Autant pour moiummolae a écrit :sam44 a écrit :Moi je pencherais pour une fuite sur l'evaporateur, il y'a eu beaucoup de cas cette année la.SAGA de Chasqui a écrit :Décembre 2009: PàC en panne...Ajout de Gaz (pas de fuite détectée)
Janvier 2010: Repanne, fuite repérée, remplacement évaporateur
Février : Rere panne....Pas de soucis...je reste zen
2 ans de galère! Fin de l'aventure! :)
- sam44
- Resp. Section

- Messages : 1082
- Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
- Localisation : 44 guerande
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Chasquichasqui a écrit :N'est-ce pas fait en sortie d'usine? un oubli?je pencherais pour un manque de lubrification
Es tu certain que le compresseur sortait d'usine, vue la valse des changements, ce n'est pas sur du tout, j'ai un gros doute sur la qualité professionnelle de ton dépanneur
En plus, ton ordi doit avoir un sacré virus, voila ce que me renvoi ma protection sur ton fichier audio, je peux l'écouter mais pas l'enregistrer :

-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Déjà 4 pages et mon histoire n'est pas fini!
Cependant lors du premier fonctionnement de celui-ci (du compresseur, pas de l'installateur) Je lui avais fait remarqué qu'il faisait plus de bruit que le précédent qui lui était très silencieux.
Sur la bande son, on peut entendre les ventilos qui cette fois-ci tournent normalement, donc je pourrais en déduire que le remplacement de l'échangeur a été positif même si je ne vois pas le rapport.
Scan et rescan. Local et en ligne, avec Avast et Kapersky. A part 1 ou 2 bricoles, il ne m'a rien trouvé de particulier. Soit c'est un faux-positif, soit il y a un excès de prudence sur ta machine. Ou du serveur hébergeur.Ummolae : En plus, ton ordi doit avoir un sacré virus
Je lui en avais parlé, il a tiré au vide plus longtemps par sécurité.Fredoche : par rapport à la reprise d'humidité du circuit frigo ? du type tirage au vide, piège à humidité
J'ai bien regardé le sol, aucune tache suspecte.Sam44 : Ou l'installateur a couché le compresseur et huile par terre.
Merci. J'essaie de relativiser. Mon influance sur le système est quasi nulle même si j'envoyais 1 lettre recommandée par jour donc inutile de s'énerver. On peut être clair et ferme tout en étant poli avec une pointe d'humour, de sarcasme et d'ironie. De plus j'ai le fioul et suis encore sous garantie....restera 6 ans en juillet. 6 ans d'aventure! Je ne suis pas prêt de vous lâcher avec mes histoires.Sam44 : En tout cas je te félicite pour ta patience et ton humour.
Il me l'a confirmé, je n'ai pas de raison d'en douter car le compresseur semblait neuf, sorti de son carton en bonne état.Ummolae : Es tu certain que le compresseur sortait d'usine
Cependant lors du premier fonctionnement de celui-ci (du compresseur, pas de l'installateur) Je lui avais fait remarqué qu'il faisait plus de bruit que le précédent qui lui était très silencieux.
Sur la bande son, on peut entendre les ventilos qui cette fois-ci tournent normalement, donc je pourrais en déduire que le remplacement de l'échangeur a été positif même si je ne vois pas le rapport.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir a tous....
Je commence à m'inquiéter un peu, ma patience s'amenuise. C'est pourquoi je me suis précipité dans une des ruelles sombres d'une ville à proximité pour me procurer une substance au vertus bienfaisantes pour m'aider à surmonter cette situation ubuesco-kafkaïenne. En bon commerçant mon pharmacien a été très compréhensive, il m'a conseillé des feuilles de tisanes ou d'eucalyptus. Quoiqu'il en soit, c'était super-puissant. Waouh!
Les faits d'aujourd'hui :
- Compresseur (le 3éme) : neuf
- Ventilos toujours au ralenti
- Résultat : 33° au BT, largement insuffisant
- Carte de limitation de puissance connectée ou non : résultat idem
EDIT 1 : PAC a fonctionné toute la nuit :
- BT à 32°
- Consommation : 12Kw
- Consigne 19° et dans la pièece de réference 19.8°. Je crois qu'il y a un gros soucis...
