Salut
Oui je viens de lire la discution en question, j'ai voulu modifié
pour essayer mais je ne peux à partir du soft de Vince saisir de valeur négative
(pour D11).
J'avais pensé a la solution que tu évoques mais il faut que puisse saisir une
valeur négative.
Me confirme tu que D11 ne sert que si D10 est a 1? Car en essayant de mettre une valeur négative le soft a envoyer 0.
Autre question,dans un post il est indiqué qu'il faut couper l'alim pour que
les paramètres soit pris en compte mais si on les change via la laison serie
je en pense pas qu'il y ai besoin ????
Il faut quand même que je fasse quelques choses car actuellement il fait un froid sec (-5) et j'ai un dégivrage après chaque cycle mais j'ai vérifié visuellement l’échangeur n'est pas givré.....
Merci
AlbanCo
Optimisation de ma PAC
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
-
4vince
- Assidu

- Messages : 83
- Enregistré le : jeu. déc. 01, 2011 11:04 am
- Localisation : Valence, Drome
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bon c'est vrai j'ai pas trouvé encore la bonne commande a envoyé pour les nombres négatifs
Moi pour les rares parametres, pour l'instant je me deplace...
Pas de chance en ce moment avec le froid c'est pas le moment
Sinon passe en avec le degivrage diff, comme expliqué par Cmickael, ca marche tres bien et ca evite de degivrer pour rien (cela dit en ce moment y'a pas de degivrage inutile
Moi je modifie pas mal de params en modbus et ca marche tres bien !
Mais pour l'activation du degivrage diff, comme HD31 a vu des problemes, j'ai fait un on/off
Moi pour les rares parametres, pour l'instant je me deplace...
Pas de chance en ce moment avec le froid c'est pas le moment
Sinon passe en avec le degivrage diff, comme expliqué par Cmickael, ca marche tres bien et ca evite de degivrer pour rien (cela dit en ce moment y'a pas de degivrage inutile
Moi je modifie pas mal de params en modbus et ca marche tres bien !
Mais pour l'activation du degivrage diff, comme HD31 a vu des problemes, j'ai fait un on/off
___________________________________________
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... 3&nbjour=1
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... 3&nbjour=1
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
l'air est hyper sec.........
Pour le dégivrage diff je ne peux pas le faire car je ne peux pas sasir sur la pac (technibel) et je peu pas saisir les valeurs négative
saisir + de 255...
Heureusement j'ai fait une recture il a ecrit 114...
J'ai été deehors la remettre a la bonne valeur

a plus
AlbanCo
Moi c'est l'invere il n'y a que des dégivrages inutiles il fait -5 a -7 maiscela dit en ce moment y'a pas de degivrage inutile
l'air est hyper sec.........
Pour le dégivrage diff je ne peux pas le faire car je ne peux pas sasir sur la pac (technibel) et je peu pas saisir les valeurs négative
J'ai tésté, j'ai voulue passer la consigne chaud a 36 soit 360, mais on ne peu paspour l'instant je me deplace...
Pas de chance en ce moment avec le froid c'est pas le moment
saisir + de 255...
Heureusement j'ai fait une recture il a ecrit 114...
J'ai été deehors la remettre a la bonne valeur
Je pense que c'est plutôt du 16 bit??? Mais j'essaierai..........demainSi c'est du 8 bit, as tu essayé la valeur 246 pour faire -10?
a plus
AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
-
bubus
- Scotché au forum

- Messages : 840
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
ce lien (vite parcouru) qui regroupe exemples avec cdes modbus et valeur négatives
http://www.eliwell.it/uploadedFiles/Eli ... NG%20-.pdf
si ça peut aider
salut
ce lien (vite parcouru) qui regroupe exemples avec cdes modbus et valeur négatives
http://www.eliwell.it/uploadedFiles/Eli ... NG%20-.pdf
si ça peut aider
salut
-
4vince
- Assidu

- Messages : 83
- Enregistré le : jeu. déc. 01, 2011 11:04 am
- Localisation : Valence, Drome
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
BubuS tu m'etonnera tjrs a sortir tjrs la bonne doc au bon moment !
Bien su que ca va aider
Bon par contre je peut pas trop le faire maintenant alors un peut de patience albanco
Bien su que ca va aider
Bon par contre je peut pas trop le faire maintenant alors un peut de patience albanco
___________________________________________
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... 3&nbjour=1
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... 3&nbjour=1
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut
Comme cela elle ne dégivre pas en ce moment car l'air est tres sec.
Grace a ton soft je suis les relevés régulièrement donc c'est déja énorme.
Merci encore
AlbanCo
Pas de soucis pour l'instant j'ai suivi le conseil de Bubus, je mis d02 a -10 et d03 a 5mnBon par contre je peut pas trop le faire maintenant alors un peut de patience albanco
Comme cela elle ne dégivre pas en ce moment car l'air est tres sec.
Grace a ton soft je suis les relevés régulièrement donc c'est déja énorme.
Merci encore
AlbanCo