Fonctionnement dégradé AJTECH 71 / DAIKIN
-
Olivier45
- Nouveau

- Messages : 3
- Enregistré le : lun. mars 01, 2010 1:50 pm
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Fonctionnement dégradé AJTECH 71 / DAIKIN
Bonjour à tous,
Je suis possesseur d'une installation aérothermique AJTECH 71 / DAIKIN sur PC depuis 2007, qui m'a jusqu'à présent donné satisfaction. Lors de mon retour de congés la semaine dernière, mon installation était à l'arrêt et il faisait 9°C dans la maison... Voyant clignotant sur le module de contrôle et code défaut clignotant (non noté malheureusement).
J'ai tenté une remise en route en coupant au disjoncteur. L'installation est bien repartie, mais sur un mode dégradé : température d'eau inférieure à 30°C et régime de rotation du module DAIKIN en dessous de sa vitesse habituelle.
Avez-vous une idée sur l'origine du problème ?
Merci de votre aide !
Je suis possesseur d'une installation aérothermique AJTECH 71 / DAIKIN sur PC depuis 2007, qui m'a jusqu'à présent donné satisfaction. Lors de mon retour de congés la semaine dernière, mon installation était à l'arrêt et il faisait 9°C dans la maison... Voyant clignotant sur le module de contrôle et code défaut clignotant (non noté malheureusement).
J'ai tenté une remise en route en coupant au disjoncteur. L'installation est bien repartie, mais sur un mode dégradé : température d'eau inférieure à 30°C et régime de rotation du module DAIKIN en dessous de sa vitesse habituelle.
Avez-vous une idée sur l'origine du problème ?
Merci de votre aide !
-
JulienGe
- Actif

- Messages : 21
- Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 10:13 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Olivier45
- Nouveau

- Messages : 3
- Enregistré le : lun. mars 01, 2010 1:50 pm
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
E5 --> ouverture thermostat compresseur (en français et doc daikin)Olivier45 a écrit :Après vérification, la touche "oeil" donne le code erreur E5, ce qui correspond à "Overload of inverter compressor motor"...Que cela signifie-t-il ?
cela veut probablement dire que le "klixon" qui se trouve dans le moteur du compresseur s'est mis en défaut sur une surcharge du compresseur, généralement un échauffement excessif des bobinages, cela peut être le compresseur qui est mal lubrifié ou un court circuit dans un bobinage du moteur. Cela laisse présumer des problèmes sur le groupe moto-compresseur, il faudra que le technicien vienne faire une mesure sur moteur pour annoncer la couleur.
Avec une installation de 2007, tu es encore sous garantie Daikin, c'est déjà moins grave
Modifié en dernier par ummolae le mar. mars 02, 2010 7:45 pm, modifié 1 fois.
-
nicodesmo
- Très assidu

- Messages : 122
- Enregistré le : sam. nov. 11, 2006 1:01 pm
- Localisation : CLERMONT-FERRAND
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
JulienGe
- Actif

- Messages : 21
- Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 10:13 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Olivier45
- Nouveau

- Messages : 3
- Enregistré le : lun. mars 01, 2010 1:50 pm
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Mon système est reparti.
En fait, il manquait de gaz et il a fallu purger l'ensemble pour remettre la bonne charge. Depuis, cela fonctionne plutôt mieux qu'avant. Le technicien qui est intervenu a été très professionnel et j'ai beaucoup apprécié qu'il ne commence pas par "c'est la carte / le compresseur... mon pauvre monsieur !" comme je le craignais. Dans ces cas-là, lorsque l'on n'est pas technicien, on est à la merci du Spécialiste, et il peut arriver de se faire avoir (tout en s'en rendant compte).
Ca m'a quand même coûté 350€, mais c'est nettement moins que ce à quoi je m'attendais initialement !
Merci à tous pour vos réponses.
Mon système est reparti.
En fait, il manquait de gaz et il a fallu purger l'ensemble pour remettre la bonne charge. Depuis, cela fonctionne plutôt mieux qu'avant. Le technicien qui est intervenu a été très professionnel et j'ai beaucoup apprécié qu'il ne commence pas par "c'est la carte / le compresseur... mon pauvre monsieur !" comme je le craignais. Dans ces cas-là, lorsque l'on n'est pas technicien, on est à la merci du Spécialiste, et il peut arriver de se faire avoir (tout en s'en rendant compte).
Ca m'a quand même coûté 350€, mais c'est nettement moins que ce à quoi je m'attendais initialement !
Merci à tous pour vos réponses.