés comme
des circuits monophasés.
ρ 1 étant la résistivité des conducteurs en service normal, prise égale à la résistivité à la
température en service normal, soit 1,25 fois la résistivité à 20 °C, soit 0,023 Ωmm²/m pour le
cuivre et 0,037 Ωmm²/m pour l'aluminium ;
L étant la longueur simple de la canalisation, en mètres ;
S étant la section des conducteurs, en mm²;
cosϕ étant le facteur de puissance ; en l'absence d'indications précises, le facteur de puissance est
pris égal à 0,8 (sin ϕ = 0, 6) ;
λ étant la réactance linéique des conducteurs, prise égale, en l'absence d'autres indications, à
0,08 mΩ/m ;
IB étant le courant d'emploi, en ampères ;
Si ça peut conforter votre première estimation.
Cordialement
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
L'histoire ne dit pas si PHRT12 avec MCE8 ni la longueur entre le tableau et la PAC !
Si l'installateur a réalisé cette alimentation alors c'est à lui de la refaire en conformité avec la C15-100 et gratos!
A+
L'histoire ne dit pas si PHRT12 avec MCE8 ni la longueur entre le tableau et la PAC !
Si l'installateur a réalisé cette alimentation alors c'est à lui de la refaire en conformité avec la C15-100 et gratos!
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Clint
- Actif

- Messages : 17
- Enregistré le : mar. janv. 05, 2010 4:46 pm
- Localisation : moselle
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non