EDIT 2 :
Remplacement des cartes prévues!
Mais j'ai un éléments supplémentaire intéressant à vous soumettre :
Quand je bascule sur le fioul grâce à interrupteur dédié, il y a une temporisation (<30 sec) avant le basculement effectif. Et dans ce laps de temps, les ventilos se mettent à tourner normalement, c'est-à-dire très rapidement.
Même effet, lorsque je laisse une consigne haute puis que je baisse après un bon temps de fonctionnement. Par exemple passer de 30° à 20°.
Ceci m'interpelle.
Quelle est cause de cette accélération?
Je commence à m'inquiéter un peu, ma patience s'amenuise. C'est pourquoi je me suis précipité dans une des ruelles sombres d'une ville à proximité pour me procurer une substance au vertus bienfaisantes pour m'aider à surmonter cette situation ubuesco-kafkaïenne. En bon commerçant mon pharmacien a été très compréhensive, il m'a conseillé des feuilles de tisanes ou d'eucalyptus. Quoiqu'il en soit, c'était super-puissant. Waouh!
Les faits d'aujourd'hui :
- Compresseur (le 3éme) : neuf
- Ventilos toujours au ralenti
- Résultat : 33° au BT, largement insuffisant
- Carte de limitation de puissance connectée ou non : résultat idem
EDIT 1 : PAC a fonctionné toute la nuit :
- BT à 32°
- Consommation : 12Kw
- Consigne 19° et dans la pièece de réference 19.8°. Je crois qu'il y a un gros soucis...
EDIT 2 :
Remplacement des cartes prévues!
Mais j'ai un éléments supplémentaire intéressant à vous soumettre :
Quand je bascule sur le fioul grâce à interrupteur dédié, il y a une temporisation (<30 sec) avant le basculement effectif. Et dans ce laps de temps, les ventilos se mettent à tourner normalement, c'est-à-dire très rapidement.
Même effet, lorsque je laisse une consigne haute puis que je baisse après un bon temps de fonctionnement. Par exemple passer de 30° à 20°.
Ceci m'interpelle.
Quelle est cause de cette accélération?
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Chasquichasqui a écrit :
Mais j'ai un éléments supplémentaire intéressant à vous soumettre :
Quand je bascule sur le fioul grâce à interrupteur dédié, il y a une temporisation (<30 sec) avant le basculement effectif. Et dans ce laps de temps, les ventilos se mettent à tourner normalement, c'est-à-dire très rapidement.
Même effet, lorsque je laisse une consigne haute puis que je baisse après un bon temps de fonctionnement. Par exemple passer de 30° à 20°.
Ceci m'interpelle.
Quelle est cause de cette accélération?
Pas très brillante cette installation quasi neuve ??
Pour le problème des ventilos, je pense qu'il y a un souci, le groupe n'est pas commandé correctement, il y a un problème sur le signal de commande du groupe externe, cela peut être un câblage externe mal réalisé au niveau des sondes ou la carte Daikin dans le module hydro qui déconne.
-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir Ummolae,
Pas brillant et pourtant quasi tout est neuf!
Lors de la prochaine visite, il y a aura un jeu de cartes (de puissance et régulation).
Il semble que la consigne ne soit pas prise en compte ou très mal.
Je me demandais si le problème ne pourrait pas venir des sondes en particulier celle du Daikin.
Si cette sonde indique une forte température, le Daikin va se moduler en fonction de celle-ci. Et donc réduire la vitesse des ventilos!
Qu'en penses-tu?
N'y- a-t-il pas moyen de lire le résultat de la sonde extérieur?
Dernier relevé :
19 / 41-00 : Sonde Boitier telecommande
19 / 41-01 : Temperature sonde interieur
27 / 41-02 : Retour liquide frigo
PAC est arrêtée, consigne 20, maison 20.4
Pas brillant et pourtant quasi tout est neuf!
Lors de la prochaine visite, il y a aura un jeu de cartes (de puissance et régulation).
Il semble que la consigne ne soit pas prise en compte ou très mal.
Je me demandais si le problème ne pourrait pas venir des sondes en particulier celle du Daikin.
Si cette sonde indique une forte température, le Daikin va se moduler en fonction de celle-ci. Et donc réduire la vitesse des ventilos!
