Pour se chauffer, il reste les résistances !
- Il faut laisser la PAC en mode chauffage.
- Il faut disjoncter le compresseur
- il faut débrancher le ventilateur qui devient inutile.
L'installateur ne vous l'a pas fait ?
Modifié en dernier par tigrou le ven. déc. 24, 2010 2:12 am, modifié 1 fois.
Toujours pas de chauffage. le compresseur de rechange n'était pas en stock dixit l'installateur. si tout va bien (mais je commence sérieusement à douter) lundi matin à la première heure il vient remplacer le compresseur.
l'installateur est venu remplacer le compresseur lundi matin. tout marchait bien jusqu'à cet après midi: là, j'ai remarqué que la température affichée en digitale variée de façon anormale, et ce soir erreur E40. une sonde à changer.
y a t'il un moyen pour que la PAC puisse fonctionner en attendant la réparation?
Oui, c'est possible, il suffit de remplacer la sonde ST1 par la sonde ST2(n'est utilisé que pour l'appoint), il faut également désactiver l'entrée de la sonde ST2
ST1: bornes 49 et 50
ST2: bornes 49 et 51
Tu permutes les fils des bornes 50 et 51.
Ensuite tu désactives la sonde ST2 en mettant le paramètre H06=0