Radiateurs à l'étage ?
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Certaines marques comme Technibel font des clim murales autonomes ( chez Technibel c'est la "Rêve"; là ce n'est pas elle).
C'est une solution pas mal à mon avis; bien adaptée pour une rénovation.
Mais pas de crédit d'impôts.
A+
Certaines marques comme Technibel font des clim murales autonomes ( chez Technibel c'est la "Rêve"; là ce n'est pas elle).
C'est une solution pas mal à mon avis; bien adaptée pour une rénovation.
Mais pas de crédit d'impôts.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
j'ai trouvé, c'est une unité terminale Toshiba:
http://www.toshibaclim.com/mono-split-t ... -flexi.asp
donc liaisons frigos.
A+
http://www.toshibaclim.com/mono-split-t ... -flexi.asp
donc liaisons frigos.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

-
thierry76
- Assidu

- Messages : 74
- Enregistré le : dim. avr. 09, 2006 6:09 pm
- Localisation : CANAPPEVILLE ( Eure 27 )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- chriis45
- VIP Chaleurterre

- Messages : 3451
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
cop
bonjour.
pour un appareil, plus il necessite une eau plus chaude, moins le cop sera bon...
d'où l'intérêt des planchers chauffants ou normalement 35° suffisent.. ensuite les ventilo convecteurs sont prévus pour 45°, quand aux radiateurs basses température, tout dépend de la manière dont ils ont été calculés, en dessous de 45°, je doute qu'ils soient vraiment efficaces.
pour un appareil, plus il necessite une eau plus chaude, moins le cop sera bon...
d'où l'intérêt des planchers chauffants ou normalement 35° suffisent.. ensuite les ventilo convecteurs sont prévus pour 45°, quand aux radiateurs basses température, tout dépend de la manière dont ils ont été calculés, en dessous de 45°, je doute qu'ils soient vraiment efficaces.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
- juju
- Modérateur

- Messages : 1721
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Grann0n
- Accro

- Messages : 350
- Enregistré le : sam. avr. 08, 2006 12:34 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Perso j'ai mis PC au RdC et la PAC est dimensionnée pour avoir des radiateurs basse temperature a l'etage.
Avantage : 0dB car meme si ça ne fait pas de bruit en pleine journée, n'importe quel ventilateur devient assourdissant la nuit.
Le cout est sensiblement identique à celui du PC et doit etre dans les 5000€ tout compris pour 8 radiateurs et un volume de 125x2,6= 325m3
Avantage : 0dB car meme si ça ne fait pas de bruit en pleine journée, n'importe quel ventilateur devient assourdissant la nuit.
Le cout est sensiblement identique à celui du PC et doit etre dans les 5000€ tout compris pour 8 radiateurs et un volume de 125x2,6= 325m3
-
thierry76
- Assidu

- Messages : 74
- Enregistré le : dim. avr. 09, 2006 6:09 pm
- Localisation : CANAPPEVILLE ( Eure 27 )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Je reviens sur le sujet car je ne suis plus très loin de finaliser mon projet, mais encore une fois j'ai un doute
J'étais parti pour mettre des radiateurs basse température branché sur la PAC à l'étage, qui je le rappel possède 2 chambres et 1 salle de bain, lorsqu'un installateur me dit: " je serais vous monsieur avec votre plancher bois, je mettrais des radiateurs à fluide caloporteur à l'étage. Comme la chaleur du RdC va monter via votre plancher bois, ceux-ci seront là pour faire l'appoint et comme ça consomme moins qu'un radiateurs éléctrique vous y êtes gagnant. Cela vous reviendrait moins chère que de mettre des basse température, car la PAC sera plus grosse, il faut un ballon tampon et de plus le cop va descendre. Surtout pour 2 chambres et 1 salle de bain dont les besoins sont limitées"
Que pensez-vous de sa reflexion ?
Pour les personnes déjà en maison, quels sont les besoins en chauffage de l'étage.
merci @+

Je reviens sur le sujet car je ne suis plus très loin de finaliser mon projet, mais encore une fois j'ai un doute
J'étais parti pour mettre des radiateurs basse température branché sur la PAC à l'étage, qui je le rappel possède 2 chambres et 1 salle de bain, lorsqu'un installateur me dit: " je serais vous monsieur avec votre plancher bois, je mettrais des radiateurs à fluide caloporteur à l'étage. Comme la chaleur du RdC va monter via votre plancher bois, ceux-ci seront là pour faire l'appoint et comme ça consomme moins qu'un radiateurs éléctrique vous y êtes gagnant. Cela vous reviendrait moins chère que de mettre des basse température, car la PAC sera plus grosse, il faut un ballon tampon et de plus le cop va descendre. Surtout pour 2 chambres et 1 salle de bain dont les besoins sont limitées"
Que pensez-vous de sa reflexion ?
Pour les personnes déjà en maison, quels sont les besoins en chauffage de l'étage.
merci @+
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Thierry
C'est vrai qu'avec un plancher bois, la chaleur passera certainement plus facilement à l'étage.
C'est vrai aussi que pour des pièces à occupations limitées, le chauffage par PC n'est peut-être pas facilement amortissable dans le temps.
En fait, tout est une question de moyen. Le confort d'un PC n'a pas d'équivalent, même pour les chambres.
Par contre, je ne connais pas ce genre de radiateurs dits à "fluide caloporteur" ? Tu peux m'expliquer la différence par rapport à des convecteurs électriques ordinaires ?
@+
Reigua
C'est vrai qu'avec un plancher bois, la chaleur passera certainement plus facilement à l'étage.
C'est vrai aussi que pour des pièces à occupations limitées, le chauffage par PC n'est peut-être pas facilement amortissable dans le temps.
En fait, tout est une question de moyen. Le confort d'un PC n'a pas d'équivalent, même pour les chambres.
Par contre, je ne connais pas ce genre de radiateurs dits à "fluide caloporteur" ? Tu peux m'expliquer la différence par rapport à des convecteurs électriques ordinaires ?
@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
Grann0n
- Accro

- Messages : 350
- Enregistré le : sam. avr. 08, 2006 12:34 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Il a pas forcement tort ton installateur et c'est peut etre meme un excellent avis car pour rentabiliser le surcout des radiateurs a l'étage, va falloir quelques annéesReigua a écrit : Par contre, je ne connais pas ce genre de radiateurs dits à "fluide caloporteur" ? Tu peux m'expliquer la différence par rapport à des convecteurs électriques ordinaires ?
Le radiateur a fluide doit etre l'equivalent recent des radiateurs à bain d'huile ou la resistance chauffe un composé qui va diffuser doucement comme le ferai un radiateur en fonte.
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oui, c'est aussi ce que je penseGrann0n a écrit :Il a pas forcement tort ton installateur et c'est peut etre meme un excellent avis car pour rentabiliser le surcout des radiateurs a l'étage, va falloir quelques annéesReigua a écrit : Par contre, je ne connais pas ce genre de radiateurs dits à "fluide caloporteur" ? Tu peux m'expliquer la différence par rapport à des convecteurs électriques ordinaires ?
Le radiateur a fluide doit etre l'equivalent recent des radiateurs à bain d'huile ou la resistance chauffe un composé qui va diffuser doucement comme le ferai un radiateur en fonte.
@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
thierry76
- Assidu

- Messages : 74
- Enregistré le : dim. avr. 09, 2006 6:09 pm
- Localisation : CANAPPEVILLE ( Eure 27 )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Effectivement, les radiateurs à fluide caloporteur sont sur le même principe que les bains d'huile ou les pierres de lave. D'ailleurs je crois que le vrai nom est radiateurs à bain d'huile
Maintenant je cherche à savoir la différence de consommation de ce type de radiateur par rapport à un électrique classique. Quelqu'un le sait-il ?
Merci
Effectivement, les radiateurs à fluide caloporteur sont sur le même principe que les bains d'huile ou les pierres de lave. D'ailleurs je crois que le vrai nom est radiateurs à bain d'huile
Maintenant je cherche à savoir la différence de consommation de ce type de radiateur par rapport à un électrique classique. Quelqu'un le sait-il ?
Merci
- Pivert
- Pro de la thermo

- Messages : 776
- Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
- Localisation : en haut à droite
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non