la pac n'arrive pas à monter en température, l'évaporateur ainsi que de la "tuyauterie" à droite est "givré".

je viens d'éteindre la pac et je vais dégivrer l'évaporateur avec un peu d'eau tiède...
la pac n'est pas en dégivrage compensé, les paramètres dfr sont:
d01 1
d02 30
d03 30
d04 160
d05 5
d06 2
d07 10
d08 2.0
d09 20.0
d10 0
d11 0
d12 0
d13 0.0
j'ai déplacé la sonde st3 dans la partie givrée..
après un rapide dégivrage (avec de l'eau pas chaude), je viens de redémarrer la pac et le givre semble se faire au milieu de l'évaporateur

normal, pas normal (en tout cas, la sonde se trouve au "bon endroit")..
edit: je viens de vérifier les sondes:
t1: 29.6
t2: 3.9
t3: -19.3
t4: 3.2
l'évaporateur givre de + en +, il doit y avoir un problème au niveau du dégivrage, non ???
de plus, en relisant certains posts, lorsque le compresseur s’arrêtait, il y avait un "bruit" puis une fumée blanche sortait par le ventilateur. cela ne se produit plus...
qu'en pensez-vous ??