comment supprimer l'alarme " dt "
Bonjour,
J’ai une pompe à chaleur de marque Technibel PMERV 7 et comme module hydraulique MHRP 6 la pompe chauffe un planché chauffant pour une villa de 130m2, tout fonctionnait bien depuis 6 ans, depuis la remise en route il y a 8 jours , sur le module hydraulique j’ai le code d’alarme « dt « qui clignote, la notice indique sécurité thermique sur les résistances de chauffage, ou manque de pression d’eau. Le chauffage d’appoint est inhibé.
La pression de l’eau est de 2,5 kg, . j’observe que la pompe à chaleur fonctionne bien, il fait chaud dans la maison, mais quand la température à l’extérieur va descendre à 5° C que les résistance vont devoir prendre la relève de la pompe qu’il y aura un PB « chauffage d’appoint est inhibé « j’aimerais bien savoir ou intervenir pour supprimer l’ alarme et la panne ????
Si parmi vous se trouve une personne qui a dejà eu le PB, et qui peut répondre à ma question, je vous serai(s) très reconnaissante, de bien vouloir m’expliquer comment supprimer cette alarme
Cordialement
C.I
J’ai une pompe à chaleur de marque Technibel PMERV 7 et comme module hydraulique MHRP 6 la pompe chauffe un planché chauffant pour une villa de 130m2, tout fonctionnait bien depuis 6 ans, depuis la remise en route il y a 8 jours , sur le module hydraulique j’ai le code d’alarme « dt « qui clignote, la notice indique sécurité thermique sur les résistances de chauffage, ou manque de pression d’eau. Le chauffage d’appoint est inhibé.
La pression de l’eau est de 2,5 kg, . j’observe que la pompe à chaleur fonctionne bien, il fait chaud dans la maison, mais quand la température à l’extérieur va descendre à 5° C que les résistance vont devoir prendre la relève de la pompe qu’il y aura un PB « chauffage d’appoint est inhibé « j’aimerais bien savoir ou intervenir pour supprimer l’ alarme et la panne ????
Si parmi vous se trouve une personne qui a dejà eu le PB, et qui peut répondre à ma question, je vous serai(s) très reconnaissante, de bien vouloir m’expliquer comment supprimer cette alarme
Cordialement
C.I
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Je n'ai pas trouvé la doc de votre appareil mais j'ai regardé la doc
du plus récent.
D'après le message si la pression est OK, c'est sans doute la sécurité thermique.
Il y a un relais thermique à réarmer dans le boitier.
Il faut le réarmer et réessayer.
Si il saute a nouveau il faudra regarder si une des résistance n'a pas de soucis..
Mais d'autres forumeurs ont peu être d'autres idées.
Bon courage
AlbanCo
Je n'ai pas trouvé la doc de votre appareil mais j'ai regardé la doc
du plus récent.
D'après le message si la pression est OK, c'est sans doute la sécurité thermique.
Il y a un relais thermique à réarmer dans le boitier.
Il faut le réarmer et réessayer.
Si il saute a nouveau il faudra regarder si une des résistance n'a pas de soucis..
Mais d'autres forumeurs ont peu être d'autres idées.
Bon courage
AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
-
clau1111
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : lun. oct. 29, 2012 11:33 am
- Localisation : aix en provence
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
bubus
- Scotché au forum

- Messages : 840
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
doc :http://docsp.technibel.com/technical%20 ... 6_F_00.pdf

c'est un réarmement manuel mais pas par disjoncteur
c'est souvent comme un petit poussoir, il suffit d'appuyer dessus et de relâcher
sa position d'après doc :

c'est une sécurité de surchauffe ; elle est mécanique (réglée à un certain seuil) sans électronique ( comme un bilame mais ne se réenclenche pas sans intervention).
que qq me corrige si je dis conn..ies .
je connais pas ce modèle donc il faut chercher autour des résistances
salut
doc :http://docsp.technibel.com/technical%20 ... 6_F_00.pdf

c'est un réarmement manuel mais pas par disjoncteur
c'est souvent comme un petit poussoir, il suffit d'appuyer dessus et de relâcher
sa position d'après doc :

c'est une sécurité de surchauffe ; elle est mécanique (réglée à un certain seuil) sans électronique ( comme un bilame mais ne se réenclenche pas sans intervention).
que qq me corrige si je dis conn..ies .
je connais pas ce modèle donc il faut chercher autour des résistances
salut
-
clau1111
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : lun. oct. 29, 2012 11:33 am
- Localisation : aix en provence
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
bubus
- Scotché au forum

- Messages : 840
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir
si vous n'êtes pas familier et équipé pour des mesures électriques en 220VAC, alors faites appel à un pro
dans le cas inverse le diag passe par la mesure de tension:
quel tension respectivement sur bornier (12,13) et (12,11) (schéma électrique ci-dessus) ?
si 220VAC sur les deux, alors quelle tension sur bobine relais KST ( souvent repèrée A1,A2 ) ?
en attente de réponse avant de passer à autre vérif
salut
si vous n'êtes pas familier et équipé pour des mesures électriques en 220VAC, alors faites appel à un pro
dans le cas inverse le diag passe par la mesure de tension:
quel tension respectivement sur bornier (12,13) et (12,11) (schéma électrique ci-dessus) ?
si 220VAC sur les deux, alors quelle tension sur bobine relais KST ( souvent repèrée A1,A2 ) ?
en attente de réponse avant de passer à autre vérif
salut
-
bubus
- Scotché au forum

- Messages : 840
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
personne pour corriger les conn..ies que j'écris ?
si la sécurité thermique manuelle avait déclenchée, notre ami n'aurait pas de chauffage car pas de circulateur !!
expli :sur schéma l'alim circul est prise après la sécu thermique (60° doc)
d'après schéma, pb possible sur:
2 autres sécurités thermiques
relais KST
autre schéma pour test tension bobine KST:

en attente de retour
salut
personne pour corriger les conn..ies que j'écris ?
si la sécurité thermique manuelle avait déclenchée, notre ami n'aurait pas de chauffage car pas de circulateur !!
expli :sur schéma l'alim circul est prise après la sécu thermique (60° doc)
d'après schéma, pb possible sur:
2 autres sécurités thermiques
relais KST
autre schéma pour test tension bobine KST:

en attente de retour