Circulateur sur phrt12
Bonjour à tous,
J'ai mon circulateur de pac (Technibel phrt12) qui tourne 24h/24 en principe il devrait s'arrêter une minute après le compresseur, comment faire pour arriver aux paramètres?
Sur que G32 sait le faire!
Merci d'avance
J'ai mon circulateur de pac (Technibel phrt12) qui tourne 24h/24 en principe il devrait s'arrêter une minute après le compresseur, comment faire pour arriver aux paramètres?
Sur que G32 sait le faire!
Merci d'avance
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Si tu as 2 circulateurs (chauffage et celui interne à la PHRT12) regarde ce post :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13873
A+
Si tu as 2 circulateurs (chauffage et celui interne à la PHRT12) regarde ce post :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13873
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
joe91
- Actif

- Messages : 27
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 6:50 pm
- Localisation : Essonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
circulateur PHRT12
Merci de vos réponses mais ou trouver ce code?j'ai regardé à la page indiqué mais j'ai rien vu!
-
joe91
- Actif

- Messages : 27
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 6:50 pm
- Localisation : Essonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
circulateur phrt12
Re bonsoir:
Merci Yan32 j'essayerai demain,bonne soirée.
Et bonne Année à tous.
Merci Yan32 j'essayerai demain,bonne soirée.
Et bonne Année à tous.
-
greg646
- Accro

- Messages : 340
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 4:16 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Avec les régulateurs Technibel et la présence de DEUX circulateurs :
Le circulateur chauffage (alimenté par le régulateur) tourne en permanence jusqu'à la T° de non-chauffage p23, celui de la PAC peut donc être arrête avec h20=4 sur l'ECH210 de la PAC.
La sonde "retour d'eau chauffage" mesure la T° et la compare à celle calculée en fonction principalement de la loi d'eau et corrigée (légèrement) par la T° ambiante.
p4= ??? (27.2°C par exemple) donne le résultat calculé
p2= ??? (28°C par exemple) donne la T° eau de retour chauffage
si p2-p4 < -1.5°C démarrage PAC
si p2-p4 > +1.5°C arrêt PAC
si p2-p4 < - p40 (3°C par défaut sur k60d066z) enclechement de l' appoint (résistances , chaudière+vanne TOR , vanne 3voies proportionnelle) : dégivrage , PAC insuffisante ou en panne
si p2-p4 > 0 arrêt de l'appoint (sur k60d066z)
L'emplacement de la sonde retour d'eau est fondamental : le plus simple est sur la canalisation de retour chauffage AVANT le ballon. La présence d'un ballon retarde la remontée de la T° de retour d'eau car l'eau qui entre dans la PAC est celle froide du ballon. Le ballon augmente le volume d'eau et donc la durée de marche de la PAC.
Le retard du réchauffement de l'eau dépend donc du schéma hydraulique choisi et des volumes d'eau a réchauffer , le DEPASSEMENT (surchauffe) est le risque lorsque les T° extérieures sont clémentes.
A+
Avec les régulateurs Technibel et la présence de DEUX circulateurs :
Le circulateur chauffage (alimenté par le régulateur) tourne en permanence jusqu'à la T° de non-chauffage p23, celui de la PAC peut donc être arrête avec h20=4 sur l'ECH210 de la PAC.
La sonde "retour d'eau chauffage" mesure la T° et la compare à celle calculée en fonction principalement de la loi d'eau et corrigée (légèrement) par la T° ambiante.
p4= ??? (27.2°C par exemple) donne le résultat calculé
p2= ??? (28°C par exemple) donne la T° eau de retour chauffage
si p2-p4 < -1.5°C démarrage PAC
si p2-p4 > +1.5°C arrêt PAC
si p2-p4 < - p40 (3°C par défaut sur k60d066z) enclechement de l' appoint (résistances , chaudière+vanne TOR , vanne 3voies proportionnelle) : dégivrage , PAC insuffisante ou en panne
si p2-p4 > 0 arrêt de l'appoint (sur k60d066z)
L'emplacement de la sonde retour d'eau est fondamental : le plus simple est sur la canalisation de retour chauffage AVANT le ballon. La présence d'un ballon retarde la remontée de la T° de retour d'eau car l'eau qui entre dans la PAC est celle froide du ballon. Le ballon augmente le volume d'eau et donc la durée de marche de la PAC.
Le retard du réchauffement de l'eau dépend donc du schéma hydraulique choisi et des volumes d'eau a réchauffer , le DEPASSEMENT (surchauffe) est le risque lorsque les T° extérieures sont clémentes.
A+
Modifié en dernier par jld82 le lun. janv. 02, 2012 2:11 pm, modifié 2 fois.
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
greg646
- Accro

- Messages : 340
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 4:16 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Dans mon cas l'aquaset est a coté du ballon tampon donc il ne regule pas l'ambiance et ci je met la sonde retour qui est dans la pac dans le BT cela me permet d'arreté le circulateur tous en prennent la temperature pour la mise en marche de la pacjld82 a écrit :Bonjour
Avec les régulateurs Technibel et la présence de DEUX circulateurs :
Le circulateur chauffage (alimenté par le régulateur) tourne en permanence jusqu'à la T° de non-chauffage p23, celui de la PAC peut donc être arrête avec h20=4 sur l'ECH210 de la PAC.
La sonde "retour d'eau chauffage" mesure la T° et la compare à celle calculée en fonction principalement de la loi d'eau et corrigée (légèrement) par la T° ambiante.
p4= ??? (27.2°C par exemple) donne le résultat calculé
p2= ??? (28°C par exemple) donne la T° eau de retour chauffage
si p2-p4 < -1.5°C démarrage PAC
si p2-p4 > +1.5°C arrêt PAC
si p2-p4 < -2°C ajout d'un appoint (résistances , chaudière TOR , vanne proportionnelle) : dégivrage , PAC insuffisante ou en panne
L'emplacement de la sonde retour d'eau est fondamental : le plus simple est sur la canalisation de retour chauffage AVANT le ballon. La présence d'un ballon retarde la remontée de la T° de retour d'eau car l'eau qui entre dans la PAC est celle froide du ballon. Le ballon augmente le volume d'eau et donc la durée de marche de la PAC.
Le retard du réchauffement de l'eau dépend donc du schéma hydraulique choisi et des volumes d'eau a réchauffer , le DEPASSEMENT (surchauffe) est le risque lorsque les T° extérieures sont clémentes.
A+
-
joe91
- Actif

- Messages : 27
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 6:50 pm
- Localisation : Essonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Circulateur PHRT12
Bonjour à tous,je tiens à remercier tous ceux qui m'ont conseillé sur la marche à suivre pour mon circulateur,et specialement G32 qui m'a donné le bon tuyau!
Encore une fois MERCI et bonne année à tous.