bonsoir je voudrais s'avoir ci on programmé la pac pour la mettre en position hors gel de 23 a 5h du mat car je perd 3° durant la nuit c'est une phtj
merci
hors gel programmé
-
greg646
- Accro

- Messages : 340
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 4:16 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Question non comprise
Install hydraulique (relève chaudière probablement) ?
Régulation loi d'eau Technibel k60d066z ou ????
Au lieu de hors gel toutes les nuits , ne s'agit-il pas de Confort ou eco programmé entre 23h et 5h
Dans ce cas voir le paramètre p24=3 ou 2°C Abaissement T° eco sur le régul k60d.... en n'oubliant pas de régler d'abord correctement la loi d'eau (p21,p23,p30,p32) celle-ci a peut-être besoin d'être relevée afin que la T° de confort obtenue soit celle qui est mise en consigne (je souhaite 20° , j'obtiens 20° et non pas 19°.
A+
Question non comprise
Install hydraulique (relève chaudière probablement) ?
Régulation loi d'eau Technibel k60d066z ou ????
Au lieu de hors gel toutes les nuits , ne s'agit-il pas de Confort ou eco programmé entre 23h et 5h
Dans ce cas voir le paramètre p24=3 ou 2°C Abaissement T° eco sur le régul k60d.... en n'oubliant pas de régler d'abord correctement la loi d'eau (p21,p23,p30,p32) celle-ci a peut-être besoin d'être relevée afin que la T° de confort obtenue soit celle qui est mise en consigne (je souhaite 20° , j'obtiens 20° et non pas 19°.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
greg646
- Accro

- Messages : 340
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 4:16 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
je te remercie c'etais simplement pour s'avoir, car en eco cela n'empeche pas la pac de fonctionné ?Ou le fait de la mettre en hors gel elle fonctionneras juste en cas de risque de gel car je suis juste en abonnement et avec les appareils menagé qui tourne la nuit j'ai peur que ca dijonctejld82 a écrit :Bonsoir
Question non comprise
Install hydraulique (relève chaudière probablement) ?
Régulation loi d'eau Technibel k60d066z ou ????
Au lieu de hors gel toutes les nuits , ne s'agit-il pas de Confort ou eco programmé entre 23h et 5h
Dans ce cas voir le paramètre p24=3 ou 2°C Abaissement T° eco sur le régul k60d.... en n'oubliant pas de régler d'abord correctement la loi d'eau (p21,p23,p30,p32) celle-ci a peut-être besoin d'être relevée afin que la T° de confort obtenue soit celle qui est mise en consigne (je souhaite 20° , j'obtiens 20° et non pas 19°.
A+