Bonjour à tous et merci pour vos remarques et judicieuses informations.

Grace à vous j'ai installé une pompe a chaleur en relève de chaudière dans la maison que je viens d'acheter.

1) la maison:
Construction traditionnelle bretonne des années 1960 en pierres 150m2 dans son jus.
exposition façade S/SE
J'ai (re)fais l'isolation et remplacé les ouvertures par des fenêtres double vitrage.

2) le chauffage:
chauffage central au fioul avec radiateurs fontes de taille conséquente.
La chaudière a été remplacée en 2008 par les anciens propriétaires

3) alimentation triphasée 18KW Tempo

Retraité depuis peu, un peu bricoleur et ayant une formation technique, (j'ai eu l'occasion de manger de la thermodynamique il y a bien longtemps) je me suis lancé dans l'installation d'une pompe a chaleur en m'inspirant des commentaires des différents membres.

Le matériel:
Pompe a chaleur BAXI EXOLIA RO 13 HT
ballon tampon/mélange de 150l BAXI
régulation Technibel K60 D067
Vanne de débit Danfoss pot de décantation et vanne 4 voies ESBE le tout acheté Ebay bricodiscount etc.
Le résultat:
depuis maintenant deux mois tout fonctionne, je touche du bois.
J'ai trouvé sur EBAY un report téléinfo EMCC qui permet une bonne gestion du coffret technibel pour les jours rouges.
Je vous propose quelques photos:





ImageImageImageImage
jean*mi
Très assidu
Très assidu
Messages : 112
Enregistré le : mer. sept. 07, 2011 6:17 pm
Localisation : Metz
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jean*mi »

bonjour et bienvenue,

j'ai pratiquement la même installation que toi BAXI EXOLIA RO 12 MT , sauf que j'ai préféré installer le ballon en série sur le retour

pas de régulation K60 pour moi, celle sur la PAC me suffit

j'en suis content, j'espère qu'il en sera de même pour toi

jm
pat81
Assidu
Assidu
Messages : 41
Enregistré le : mar. sept. 18, 2012 4:39 pm
Localisation : Tarn Albi
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pat81 »

salut
je te suis dans mon auto install :)

*pas de bouteille de decouplage, c'est le role du ballon tampon en //?

*comment regules tu la V4V la pac la chaudiere? as tu acheté un kit technibel?
Amicalement,
Patrick
Autoinstall ExoliaMT09 mono en relève fioul.avec BT en serie de 200l.
Pilotage pac+chaudiere+thermodynamique ECS par Crouzet Millenium smart
pat81
Assidu
Assidu
Messages : 41
Enregistré le : mar. sept. 18, 2012 4:39 pm
Localisation : Tarn Albi
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pat81 »

zut j'ai loupé la photo a droite qui montre le kit!
pour jean*mi:
bouteille de decouplage ou pas?

je suis a fond sur l'hydraulique, :!: merci
Amicalement,
Patrick
Autoinstall ExoliaMT09 mono en relève fioul.avec BT en serie de 200l.
Pilotage pac+chaudiere+thermodynamique ECS par Crouzet Millenium smart
kergroix56
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 9:40 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par kergroix56 »

Bonjour Pat81.
Je n'ai pas mis de bouteille de mélange c'est le ballon tampon qui assure le mélange.

La vanne 4 voies est régulée par le kit Technibel.
Pour éviter les courts cycles au début de l'automne (T° ext de 15° 16°) j'ai programmé la régulation sur le retour radiateur ce qui perturbe le fonctionnement de la vanne 4 voies.
Il faut que je regarde ça de plus prêt

Ce qui est important c'est la vanne de réglage de débit qui doit être réglée conformément à la doc, après l'avoir réglé avec un manomètre différentiel, je trouvais qu'il y avait une turbulence dans le circuit et je l'avais ouverte à 5'm3/h conséquence dès les premiers froids 2 à 3° ext J'ai eu le E44 donc reprise du réglage et depuis tout va bien.
J'ai arrêté le circulateur de la PAC lorsqu'elle est a l'arrêt.
Le kit Technibel ne fonctionne pas avec la téléinfo j'ai trouvé sur la bay un report contact EMCC delta dore a un prix raisonnable.
Bon courage
kergroix56
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 9:40 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par kergroix56 »

Bonjour Pat81.
Je n'ai pas mis de bouteille de mélange c'est le ballon tampon qui assure le mélange.

La vanne 4 voies est régulée par le kit Technibel.
Pour éviter les courts cycles au début de l'automne (T° ext de 15° 16°) j'ai programmé la régulation sur le retour radiateur ce qui perturbe le fonctionnement de la vanne 4 voies.
Il faut que je regarde ça de plus prêt

Ce qui est important c'est la vanne de réglage de débit qui doit être réglée conformément à la doc, après l'avoir réglé avec un manomètre différentiel, je trouvais qu'il y avait une turbulence dans le circuit et je l'avais ouverte à 5'm3/h conséquence dès les premiers froids 2 à 3° ext J'ai eu le E44 donc reprise du réglage et depuis tout va bien.
J'ai arrêté le circulateur de la PAC lorsqu'elle est a l'arrêt.
Le kit Technibel ne fonctionne pas avec la téléinfo j'ai trouvé sur la bay un report contact EMCC delta dore a un prix raisonnable.
Bon courage
pat81
Assidu
Assidu
Messages : 41
Enregistré le : mar. sept. 18, 2012 4:39 pm
Localisation : Tarn Albi
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pat81 »

Salut pourrais tu jeter un coup d'oeil sur mon schema et me donner ton avis.
Cest un post intitule conseil schema hydraulique.
A+
Amicalement,
Patrick
Autoinstall ExoliaMT09 mono en relève fioul.avec BT en serie de 200l.
Pilotage pac+chaudiere+thermodynamique ECS par Crouzet Millenium smart
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Un conseil a l'auteur de ce post : mettre un "retour ligne" entre chaque photo (et éventuellement une légende avant la photo). Elles seront alors l'une en dessous des autres.
Tous les post se verront ainsi automatiquement améliorés au niveau texte (pas d’ascenseur horizontal et lignes interminables ; boutons de droite CITER ou EDITER visibles).

Pour le ballon de mélange de 150l d'origine BAXI , je pense avoir le même.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .