j'ai remis ma pac en route hier soir pour chauffer ma piscine, qui avec ce temps en journée ne peut chauffer par manque de soleil:
température ext au démarrage à 22h: 16,2° au matin 14,5°
débit filtration 32,5m3 mais la totalité ne passe pas au travers de l'échangeur.
primaire échangeur:
entrée.............44,1° (départ pac)
sortie...............29,8° (retour pac)
secondaire échangeur:
entrée...............24,1° (temp eau piscine)
sortie ?................aux alentours de 29° je suppose
donc la puissance dissipée dans l'échangeur correspond à la puissance produite par la pac qui est de 27kw et je n'ai gagné que ...............0,3°

en 8h et je suis sous abri avec une tempé interne de 20° .
par contre, je pense que j'ai en plus évité une perte de quelques dixièmes de degrés qui m'aurait amené l'eau de piscine à env 23,7° je pense sans le chauffage pac.