Problème de démaarrage auto sur PHRT12

Répondre
joe91
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 6:50 pm
Localisation : Essonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par joe91 »

Bonjour JLD 82
J'ai reussi a faire faire monté à 48 j'ai mis P30 à 58 et P 29 à30.
Du coup l'afficheur reste allumé de 39,7 c'est le démarrage, a 48°la ça coupe et par enertie ça monte un peu,puis après cela ça descend ,mais l'afficheur se coupe à 46,6
Cela met 8 minutes pour monter à 48° mais comme ça coupe à46,6 je ne peut pas voir combien de temps cela met pour descendre à39,7.Est-ce claire??(Sauf se je compte le temps que cela met pour redemarrer)
Pour la sonde exterieur demain (après mon dentiste) je vais faire un autre cablage car celui-ci passe avec les cables du 220v,si c'est pas mieux je remet comme c'était.Je peut passer un coup de nettoyant contacts,mais bon
Pour les sondes il y en a une sur l'entrée et une autre sur le retour,et puis cela a marché jusqu'a maintenant.
Bon je vais voir pour les temperatures.
A++++++++
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Un temps de marche de 8mn est normal mais les T° sont élevées , il serait souhaitable de la faire baisser :
- soit en ouvrant en grand les robinets et les coudes de réglage au bas du radiateur
- soit en augmentant la vitesse du circulateur chauffage
- soit en changeant quelques radiateurs par des plus grand ou plus larges dans les pièces qui ont besoin de puissance complémentaire.
- soit en améliorant l'isolation de ta maison (combles le +facile, ouvertures, murs, ...)

Pour le temps d'arrêt il suffit de prendre le temps total entre 2 démarrages compresseur. ou le temps de marche puis d'arrêt du compresseur sous réserve que ce soit le reg K60 qui coupe et non pas la T° limite de la PAC en principe 45°C +- 3° (SET puis HEAT dans l'ECH) dans ce cas le circulateur doit continuer à fonctionner tant que la demande K60 existe.
Mais nous sommes en début de saison alors tu as du soucis à te faire si tu dois déjà monter à 48°!!!
Lorsque la demande disparait de la part du k60 alors le compresseur s'arrête puis , lorsque H20=4 , au bout d'une minute environ le circulateur PAC s'arrête et l'affichage sur l'ECH de la PAC n'affiche plus la T° eau de retour mais seulement le point décimal clignotant.

Pour le câblage il est vivement recommandé de séparer les courants faibles des courants forts : la sonde doit être sur un câble séparé et si possible loin du câble 220v, car les parasites (couplage électromagnétique et fort courant de démarrage compresseur) pourrait détruire les composants électroniques liés aux sondes de T°.
Le mien va directement dans les combles puis sur la façade Nord.
Faire un petit trou dans le mur de façade et passer un câble téléphonique s'est pas le bout du monde (ou utiliser le trou déjà fait dans le mur pour le câble de puissance en s'écartant au maximum).

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
joe91
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 6:50 pm
Localisation : Essonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par joe91 »

Bonsoir,
En ce qui concerne mon isolation je pense que c'est bon les combles sont isolés avec de la laine de verre couverte par de la frisette ,mes murs en brique de 15 +polistyrene de 5+brique de5 +platre traditionel, ,double vitrage ou survitrage.
DE main je fait mes modif je vais essayer de poser la sonde au Nord ,mais c'est pas gagné c'est carrement a l'opposé(log= 10m)en passant par le sous-sol.
J'ai essayé de posté les photos mais trop important ça passe pas !
J'ai pas étamé les doigts j'avais oublié de brancher le fer(faut le faire)je déconne! :oops:
A++++++++
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Pas terrible comme isolation , j'ai presque la même chose pour les murs chez moi avec 8cm de polystyrène au lieu de 5 (brique 20cm, PSE de 8, brique de 5,plâtre) , double vitrage partout (sauf porte d'entrée et du sous-sol) et 30cm de LDV dans les combles.

Mes radiateurs sont largement dimensionnés en fonte (c'est très lourd) , cela me permet de n'avoir besoin que d'une eau à +33° pour -5 extérieur !!!

C'est pour cela que je t'ai conseillé d'améliorer ton isolation : isolation extérieure de 6cm polyuréthane ou + , mais par un artisan façadier ça coûte un max (environ 50euros/m2) et c'est difficile à trouver LE spécialiste .

