Bonjour
Avec vos réglages dans le fichier pour 4 ° ext cela donne une temp eau a 30.8.
SI vous passez H35 a -4 pour 4° cela donne 28.2 encore moins donc et c'est pareil a 9-10°.
Il faudrait mieux augmenter H35 : A 0 pour toujours 4 vous avez 31.6.
Le mieux est que vous fassiez des simulations avec le fichier
C'est une manière après je pense (car je ne suis pas un pro) qu'il faut reussir a trouver les "bons paramètres".
Pour trouver ces parametres j'ai fait plusieurs essai sur des journée bien differentes au niveau temperature en mettant H31 à 0.
Je mettais moi même la consigne et je l'augme,tais (ou baissait) jusqu'a trouvé un point de fonctionnement correcte. Ca peu etre un peu long....
Du coup cela donne 2 points qui permet de titiller le fichier pour trouver les bons parametres.
J'ai remis H31 a 1 avec les parmetres determiner dans le fichier.
Et je n'ai eu besoin d'ajuster une fois pour que ce soit ok.
Peu que d'autres participant ont des mêthode plus "calculé"...
Par contre ce que je constate avec la regul pac, (entre parenthese je n'ai pas compris pourquoi il y a plein de post qui dit qu'elle ne fonctionne pas bien)
c'est qu'elle ne tient compte que de la temp ext, du coup quand il y a beaucp de soleil au sud (j'ai une facade avec bcp d'ouverture) , la pac elle au nord ne le voit pas....
Autre cas aussi lorsqu'il y a du vent, du coup il fait un peu plus froid que la temperature mesurée par la pac.
J'ai un peu étudié la doc du régulateur technibel et a priori il est possible de la faire réguler par autre chose que la température extérieur (une autre entrée) il serait peu être possible de prendre cette nouvelle entrée et de lui mettre comme info la temp extérieur minorée (ou majorée) de quelques degrés selon la température intérieur....
C'est juste un idée, je n'ai pas poussé la réflexion plus loin, mais de doute façon ce n'est pas sur que le paramètre qui quelle entrée prendre soit accessible.....
SI ce n'est pas possible je vais me faire ma regul loi d'eau, soit par automate ou alors par carte micro-contrôleur mais avant il faut que je finissent mon isol .......
Bonne journée
Alban
Vérification réglages/paramètres de mon installation
-
chrisglo
- Actif

- Messages : 14
- Enregistré le : mer. avr. 01, 2009 2:29 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
merci pour votre réponse
C'est vrai que c'est pas simple de trouver les bons réglages, il fo modifier les valeurs tout en ne sachant pas la temp qu'il va faire dehors
Pour la régulation interne de la PAC ça à l'air plutôt pas mal, pour les surchauffes j'ai le thermostat qui est là pour couper de toute façon.
Je trouve par contre que je fais monter haut en temp la PAC pour 4C extérieur je trouve que 30,8 c'est bcp en temp de retour d'eau, vous vous avez combien par exemple ?
J'ai vu sur d'autre installation des temp de retour d'eau de 25-26 avec 4c extérieure.
Si d'autres personnes ont des idées sur le sujet je suis preneur.
Qu'est ce que permet une régulation plus élaborée ?
Diminuer les consos ? Optimiser la temp de chauffage ?
Je vais continuer dans ma quête aux bons réglages, avec le froid qui arrive ça va être sympa.
C'est vrai que c'est pas simple de trouver les bons réglages, il fo modifier les valeurs tout en ne sachant pas la temp qu'il va faire dehors
Pour la régulation interne de la PAC ça à l'air plutôt pas mal, pour les surchauffes j'ai le thermostat qui est là pour couper de toute façon.
Je trouve par contre que je fais monter haut en temp la PAC pour 4C extérieur je trouve que 30,8 c'est bcp en temp de retour d'eau, vous vous avez combien par exemple ?
J'ai vu sur d'autre installation des temp de retour d'eau de 25-26 avec 4c extérieure.
Si d'autres personnes ont des idées sur le sujet je suis preneur.
Qu'est ce que permet une régulation plus élaborée ?
