Message par albanco »

Salut

Oui je viens de lire la discution en question, j'ai voulu modifié
pour essayer mais je ne peux à partir du soft de Vince saisir de valeur négative
(pour D11).

J'avais pensé a la solution que tu évoques mais il faut que puisse saisir une
valeur négative.

Me confirme tu que D11 ne sert que si D10 est a 1? Car en essayant de mettre une valeur négative le soft a envoyer 0.

Autre question,dans un post il est indiqué qu'il faut couper l'alim pour que
les paramètres soit pris en compte mais si on les change via la laison serie
je en pense pas qu'il y ai besoin ????


Il faut quand même que je fasse quelques choses car actuellement il fait un froid sec (-5) et j'ai un dégivrage après chaque cycle mais j'ai vérifié visuellement l’échangeur n'est pas givré.....

Merci

AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
4vince
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : jeu. déc. 01, 2011 11:04 am
Localisation : Valence, Drome
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par 4vince »

Bon c'est vrai j'ai pas trouvé encore la bonne commande a envoyé pour les nombres négatifs :oops:
Moi pour les rares parametres, pour l'instant je me deplace...
Pas de chance en ce moment avec le froid c'est pas le moment :?

Sinon passe en avec le degivrage diff, comme expliqué par Cmickael, ca marche tres bien et ca evite de degivrer pour rien (cela dit en ce moment y'a pas de degivrage inutile ;-)

Moi je modifie pas mal de params en modbus et ca marche tres bien !
Mais pour l'activation du degivrage diff, comme HD31 a vu des problemes, j'ai fait un on/off
___________________________________________
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... 3&nbjour=1
jobarjo
Accro
Accro
Messages : 224
Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jobarjo »

Si c'est du 8 bit, as tu essayé la valeur 246 pour faire -10?
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonjour
cela dit en ce moment y'a pas de degivrage inutile
Moi c'est l'invere il n'y a que des dégivrages inutiles il fait -5 a -7 mais
l'air est hyper sec.........

Pour le dégivrage diff je ne peux pas le faire car je ne peux pas sasir sur la pac (technibel) et je peu pas saisir les valeurs négative
pour l'instant je me deplace...
Pas de chance en ce moment avec le froid c'est pas le moment
J'ai tésté, j'ai voulue passer la consigne chaud a 36 soit 360, mais on ne peu pas
saisir + de 255...
Heureusement j'ai fait une recture il a ecrit 114...
J'ai été deehors la remettre a la bonne valeur :D
Si c'est du 8 bit, as tu essayé la valeur 246 pour faire -10?
Je pense que c'est plutôt du 16 bit??? Mais j'essaierai..........demain :wink:

a plus

AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 840
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bubus »

bonjour

ce lien (vite parcouru) qui regroupe exemples avec cdes modbus et valeur négatives
http://www.eliwell.it/uploadedFiles/Eli ... NG%20-.pdf

si ça peut aider

salut
4vince
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : jeu. déc. 01, 2011 11:04 am
Localisation : Valence, Drome
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par 4vince »

BubuS tu m'etonnera tjrs a sortir tjrs la bonne doc au bon moment !

Bien su que ca va aider :D

Bon par contre je peut pas trop le faire maintenant alors un peut de patience albanco :roll:
___________________________________________
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... 3&nbjour=1
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Salut
Bon par contre je peut pas trop le faire maintenant alors un peut de patience albanco
Pas de soucis pour l'instant j'ai suivi le conseil de Bubus, je mis d02 a -10 et d03 a 5mn
Comme cela elle ne dégivre pas en ce moment car l'air est tres sec.

Grace a ton soft je suis les relevés régulièrement donc c'est déja énorme.

Merci encore

AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com