hors gel programmé

Répondre
greg646
Accro
Accro
Messages : 340
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 4:16 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

hors gel programmé

Message par greg646 »

bonsoir je voudrais s'avoir ci on programmé la pac pour la mettre en position hors gel de 23 a 5h du mat car je perd 3° durant la nuit c'est une phtj
merci
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Question non comprise
Install hydraulique (relève chaudière probablement) ?
Régulation loi d'eau Technibel k60d066z ou ????

Au lieu de hors gel toutes les nuits , ne s'agit-il pas de Confort ou eco programmé entre 23h et 5h

Dans ce cas voir le paramètre p24=3 ou 2°C Abaissement T° eco sur le régul k60d.... en n'oubliant pas de régler d'abord correctement la loi d'eau (p21,p23,p30,p32) celle-ci a peut-être besoin d'être relevée afin que la T° de confort obtenue soit celle qui est mise en consigne (je souhaite 20° , j'obtiens 20° et non pas 19°.

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

:D moiaussijailuriencomprisdconpasreponduacegenredequestionunroblemebienexposeestdejaenpertiresolu
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

:lol: :lol: :lol:
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Vouszetentpaszentil :lol:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
greg646
Accro
Accro
Messages : 340
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 4:16 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par greg646 »

ok merci les gars je demanderais directement a la station technique!!
greg646
Accro
Accro
Messages : 340
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 4:16 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par greg646 »

jld82 a écrit :Bonsoir
Question non comprise
Install hydraulique (relève chaudière probablement) ?
Régulation loi d'eau Technibel k60d066z ou ????

Au lieu de hors gel toutes les nuits , ne s'agit-il pas de Confort ou eco programmé entre 23h et 5h

Dans ce cas voir le paramètre p24=3 ou 2°C Abaissement T° eco sur le régul k60d.... en n'oubliant pas de régler d'abord correctement la loi d'eau (p21,p23,p30,p32) celle-ci a peut-être besoin d'être relevée afin que la T° de confort obtenue soit celle qui est mise en consigne (je souhaite 20° , j'obtiens 20° et non pas 19°.

A+ :wink:
je te remercie c'etais simplement pour s'avoir, car en eco cela n'empeche pas la pac de fonctionné ?Ou le fait de la mettre en hors gel elle fonctionneras juste en cas de risque de gel car je suis juste en abonnement et avec les appareils menagé qui tourne la nuit j'ai peur que ca dijoncte
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »