Fonctionnement dégradé AJTECH 71 / DAIKIN

Message par Olivier45 »

Bonjour à tous,

Je suis possesseur d'une installation aérothermique AJTECH 71 / DAIKIN sur PC depuis 2007, qui m'a jusqu'à présent donné satisfaction. Lors de mon retour de congés la semaine dernière, mon installation était à l'arrêt et il faisait 9°C dans la maison... Voyant clignotant sur le module de contrôle et code défaut clignotant (non noté malheureusement).

J'ai tenté une remise en route en coupant au disjoncteur. L'installation est bien repartie, mais sur un mode dégradé : température d'eau inférieure à 30°C et régime de rotation du module DAIKIN en dessous de sa vitesse habituelle.

Avez-vous une idée sur l'origine du problème ?

Merci de votre aide !
JulienGe
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 10:13 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par JulienGe »

Salut !

Si mes souvenirs sont bon, un appuie sur la touche : "Oeil" - TEST en bas à gauche de la télécommande Daikin permets d'afficher le dernier code erreur.

Ainsi, tu pourra plus facilement vérifier sa signification dans le table des codes erreur situé dans la section "Documentation".
Olivier45
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : lun. mars 01, 2010 1:50 pm
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Olivier45 »

Bonsoir,

Après vérification, la touche "oeil" donne le code erreur E5, ce qui correspond à "Overload of inverter compressor motor"...

Que cela signifie-t-il ? Avez-vous eu ce type de panne ?
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Olivier45 a écrit :Après vérification, la touche "oeil" donne le code erreur E5, ce qui correspond à "Overload of inverter compressor motor"...Que cela signifie-t-il ?
E5 --> ouverture thermostat compresseur (en français et doc daikin)
cela veut probablement dire que le "klixon" qui se trouve dans le moteur du compresseur s'est mis en défaut sur une surcharge du compresseur, généralement un échauffement excessif des bobinages, cela peut être le compresseur qui est mal lubrifié ou un court circuit dans un bobinage du moteur. Cela laisse présumer des problèmes sur le groupe moto-compresseur, il faudra que le technicien vienne faire une mesure sur moteur pour annoncer la couleur.

Avec une installation de 2007, tu es encore sous garantie Daikin, c'est déjà moins grave :? :?
Modifié en dernier par ummolae le mar. mars 02, 2010 7:45 pm, modifié 1 fois.
nicodesmo
Très assidu
Très assidu
Messages : 122
Enregistré le : sam. nov. 11, 2006 1:01 pm
Localisation : CLERMONT-FERRAND
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nicodesmo »

Et un compresseur + carte dans le sac!!!
Combien de temps? 5/6ans?
Tu nous diras le devis, moi je penche vers un petit... 1700€ HT

Désolé quand même pour toi, tu n'y est pour rien et ton installateur non plus, mais c'est la vie logique de ce matériel, ferraille tu redeviendras ferraille! :D
JulienGe
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 10:13 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par JulienGe »

A ce sujet on peux lire que les compresseurs sont garantis 5 ans.
Comment se passe cette prise en charge ? Si le frigoriste suspecte un compresseur HS il doit contacter Daikin qui effectuera ce remplacement et le remplissage gratuitement ?

Daikin et Ajtech ne se renvoi pas trop la balle ?
Merci.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

nicodesmo a écrit :c'est la vie logique de ce matériel, ferraille tu redeviendras ferraille! :D
Aléluia !! comme dirait Monsieur le Curé.
Olivier45
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : lun. mars 01, 2010 1:50 pm
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Olivier45 »

Bonjour,

Mon système est reparti.

En fait, il manquait de gaz et il a fallu purger l'ensemble pour remettre la bonne charge. Depuis, cela fonctionne plutôt mieux qu'avant. Le technicien qui est intervenu a été très professionnel et j'ai beaucoup apprécié qu'il ne commence pas par "c'est la carte / le compresseur... mon pauvre monsieur !" comme je le craignais. Dans ces cas-là, lorsque l'on n'est pas technicien, on est à la merci du Spécialiste, et il peut arriver de se faire avoir (tout en s'en rendant compte).

Ca m'a quand même coûté 350€, mais c'est nettement moins que ce à quoi je m'attendais initialement !

Merci à tous pour vos réponses.