Qu'en penses-tu?
N'y- a-t-il pas moyen de lire le résultat de la sonde extérieur?
Dernier relevé :
19 / 41-00 : Sonde Boitier telecommande
19 / 41-01 : Temperature sonde interieur
27 / 41-02 : Retour liquide frigo
PAC est arrêtée, consigne 20, maison 20.4
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut Chasquichasqui a écrit : N'y- a-t-il pas moyen de lire le résultat de la sonde extérieur?
PAC est arrêtée, consigne 20, maison 20.4
De quelle sonde extérieure parles tu ?? car dans le groupe externe, il y en a plusieures.
Sinon, consigne à 20°C et température interne à 20,4°C, c'est plutôt une bonne nouvelle ?? par quoi est chauffée la maison car la PAC est arrêtée !!
De toutes façons, le printemps arrive, les températures négatives sont maintenant derrière nous, les PACs et le forum vont commencer à se ré-endormir doucement comme chaque année.
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut VincentVincentN a écrit :![]()
![]()
![]()
![]()
Ah bon, tu n'avais pas encore remarqué que les soucis viennent plus vite lorsque la PAC fonctionne que lorsqu'elle est arrêtée !!
Il y en a qui on quand même de la chance, avec tous leurs soucis, il arrive à avoir une PAC neuve
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pour moi la belle saison qui arrive n'est pas une bonne nouvelle!
Je dirais même que ça m'agace!
Tant de soucis, si peu utilisé et déjà il va falloir mettre en veille la PAC! Et attendre les prochaines basses températures pour constater le résultat des réparations.
Je me chauffe avec la PAC, avec ces douces températures, les 32° du BT ça suffit par contre la régulation est nulle! Je donne comme consigne 18°, j'ai 19.6° et la PAC tourne encore. Elle tourne très doucement mais elle tourne. Je me demande si c'est judicieux d'utiliser la PAC car je vois que je consomme plus de 47Kw en 24H alors que je devrais faire la moitié.
Je parle de la sonde qui pendouille au bout d'un fil qui se trouve derrière la PAC. Celle qui informe, je suppose, sur la température extérieur.
Je dirais même que ça m'agace!
Tant de soucis, si peu utilisé et déjà il va falloir mettre en veille la PAC! Et attendre les prochaines basses températures pour constater le résultat des réparations.
Je peux peut-être servir de maison-témoin!En ce moment, plus trop de messages causant de problèmes (tant mieux) mais plus de questionnement sur de futures installations.
Je me chauffe avec la PAC, avec ces douces températures, les 32° du BT ça suffit par contre la régulation est nulle! Je donne comme consigne 18°, j'ai 19.6° et la PAC tourne encore. Elle tourne très doucement mais elle tourne. Je me demande si c'est judicieux d'utiliser la PAC car je vois que je consomme plus de 47Kw en 24H alors que je devrais faire la moitié.
Je parle de la sonde qui pendouille au bout d'un fil qui se trouve derrière la PAC. Celle qui informe, je suppose, sur la température extérieur.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir Chasquichasqui a écrit : Je parle de la sonde qui pendouille au bout d'un fil qui se trouve derrière la PAC. Celle qui informe, je suppose, sur la température extérieur.
Il y a 2 sondes qui se trouvent à l'arrière de la PAC, une qui sert de mesure température externe pour le dégivrage et une autre qui sert pour la carte de limitation de puissance, laquelle des 2 ??
Je suppose que celle qui "pendouille" au bout de son fil doit être celle qui renseigne la carte de limitation, pour info, je dois te dire que cette carte n'a pas beaucoup d'utilité dans ton cas, tu peux donc la démonter et retirer la sonde qui "pendouille", cela fera moins désordre.
-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir Ummolae et tous ceux qui m'envoient des messages subliminaux de soutien
Il y a du neuf aujourd'hui...2 nouvelles cartes, celles du Daikin, et dorénavant c'est comme avant :
- ça tourne toujours aussi bien, c'est à dire lentement
- ça chauffe toujours autant, c'est à dire pas assez (<36°C)
- ça consomme toujours beuacoup, c'est à dire trop pour la saison (>40kw avec 9° extérieur)
Et bien sur mon stock de pièces détachées augmente. Pièces que je soupçonne d'être toujours fonctionnelles.
Bon, euh...Qu-'est-ce qui se passe maintenant?
Reste plus grand chose à changer..les cartes de l'Ajteck, les ventilos....
EDIT du petit matin :
- Maison : 19.2 avec une consigne de 18°
- Bt =36°
Pas concluant!
Il y a du neuf aujourd'hui...2 nouvelles cartes, celles du Daikin, et dorénavant c'est comme avant :
- ça tourne toujours aussi bien, c'est à dire lentement
- ça chauffe toujours autant, c'est à dire pas assez (<36°C)
- ça consomme toujours beuacoup, c'est à dire trop pour la saison (>40kw avec 9° extérieur)
Et bien sur mon stock de pièces détachées augmente. Pièces que je soupçonne d'être toujours fonctionnelles.
Déconnectée mais ça ne change rien.je dois te dire que cette carte n'a pas beaucoup d'utilité dans ton cas, tu peux donc la démonter et retirer la sonde
Bon, euh...Qu-'est-ce qui se passe maintenant?

Reste plus grand chose à changer..les cartes de l'Ajteck, les ventilos....
EDIT du petit matin :
- Maison : 19.2 avec une consigne de 18°
- Bt =36°
Pas concluant!
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut Chasqui, ton message n'est pas très clair pour un observateur extérieur car avec une consigne à 18°C et une température interne de 19,2°C, je trouve cela pas mal du tout en terme de confort, un BT à 36°C n'a rien d'étonnant si ta consigne est respectée.chasqui a écrit : Bon, euh...Qu-'est-ce qui se passe maintenant?
Reste plus grand chose à changer..les cartes de l'Ajteck, les ventilos....
EDIT du petit matin :
- Maison : 19.2 avec une consigne de 18°
- Bt =36°
Pas concluant!
Ta PAC consomme environ 40 kWh par jour, c'est effectivement beaucoup, mais il faudrait connaitre tes déperditions réelles, si ta maison est bien isolée, c'est trop, si ta maison est mal isolée c'est normal, as tu réaliser un bilan sérieux ??
Pour mieux comprendre le fonctionnement de ta PAC, il faudrait faire une mesure de températures simultanées suivantes :
1 - interne
2 - externe
3 - arrivée gaz frigo sur l'échangeur
4 - retour liquide frigo sur l'échangeur
5 - départ eau sur l'échangeur
6 - retour eau sur échangeur
7 - débit eau dans l'échangeur, quel réglage du circulateur.
Est ce que ces mesures sont faisables
Pourrais tu faire une mesure sur la carte Daikin qui se trouve dans le module AJTECH, sur le connecteur X19A tu devrais avoir une tension continu d'environ 3 Volts.

-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
mais en terme de régualtion c'est nul. 18° n'est pas 19.2°. Mon fioul fait 100 fois mieux.ton message n'est pas très clair pour un observateur extérieur car avec une consigne à 18°C et une température interne de 19,2°C, je trouve cela pas mal du tout en terme de confort
Oui en fonctionnement normale mais quand je donne une consigne de 30° (pour test) le BT ne monte pas beaucoup plus haut et les ventilos sont toujours aussi lents.un BT à 36°C n'a rien d'étonnant si ta consigne est respectée.![]()
Un bilan avait été effectué. L'isolation est correcte. Mais surtout je me base sur mes relevés pour un période de température similaire et je constate que j'ai au moins le double de consommation. cette nuit avec 3° ext et 18° de consigne j'ai déjà 25Kw en moins de 10 heures de fonctionnement.Ta PAC consomme environ 40 kWh par jour, c'est effectivement beaucoup, mais il faudrait connaitre tes déperditions réelles, si ta maison est bien isolée, c'est trop, si ta maison est mal isolée c'est normal, as tu réaliser un bilan sérieux ??
L'installateur a bien essayé de justifier la température BT et vitesse ventilos par la température extérieur mais en lui sortant mes relevés, il n'a pas su quoi répondre.
Je pense que la PAC a au moins un fonctionnement cohérent d'une année à l'autre, cette année la variation est trop importante.
Je le pense même si Je n'ai pas de compétences particulières dans ce domaine .Est ce que ces mesures sont faisables![]()
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-