Diminuer les consos ? Optimiser la temp de chauffage ?
Je vais continuer dans ma quête aux bons réglages, avec le froid qui arrive ça va être sympa.
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pour albanco.
La régulation de la PàC fonctionne exactement comme les autres régulations, c'est à dire T extérieure, et T de départ d'eau. Le problème, c'est que la sonde extérieure est placée sur la machine, donc les valeurs mesurées dépendent de l'emplacement de la machine. ( Nord, sud, ouest est) Il est conseillé pour toutes régulations avec sonde extérieure de placer judicieusement la sonde au Nord, à l'abri du soleil. Sinon, les valeurs relevées sont faussées. De plus, la sonde extérieure sur la PàC Technibel est placée à 5 mm de l'évaporateur, se qui fait que lorsque l'évaporateur est givré, la sonde se trouve dans le givre, et par conduction du givre, la mesure peut aussi être faussée.
Ce qui peut se faire, c'est de déplacer la sonde (la sortir de la machine ) de sorte à la placer à un endroit plus adéquat. Le fil peut être rallongé sans problème. Vérifier tout de même après rallongement du câble que la valeur donnée par la sonde soit une bonne valeur. Sinon, ajuster l'offset sur le régulateur.
Georges32
La régulation de la PàC fonctionne exactement comme les autres régulations, c'est à dire T extérieure, et T de départ d'eau. Le problème, c'est que la sonde extérieure est placée sur la machine, donc les valeurs mesurées dépendent de l'emplacement de la machine. ( Nord, sud, ouest est) Il est conseillé pour toutes régulations avec sonde extérieure de placer judicieusement la sonde au Nord, à l'abri du soleil. Sinon, les valeurs relevées sont faussées. De plus, la sonde extérieure sur la PàC Technibel est placée à 5 mm de l'évaporateur, se qui fait que lorsque l'évaporateur est givré, la sonde se trouve dans le givre, et par conduction du givre, la mesure peut aussi être faussée.
Ce qui peut se faire, c'est de déplacer la sonde (la sortir de la machine ) de sorte à la placer à un endroit plus adéquat. Le fil peut être rallongé sans problème. Vérifier tout de même après rallongement du câble que la valeur donnée par la sonde soit une bonne valeur. Sinon, ajuster l'offset sur le régulateur.
Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
La temperature de l'eau depend de l'isolation de votre maison, de votre surface de pc.....
Et la on parle du retour mais combien avez vous en depart car le delta entre les 2 est aussi important, est ce que les boucles sont equilibrés....
Moi par exemple pour 4 j'ai 33°...... mais seulement mon etage (avec mezzanine) n'est pas du tout isolé, normalement des que mes travaux seront fini je devrais modifier mes parametres.
Ce qui compte c'est votre temperautue. Vous trouvez la valeur elevé mais qu'est ce que cela donne avec cette consigne a 4° ??
Lors de votre essai vous etes passé de H35 a -1 a -4 du coup a -4 cela ne chauffait pas assez. la solution est sans doute entre les 2.....
bon week end
alban
La temperature de l'eau depend de l'isolation de votre maison, de votre surface de pc.....
Et la on parle du retour mais combien avez vous en depart car le delta entre les 2 est aussi important, est ce que les boucles sont equilibrés....
Moi par exemple pour 4 j'ai 33°...... mais seulement mon etage (avec mezzanine) n'est pas du tout isolé, normalement des que mes travaux seront fini je devrais modifier mes parametres.
Ce qui compte c'est votre temperautue. Vous trouvez la valeur elevé mais qu'est ce que cela donne avec cette consigne a 4° ??
Lors de votre essai vous etes passé de H35 a -1 a -4 du coup a -4 cela ne chauffait pas assez. la solution est sans doute entre les 2.....
bon week end
alban
-
chrisglo
- Actif

- Messages : 14
- Enregistré le : mer. avr. 01, 2009 2:29 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Bon bah avec -6 dehors on s'en sort pas trop mal j'arrive à maintenir un bon 20 ds la maison en laissant faire la PAC et sa loi d'eau gérer. (j'ai même disjoncter la résistance sur la période des HP avec une temp mini de -3 -> je n'avais jamais vu la PAC être autonome avec une temp si basse comme quoi tout est possible ...)
J'ai réglé du coup comme ci dessous et je suis content :
Heat = 33
H33 = -11
H35 = -13
H37 =25
Hystérésis =3
Je souhaite vérifier / modifier le paramètre R07 (activation résistance) mais je ne sais pas comment faire ?
J'ai récupéré une doc concernant la régulation de la PAC (idem Microtech Energy 200), et il faudrait brancher un ordinateur pour le modifier VRAI ou FAUX ?
Avec un moyenne de 0 le jour et -6 la nuit j'ai eu une consommation de 32 Kwh avec la circulateur actif 24/24 (rappel PC de 106m2)
C'est vrai le confort est plus agréable avec peu de variation de temp intérieure.
Maintenant j'ai un peu de doute lorsque les temp vont redevenir positive je ne sais pas comment ça va réagir. (cylcle plus court / températurre PC pas adapté on verra !!!)
J'ai 2 questions tout de même.
Je souhaite améliorer mon installation et mettre en place une vrai régul avec Aquaset. Quel serait le cout ? Difficulté à installer ?
Bon bah avec -6 dehors on s'en sort pas trop mal j'arrive à maintenir un bon 20 ds la maison en laissant faire la PAC et sa loi d'eau gérer. (j'ai même disjoncter la résistance sur la période des HP avec une temp mini de -3 -> je n'avais jamais vu la PAC être autonome avec une temp si basse comme quoi tout est possible ...)
J'ai réglé du coup comme ci dessous et je suis content :
Heat = 33
H33 = -11
H35 = -13
H37 =25
Hystérésis =3
Je souhaite vérifier / modifier le paramètre R07 (activation résistance) mais je ne sais pas comment faire ?
J'ai récupéré une doc concernant la régulation de la PAC (idem Microtech Energy 200), et il faudrait brancher un ordinateur pour le modifier VRAI ou FAUX ?
Avec un moyenne de 0 le jour et -6 la nuit j'ai eu une consommation de 32 Kwh avec la circulateur actif 24/24 (rappel PC de 106m2)
C'est vrai le confort est plus agréable avec peu de variation de temp intérieure.
Maintenant j'ai un peu de doute lorsque les temp vont redevenir positive je ne sais pas comment ça va réagir. (cylcle plus court / températurre PC pas adapté on verra !!!)
J'ai 2 questions tout de même.
Je souhaite améliorer mon installation et mettre en place une vrai régul avec Aquaset. Quel serait le cout ? Difficulté à installer ?
-
djquick
- Assidu

- Messages : 32
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 11:38 am
- Localisation : Nantes
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour à tous,
Je fais un petit UP pour savoir si une vrai régul serait plus efficace ?
Quelle serait son cout ?
N'ayant pas de Kit MC8 avec la PAC mais seulement une sorte de résistance avec un potentiomètre(je vais essayer de faire une tof pour vous montrer tout ça), pourrais je gérer son déclenchement ? Le fonctionnement à l'heure actuelle est un peu confus pour moi ...
A l'heure actuelle je chauffe sans la résistance, mais je me dis que cela pourrait aider la PAC an cas de givre.
Le problème est qu'avec la régul interne de la PAC je ne peux pas gérer le déclenchement de l'appoint, code non accessible sur le régulateur.
Merci d'avance
Je fais un petit UP pour savoir si une vrai régul serait plus efficace ?
Quelle serait son cout ?
N'ayant pas de Kit MC8 avec la PAC mais seulement une sorte de résistance avec un potentiomètre(je vais essayer de faire une tof pour vous montrer tout ça), pourrais je gérer son déclenchement ? Le fonctionnement à l'heure actuelle est un peu confus pour moi ...
A l'heure actuelle je chauffe sans la résistance, mais je me dis que cela pourrait aider la PAC an cas de givre.
Le problème est qu'avec la régul interne de la PAC je ne peux pas gérer le déclenchement de l'appoint, code non accessible sur le régulateur.
Merci d'avance