évaporateur givré...

Message par pascal079 »

bonsoir,

la pac n'arrive pas à monter en température, l'évaporateur ainsi que de la "tuyauterie" à droite est "givré".


Image


je viens d'éteindre la pac et je vais dégivrer l'évaporateur avec un peu d'eau tiède...

la pac n'est pas en dégivrage compensé, les paramètres dfr sont:
d01 1
d02 30
d03 30
d04 160
d05 5
d06 2
d07 10
d08 2.0
d09 20.0
d10 0
d11 0
d12 0
d13 0.0

j'ai déplacé la sonde st3 dans la partie givrée..

après un rapide dégivrage (avec de l'eau pas chaude), je viens de redémarrer la pac et le givre semble se faire au milieu de l'évaporateur

Image


normal, pas normal (en tout cas, la sonde se trouve au "bon endroit")..

edit: je viens de vérifier les sondes:
t1: 29.6
t2: 3.9
t3: -19.3
t4: 3.2

l'évaporateur givre de + en +, il doit y avoir un problème au niveau du dégivrage, non ???

de plus, en relisant certains posts, lorsque le compresseur s’arrêtait, il y avait un "bruit" puis une fumée blanche sortait par le ventilateur. cela ne se produit plus...

qu'en pensez-vous ??
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ASF67 »

Bonjour,

Les paramètres sont ceux d'usine, il n'y a pas d'incohérence.
de plus, en relisant certains posts, lorsque le compresseur s’arrêtait, il y avait un "bruit" puis une fumée blanche sortait par le ventilateur. cela ne se produit plus...
Tous ces phénomènes se produisent au dégivrage.
Bruit = inversion vanne 4 voies
Fumée = réchauffement de l'évaporateur

t03 indique bien une température qui devrait déclencher le dégivrage.
La valeur de t03 doit être sous 2° (d08) pendant au moins 30mn (d03)

Peut être une panne de la sonde ST3

Contrôle l'affichage t03 (sonde ST3) pendant plusieurs minutes d'affilé et vérifie si la valeur affichée ne varie pas trop brutalement, assez classique à en croire les posts

J'en ai fait l'expérience :twisted:
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

bonsoir asf67,

l'évaporateur est totalement givré....

au niveau sondes:
t1= 25,1
t2= -0.2
t3= -26,7
t4= -0.6

t3 est passé de -26.7 à -30 et à -31.3
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Cela ressemble aussi aux symptômes d'une machine avec un problème de charge, donc de fuite. A regarder de plus près.
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ASF67 »

Bonsoir,

t03 semble évoluer correctement (elle ne passe pas à des valeurs positives comme chez moi) à priori elle semble OK
Cela ressemble aussi aux symptômes d'une machine avec un problème de charge, donc de fuite. A regarder de plus près.
Dans ce cas le dégivrage se déclencherait quand même , non ?
Même s'il risque de ne plus être assez efficace.
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

hd31 a écrit :Cela ressemble aussi aux symptômes d'une machine avec un problème de charge, donc de fuite. A regarder de plus près.

bonsoir,

ben, à part l'absence de bulle d'air au niveau du "témoin vert" dans le fond de la pac (je ne connais pas le nom exact) quand le compresseur tourne, comment vérifier un problème de gaz surtout que la pac tournait bien avant ces périodes de grand froid.

@+ et merci
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Il y a un sérieux problème, un élément ne fonctionne plus dans le dégivrage, V4V ou microtech.

La PAC devrait se mettre en sécurité BP, avec une T°c sur l'évapo de -30°c.

C'est plutot risqué de faire tourné votre PAC ainsi, le compresseur risque d'aspirer du liquide.
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ASF67 »

Bonjour,

As-tu vérifié si le microtech essaie de lancer le dégivrage ?

tu as un voyant sur le microtech ou sur ton afficheur déporté

Image

S'il clignote = condition de dégivrage détecté (temp. évapo = d08 mais compteur d03 pas encore atteint)
S'il est allumé en permanence = dégivrage en cours

Diminue la valeur de d03 (exemple 1mn). Le temps de dégivrage ne pourra pas dépassé d05 (donc 5 mn chez toi).

Lorsque le voyant restera allumé ta vanne 4 voies doit s'inverser et l'évapo doit commencer à chauffer
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

stephk a écrit :Il y a un sérieux problème, un élément ne fonctionne plus dans le dégivrage, V4V ou microtech.

La PAC devrait se mettre en sécurité BP, avec une T°c sur l'évapo de -30°c.

C'est plutot risqué de faire tourné votre PAC ainsi, le compresseur risque d'aspirer du liquide.
j'ai éteint la pac hier soir...
je vais essayer de contacter une entreprise, mais ce n'est pas gagné..

@+
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

ASF67 a écrit :Bonjour,

As-tu vérifié si le microtech essaie de lancer le dégivrage ?

tu as un voyant sur le microtech ou sur ton afficheur déporté

Image

S'il clignote = condition de dégivrage détecté (temp. évapo = d08 mais compteur d03 pas encore atteint)
S'il est allumé en permanence = dégivrage en cours

Diminue la valeur de d03 (exemple 1mn). Le temps de dégivrage ne pourra pas dépassé d05 (donc 5 mn chez toi).

Lorsque le voyant restera allumé ta vanne 4 voies doit s'inverser et l'évapo doit commencer à chauffer
bonjour,

je viens de mettre d03 à 1, le témoin est passé au fixe, la température de l'évaporateur a commencé à descendre (-14) et s'est remis à monter (-22). par contre, pas de fumée blanche et pas le bruit d'invertion de la vanne.

est-ce que tu as le temps pour que je te bigo (tu as mon mail)..

merci
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par fanfan »

Je connais une boite sérieuse sur Angoulême, mais ça fait peut être loin pour eux. Si jamais tu est vraimment en rade ça coute rien de demander.

http://www.socarex-electricite.com/
Construction MOB en Charente.
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

le compresseur tourne avec le témoin de dégivrage allumé...

edit: lorsque je mets la pac en fonctionnement, la haut du compresseur est chaud, le bas est froid...
Modifié en dernier par pascal079 le mer. févr. 15, 2012 12:47 pm, modifié 1 fois.
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

fanfan a écrit :Je connais une boite sérieuse sur Angoulême, mais ça fait peut être loin pour eux. Si jamais tu est vraimment en rade ça coute rien de demander.

http://www.socarex-electricite.com/
j'ai contacté une boite de niort qui m'avait dépanné il y a un an (manque de gaz), j'attends que le technicien rappelle...
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

bonsoir,

le frigoriste est passé, et après communication téléphonique avec amzair, c'est la bobine de la vanne v4v qui est morte.

je commande les pièces chez amzair (bobine + sonde st3 qui fatigue).

@ +
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ASF67 »

ok


ça sent la fin de la galère.

Une réparation à moindre frais que si fuite de gaz.
Tient nous au courant de la remise en service (délai, coût, etc...)

Merci et bon courage