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
joe91
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 6:50 pm
Localisation : Essonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par joe91 »

Bonjour,
Bon j'ai passé mon nouveau cable (2x1,5) J'ai branché la sonde exterieur et là 16° pour 4,2 en realité, j'ai donc remplacé la sonde par une autre (meme type) et là à 1 degré pres j'ai la bonne temperature indiqué.
P1=5 dehors il fait 4,3 a cette heure-ci
P2=43
P4=51,2
Je pense que maintenant qu'il va falloir remetre tous les parametres a jour.
Je vais les relevés de tous les autres.
Pour info mes 12 metres de cables se sont transformé en 20m .
A+++++++++++
joe91
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 6:50 pm
Localisation : Essonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par joe91 »

Re,
Voici les relevés;
P1=6
p2=43
p4=44,4
p8=20
p10=1
p12=0
p13=1
p14=1
p20=-3
p21=-7
p22=50
p23=17
p24=3
p25=12
p29=30
p30=50
p32=32
p36=12
p40=-3
p50=0
p53=0
p60=stop
p61=1
p62=1234(Français)
p67=0
p69=0
p70=1
p72=1
p74=0
A++++++++++++++++++++++
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
J'ai goûté le vin primeur de Gaillac à plusieurs endroits ...

Tu as apparemment résolu ton problème de sonde extérieure de la régulation k60d067z, j'espère que maintenant cela régule correctement.
Tu as toujours une T° eau élevée 44°C pour +6°C extérieur.
Conséquence tu vas chauffer avec le chauffage d'appoint et non avec la PAC qui plafonne à 45°C.
Une PAC qui monte à 55 ou 60° aurait été un plus (j'image que tu ne vas pas la changer).

Il va falloir investir dans l'isolation afin de faire des économies (après avoir fait des dépenses, mais on n'a rien sans rien) ou augmenter la surface de chauffe des radiateurs qui sont je l'espère grand ouverts.

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
joe91
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 6:50 pm
Localisation : Essonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par joe91 »

Bonjour JLD92
Moi j'ai pas gouté le vin primeur de Gaillac :( :( !
En plus mon micro a fait des siennes,mais j'ai a nouveau internet.
Bon en ce que concerne mon problème est-ce que mes paramètres sont bons ou faut-il en changer?
Ma chaudière se met en route quand il fait vers 0° car je pense qu'il n'y a pas de gain en dessus de 0°!
J'ai pas tout dit mais j'ai 2 parois ,Nord,Nord ouest qui on été doublés par exterieur(je me suis rappellé quand j'ai passé le fil pour la sonde et que j'ai vu des billes de polystirene sortir en plus cela sonnait creux(de l'exterieur),je ferait faire une étude de perte de chaleur!
Mais jusqu'a maintenant j'ai tojours bien chauffé, et avec une ZH de 7KW,qui a durée 30ans celle ci je l'ai depuis 2 ans, bon si j'ai la possibilité et si je fait faire le ravalement j'en profiterait pour le faire.
Au fait il était bon? :lol:
A+++++++++++++++++++
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Seul le paramétre p22=50 n'est pas bon , je pense que c'est une erreur de frappe et que tu as +5

Pour P20=-3 , il est peut-être possible de le descendre vers -5 , c'est le bruit compresseur dans certaines situations (brouillard) qui te le signalera. Cela est dû à une surchauffe des gaz lorsque le condenseur n'évacue pas assez vite les calories vers le circuit chauffage ou ballon de mélange.

Isole encore et encore afin de moins consommer et d'abaisser la "loi d'eau" (p30 et p32)

Pour le Gaillac primeur , cela dépend des goûts mais cela reste un vin léger comme le Beaujolais , c'est plutôt pour passer une soirée agréable.
Le Gaillac Labarthe (blanc sec et rouge) fourni par notre caviste était bien mais tu ne le trouveras pas forcement en grande surface.

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
joe91
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 6:50 pm
Localisation : Essonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par joe91 »

Bonsoir,
effectivement le P22=à 5 et non 50,c'est une erreur de lecture ou d'écriture puisque j'avais marqué 50 au crayon!
Je verrai demain pour le P20.
Le Beaujolais nouveau je le bois pour garder la tradition!
En tout cas je te remercie de tous tes conseils.
A++++++++++++++++