Problème PHRT 125F

Répondre
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Parce que le fil était trop court. Pour finir la bobine, et ne pas faire une chute.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Clint
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. janv. 05, 2010 4:46 pm
Localisation : moselle
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Clint »

Bonjour, le 2,5 cela suffit ou faut il prendre plus gros?
PHRT125F mono en relève de chaudière
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Non, le 2,5 ne suffit pas. Pour la PàC seule, il faut du 4mm². Pour le MC8, il faut du 6mm², enfin cela dépend aussi des longueurs. Hd 31 l'a bien dit, les distributeurs de câbles ont des tableaux pour déterminer la section suivant l'intensité et la longueur de la ligne.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Clint
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. janv. 05, 2010 4:46 pm
Localisation : moselle
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Clint »

Ok je vais donc poser du 4mm du compteur au boitier, merci
PHRT125F mono en relève de chaudière
noukie50
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 10:23 pm
Localisation : Manche(50)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par noukie50 »

Bonjour
Pour les sections de câbles minimales, il y a une approche par les chutes de tensions maximales admissibles qui ne doivent pas dépasser 5 % pour les appareillages dans les installations domestiques selon la norme NFC15-100.
Cette chute de tension est directement proportionnelle au courant circulant, la section du câble en mm2 et la longueur utilisée

Les chutes de tension sont déterminées à l'aide de la formule :

Image


u étant la chute de tension, en volts,
b étant un coefficient égal à 1 pour les circuits triphasés, et
égal à 2 pour les circuits monophasés.
NOTE - Les circuits triphasés avec neutre complètement déséquilibrés (une seule phase chargée) sont considérés comme
des circuits monophasés.
ρ 1 étant la résistivité des conducteurs en service normal, prise égale à la résistivité à la
température en service normal, soit 1,25 fois la résistivité à 20 °C, soit 0,023 Ωmm²/m pour le
cuivre et 0,037 Ωmm²/m pour l'aluminium ;
L étant la longueur simple de la canalisation, en mètres ;
S étant la section des conducteurs, en mm²;
cosϕ étant le facteur de puissance ; en l'absence d'indications précises, le facteur de puissance est
pris égal à 0,8 (sin ϕ = 0, 6) ;
λ étant la réactance linéique des conducteurs, prise égale, en l'absence d'autres indications, à
0,08 mΩ/m ;
IB étant le courant d'emploi, en ampères ;

Si ça peut conforter votre première estimation.
Cordialement
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
L'histoire ne dit pas si PHRT12 avec MCE8 ni la longueur entre le tableau et la PAC !

Si l'installateur a réalisé cette alimentation alors c'est à lui de la refaire en conformité avec la C15-100 et gratos!

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

TOUT A FAIT THIERRY !!! Euuuuh, jld82.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Salut THIERRY
J'espère que tu ne travailles pas comme cela !
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Clint
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. janv. 05, 2010 4:46 pm
Localisation : moselle
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Clint »

dans cette histoire en fait cela fait environ 7m et cela juste pour alimenter une PHRT125F, donc PAC seule, et l'installateur n'existe plus, donc on va dire du 4mm2.
PHRT125F mono en relève de chaudière