Bonjour
Délesteur monophasé Merlin Gérin/Schneider 15908 , chercher "Délesteur 15908" et/ou voir un électricien , mettre une indication dans le MC8 pour indiquer la présence d'un délesteur sinon le dépanneur pourrait croire à une panne. Ce n'est pas la PAC qui est à délester car sur une phase différente du chauffe-eau.
Il existe d'autre constructeurs ou modèles de délesteurs.
Pour les sondes :
- celles du MC8/k60d063z participent à la régulation CHAUFFAGE , leurs mesures et les paramètres permettent de calcuuler et de commander la PAC et l'appoint MC8
- celles DANS la PAC (sd1,sd2,sd3,sd4) utilisées par le chiller ECH... interne à la PAC
Aucun échange des mesures de T° entre les 2 équipements MC8 et PAC !!!
Pour le MC8/k60... les 4 sondes sont :
- Sonde T° extérieure (presque la même chose que SD4/TP4)
- Sonde retour chauffage qui doit être montée sur le tuyau cuivre de retour chauffage (presque la même que l'entrée PAC SD1/TP1
- Sonde départ chauffage : attention si les résistances sont actives alors cette valeur est DIFFERENTE de celle sortie PAC SD2/TP2
- sonde d'ambiance à l'intérieur du boitier de commande du k60d063z situé dans ta maison.
Sur la PAC la 4ième sonde SD3 sert en interne pour le dégivrage (voir le kit G32 en post-it pour en savoir plus)
A+

Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .