PANNE PAC AIR/EAU RZQ45 ajtech

Message par melsteph »

Bonsoir,

Avez-vous une idée pour ma panne ?
- voyant rouge clignote
- message d'erreur clignote "UNIT N°0 L1"
- Selon le test la sonde de régulation 01 affiche 2°
- plus de chaleur dans les collecteurs
-unités extérieurs arrêtées

Et surtout 16° dans la maison !! Et de la neige demain.

Autre précision :
-chauffage plancher chauffant
-dégivrage de l'unité extérieure il y a 10 jours

Merci à tous
phil27
Très assidu
Très assidu
Messages : 151
Enregistré le : dim. nov. 21, 2010 10:04 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phil27 »

Salut, moi j'ai eu le meme probleme , mais sans PC, j ai rearmé la PAC apres avoir remonté la pente .
Mais je ne suis pas un pro , je sais que cela a réglé mon problème d"alarne.
melsteph
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : dim. mars 12, 2006 4:27 pm
Localisation : Loiret (45)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par melsteph »

Merci pour ta réponse.

J'ai réarmé (coupure au tableau +réenclenchement de la PAC).
Le message d'erreur "L1" a disparu de l'écran de la commande puis est réapparu. Pas de redémarrage.
Selon un technicien que j'ai contacté ce matin (précision: mon installateur est en liquidation judiciaire) le problème serait grave selon DAIKIN.
Alors que la PAC n'a que 2 ans.
Isaak
Très assidu
Très assidu
Messages : 104
Enregistré le : sam. oct. 16, 2010 12:22 am
Localisation : Le Havre
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Isaak »

plus de gaz ?
defaut BP le message L1 non ?
melsteph
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : dim. mars 12, 2006 4:27 pm
Localisation : Loiret (45)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par melsteph »

Bonjour,

Il ne me semble pas que ça soit un problème de gaz sinon le code défaut serait E3 ou E4.

Je ne sais pas où trouver la signification du code défaut L1.

Avez-vous une idée ?

Merci
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: PANNE PAC AIR/EAU RZQ45 ajtech

Message par ummolae »

melsteph a écrit : - voyant rouge clignote
- message d'erreur clignote "UNIT N°0 L1"
Autre précision :
-chauffage plancher chauffant
-dégivrage de l'unité extérieure il y a 10 jours
Bonjour

Ton message L1 est curieux sur ce type de matériel, peux tu nous dire exactement de quoi il se compose : ref groupe extérieur et ref groupe hydro interne ??

Quand tu dis "dégivrage il y a 10 jours", tu es certain de ce que tu dis ??? :?
melsteph
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : dim. mars 12, 2006 4:27 pm
Localisation : Loiret (45)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par melsteph »

Pour l'unité extérieure : DAIKIN RZQ-DV 125
Pour l'unité intérieure : module THERMO INVERTER DE TYPE MOD 125 sans résistance électrique d'appoint

Le message L1 apparaît en bas à gauche sur l'écran de la commande centralisée du module intérieur.
melsteph
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : dim. mars 12, 2006 4:27 pm
Localisation : Loiret (45)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par melsteph »

Autre précision: il y a dix jours j'ai retiré partiellement la gauche accumulée sur le module extérieure avec de l'eau tiède comme l'avait déjà fait mon installateur. En effet, la température dans les collecteurs était tombé à 20°C.
Tout était redevenu normal après.
melsteph
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : dim. mars 12, 2006 4:27 pm
Localisation : Loiret (45)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

PANNE DAIKIN AJTECH RZQ125

Message par melsteph »

Suite de la PAC en panne....

Le réparateur est venu hier 27/12/10. Il attendait l'envoi de la pièce par Daikin qui a mis 10 j à l'adresser.
Le technicien a changé le circuit imprimé de l'unité extérieure.
Malheureusement la PAC ne redémarre plus. Le code erreur a simplement changé puisqu'il s'affiche U2. Selon la notice, il s'agit d'un problème de tension. Malgré l'aide d'un technicien DAIKIN, elle ne fonctionne toujours pas.

Le technicien a essayé de joindre DAIKIN aujourd'hui 28/12/10, mais il semble que les techniciens DAIKIN ne sont pas facile à joindre.
Nous sommes donc dans l'attente du technicien qui doit passer demain matin. Douzième jour sans chauffage....

Le SAV de DAIKIN me semble un peu léger.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: PANNE DAIKIN AJTECH RZQ125

Message par ummolae »

melsteph a écrit : Le code erreur a simplement changé puisqu'il s'affiche U2. Selon la notice, il s'agit d'un problème de tension. Malgré l'aide d'un technicien DAIKIN, elle ne fonctionne toujours pas.
Bonjour

Est ce que ta PAC est monophasée ou triphasée :?:
melsteph
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : dim. mars 12, 2006 4:27 pm
Localisation : Loiret (45)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par melsteph »

Je crois triphasée. Ou je peux le vérifier ?
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

melsteph a écrit :Je crois triphasée. Ou je peux le vérifier ?
Il faut vérifier sur le bornier interne de l'UE, il doit y avoir 4 fils (3 phases + neutre + terre ) U2 correspond à un problème électrique, sur une PAC triphasée, cela peut correspondre soit à une phase manquante ou une rotation de phase inversée.

Un voltmètre ne suffit pas, parfois on peut croire que toutes les phases sont présentes, mais ce sont parfois que de simples retours.

Pour faire un contrôle réel :
1 - prendre une lampe en 220Volts, vérifier qu'elle s'allume correctement entre le neutre et les 3 phases séparément.
2 - faire un contrôle avec un contrôleur de rotation de phase en partant de U1 - U2 - U3 ou parfois 3 lettres dans l'ordre de l'alphabet
melsteph
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : dim. mars 12, 2006 4:27 pm
Localisation : Loiret (45)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par melsteph »

Un grand merci pour ta réponse.

Je vais attendre demain matin le technicien et lui indiquer tes conseils.
Je n'ose pas trop toucher à l'UE. Je n'ai pas les compétences et comme il est déjà intervenu je ne voudrais pas faire de bêtise.

Quand il a changé la carte inverter (la première en haut à gauche), le technicien n'a pas su m'indiquer le nom de la carte. Aurait-il oublié de rebrancher une phase en remontant la nouvelle carte ? Avant qu'il parte j'avais remarqué qu'il n'y avait que deux diodes vertes d'allumées sur la carte.

Je te tiens au courant de la suite....

Dommage que tu n'es pas pro dans le loiret !
melsteph
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : dim. mars 12, 2006 4:27 pm
Localisation : Loiret (45)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par melsteph »

Nouvelle épisode....


La PAC est monophasée car je l'ai demandé au technicien et sur l'UE j'ai constaté qu'il n'y avait que 3 fils (phase,neutre,terre). La tension a été contrôlée à tous les niveaux et RAS. Le technicien était assez longtemps au téléphone avec un pro de DAIKIN qui a conclu qu'il fallait changer les moteurs des 2 pales de l'UE.
Mauvaise période pour avoir des techniciens DAIKIN.

Je commence à douter de la qualité de cette marque.
Si ça continue à force de tout changer nous aurons une PAC neuve car le circulateur a été changé l'année dernière, cette année c'est la carte inverter puis les moteurs...

Enfin les moteurs sont commandés et nous sommes repartis pour au moins 10j sans chauffage.
Déjà 12J sans chauffage...