mise en veille intempestive + divers problemes PHR8 + MC8

Répondre
cedric
Assidu
Assidu
Messages : 37
Enregistré le : mar. août 15, 2006 12:48 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

mise en veille intempestive + divers problemes PHR8 + MC8

Message par cedric »

Bonjour,

installation PC avec PAC PHR8 + MC8 + Aquaset, 112m2 habitable, proche AVIGNON
tout d'abord un p'tit coup de gueule:

après 4 ans d'utilisation je suis globalement insatisfait de ce materiel.
les problèmes en cascade s'enchainent depuis le début, installation faite à l'arache, peu d'explication...
mes problèmes depuis le début:
* j'ai frolé l'incendie le premier hiver car faux contact au niveau de l'arrivée 220v , les connecteurs dans la PAC ont fondu et les cables ont cramés. résolu il y a 4 ans
* baisse de pression régulière résolu
* fuite sur une bride (corrosion) résolu en Avril 2010
* sous dimensionnement du vase d'expansion résolu la semaine dernière
* soupape de sécurité qui fuit (placée en départ au lieu d'être placée sur le retour) résolu la semaine dernière
* E44 résolu il y a 2 ans
* FL résolu il y a 2 ans
* GR résolu il y a 2 ans
* Et enfin HE en permanence (au début faux contact du connecteur du MC8, maintenant ce connecteur semble être HS) il s'agit du faisceau qui relie la PHR8 au MC8. Si quelqu'un peut me l'avoir à un bon prix


Bref, la semaine dernière au moment de remettre la PAC en route, je m'aperçois qu'il y a une baisse de pression constante nécessitant un appoint plusieurs fois par jour ainsi qu'une fuite sous la PAC (le goupe de sécurité fuis).

J'ai viré le vase d'expansion de 2l (sois disant prévu pour une installation en plancher chauffant de 200l selon technibel, et complètement vidé de son air)j'ai placé un 12l pour une surface de 112m2 chauffée

j'ai changé la soupape de sécurité et l'ai placée sur le retour PAC.

depuis j'ai une pression stable (Enfin!!) par contre je rencontre 2 problèmes:

1/ j'ai de l'eau en dessous la PAC (mais pas de baisse de pression... )
2/ au début le chauffage a fonctionné pendant quelque heures, puis il s'est mis en veille tout seul (voyants sur la PAC n°4 et n°5 clignotants ensemble).
si je force le chauffage en demandant 25°c dans la maison, la PAC se met en route, pour une temperature demandée à 20°c, ça ne chauffe plus... (il n'y a pas de code d'erreur ni sur la PAC, ni sur l'aquaset.

j'ai parcouru le forum et est retenu 2 choses:
1/ je peux modifier le paramètre 31 et cela risque de suffir (mais je n'ai pas le code ARGHH, je n'ai que le 1958, mais avec celui ci je n'ai pas accès au paramètre 31)
2/ les paramètres correspondant à la loi d'eau ne sont pas correctes? j'ai essayé de télécharger le fichiers XLS sur le forum, mais le lien est mort.

voici mes paramètres , si ça inspire quelqu'un
:idea:

(et si quelqu'un peu me filer le 2° code 8) )

P01 18
p02 22
p03 21
p04 19,5
p08 21
p10 0
p11 1
p12 0
p13 0
p14 0
p20 -12
p21 -7
p22 -5
p23 20
p24 2
p30 35
p32 20
p34 18
p35 30
p36 10
p40 7,5



MERCI PAR AVANCE!


Ced
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
A ce que j'ai vu sur la doc du k60d063z (régulateur du MC8) , les paramètres P31 et P33 sont inutilisés

J'ai vu par ailleurs (je ne sais plus sur quelle doc.) qu'ils s'activaient si un M2ZP était présent :
P31=?? Température maxi eau départ Zone 2
et
P33=?? Température mini eau départ Zone 2
Ces 2 valeurs forment avec P21 et P23 une 2ieme loi d'eau pour la zone2

Pour le password du régulateur 063 , si vraiment nécessaire , je te donnerai en M.P. un indice connu de tous les français !

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Re
Pour tes paramètres :
P23=20 (défaut 17) --> mettre plutôt 18 ou 19 pour tenir compte des apports gratuits
P32=20 (défaut 20)--> mettre plutôt 21 ou 22

Au vu des valeurs p2=22(T° Retour) , p3=21(T° départ) , P8=21(T° ambiante) p4=19.5 normal que la PAC ne démarre pas P10=0

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonjour
A ce que j'ai vu sur la doc du k60d063z (régulateur du MC8) , les paramètres P31 et P33 sont inutilisés
Je pense qu'il parle plutot du H31 de la PAC, la mise en service ou pas d ela loi d'eau sur la PAC.

Bonne journée

AlbanCo
cedric
Assidu
Assidu
Messages : 37
Enregistré le : mar. août 15, 2006 12:48 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par cedric »

salut et merci pour ce début de réponse.

oui c'est ça ça doit être le paramètre 31 de la PAC dont je parle (je ne savais même pas) c'est pour ça que je ne voyais rien sur l'aquaset pour le h31 :roll:

j'ai lu ci et là sur le forum qu'on pouvait mettre ce paramètre à 0 si l'aquaset était correctement programmé?

quelqu'un a d'autres choses à dire sur mes paramètres dans l'aquaset?
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Pour l'aquaset je vois que tu as mis (ou ton installateur) P22=-5 , je mettrai plutôt une valeur proche de 0 °C afin de soulager la PAC dans les situations difficiles de dégivrage (neige, pluie verglaçante, brouillard givrant, ...)
Ce paramètre indique la T° extérieure en dessous de laquelle l'appoint est AUTORISé ;
ce n'est pas pour autant que l'appoint sera ACTIVé , il ne sera activé que si la T° eau devient inférieure à la T° calculée P4 d'une valeur P40=3 sur ma régul k60d066z si je ne me trompe pas.
Je n'ai pas trouvé ce paramètre sur le k60d063z (P40 sert a autre chose).

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir,
Pour l'eau sous la PàC, c'est normal, c'est de l'eau de condensation qui se forme sur l'échangeur.
Pour la mise en veille: les deux leds qui clignotent: c'est normal, lorque l'aquaset n'est plus en demande, les deux leds cligntent, la PàC est en stand-by. Dès que l'aquaset est de nouveau en demande, la led "froid" s'éteint, la led "chaud" s'allume, et la PàC redémarre.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
cedric
Assidu
Assidu
Messages : 37
Enregistré le : mar. août 15, 2006 12:48 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par cedric »

Bonjour,

la PAC fonctionne finalement bien, le temps s'est refroidi (à cause de ce P@%'ain de mistral) et le sol est tiède.

Il n'y a plus d'eau sous la PAC (je sais qu'il y a de la condensation, mais là c'était vraiment beaucoup d'eau...)

Tout semble donc être bel et bien réparé, mais si vous pouviez me donnez vos avis sur mes paramètres 8)

j'ai modifié les P23 et P32
par contre pour le P22.... je n'ai vraiment pas envie que le MC8 se mette en route :!:
monter la valeur est ce bien judicieux?

merci encore

P01 18
p02 22
p03 21
p04 19,5
p08 21
p10 0
p11 1
p12 0
p13 0
p14 0
p20 -12
p21 -7
p22 -5
p23 18
p24 2
p30 35
p32 21
p34 18
p35 30
p36 10
p40 7,5


au fait l'un d'entre vous peut me dire s'il y a une astuce pour connecter le faisceau sur E1 au niveau du MC8?
il semblerait que ce dernier soit HS, il ne tient plus du tout (à moins que je ne sache pas le connecter?)
avez vous une photo de la prise mâle sur le MC8 et de la prise femelle (par dessous) sur le faisceau?
si celui ci est bien HS est ce que quelqu'un peut me l'avoir?

Merci encore


Ced
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Pour p22 , tu fais comme tu veux , tu verra lorsqu'il gelera et que la PAC galèrera pour dégivrer. A trop vouloir économiser tu risque de griller le compresseur : cela te coutera trés cher!

Pour les paramètres RAS , toutefois pour être complet (à une autre occasion) :
- donne la valeur de la consigne ambiance sur l'aquaset (20 ou 21 si confort , 18 ou 19 si eco)
- donne les valeurs mesurées ( p2,p3,p4,p8 ) lorsque la PAC est active : p10=1 ET hors dégivrage

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .