Bonsoir,
Sur ma PAC EXOLIA 13, est-il normal que les ventilos tournent en permanence à vitesse réduite en dehors du fonctionnement du compresseur.
Quels sont les paramètres à vérifier.
Est-il possible d’avoir la table des paramètres de la PHT 13 . Sont-ils différents de laPHR11.
Merci de votre aide
Marco72
Paramétrage EXOLIA 13 ou PHT 13
-
Marco72
- Nouveau

- Messages : 2
- Enregistré le : ven. févr. 24, 2012 7:09 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
YAN32
- Assidu

- Messages : 90
- Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
En dégivrage les ventilos devraient s’arrêter, je ne pense pas qu'il y ai un paramètre qui les fait fonctionner en permanence. Voici une discussion concernant les pb de ventilos il semblerait que le triac dans le régulateur soit en cause.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13614
yan32
En dégivrage les ventilos devraient s’arrêter, je ne pense pas qu'il y ai un paramètre qui les fait fonctionner en permanence. Voici une discussion concernant les pb de ventilos il semblerait que le triac dans le régulateur soit en cause.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13614
yan32
-
Marco72
- Nouveau

- Messages : 2
- Enregistré le : ven. févr. 24, 2012 7:09 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir à tous
Yan32, merci pour ta réponse. Je suis en cours d’installation (auto installation) de ma PAC et je ne connais pas trop le fonctionnement, d’où ma question.
Elle vient en remplacement d’une Airwell R/O 2,5 de 31 ans en relève de chaudière avec des radiateurs Thermostat intérieur et extérieur pour coupure de la PAC vers -2°
Sur le forum, le sujet de Hervé62 du 28 oct 2011 correspond à mon souci, et confirme ta réponse.
J’ai le mot de pass pour ECH210 , mais je recherche un document avec tous les paramètres qui correspond à la PHT13
Merci à tous de votre aide, le forum est super, longue vie à lui
Marco72
Yan32, merci pour ta réponse. Je suis en cours d’installation (auto installation) de ma PAC et je ne connais pas trop le fonctionnement, d’où ma question.
Elle vient en remplacement d’une Airwell R/O 2,5 de 31 ans en relève de chaudière avec des radiateurs Thermostat intérieur et extérieur pour coupure de la PAC vers -2°
Sur le forum, le sujet de Hervé62 du 28 oct 2011 correspond à mon souci, et confirme ta réponse.
J’ai le mot de pass pour ECH210 , mais je recherche un document avec tous les paramètres qui correspond à la PHT13
Merci à tous de votre aide, le forum est super, longue vie à lui
Marco72
-
YAN32
- Assidu

- Messages : 90
- Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Sur le lien ci-dessous tu trouveras les docs et paramètres pour quelques machines de marque technibel mais pas de phrt 13.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1355
Peut être que ta pac exolia13 correspond à la phrt12 tri il faut comparer les caractéristiques de ta machine avec les docs des technibel.
Yan32
Sur le lien ci-dessous tu trouveras les docs et paramètres pour quelques machines de marque technibel mais pas de phrt 13.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1355
Peut être que ta pac exolia13 correspond à la phrt12 tri il faut comparer les caractéristiques de ta machine avec les docs des technibel.
Yan32