Salut tous,
Le diag était le bon : fuite sur tube 1/4 en bas de l'échangeur.
Il restait 1kg de R407C qui a été récupéré, brasure à l'argent, contrôle sous azote 15b, tirage au vide, recharge 5kg, essais et remise en service.
Un coup de gueule quand même, il est tout à fait normal que nos politiques aient mis des contraintes sur l'usage et la récupération des fluides.
Ce qui est aberrant c'est le fait de laisser les constructeurs de PAC choisir l'épaisseur des tubes cuivre qui équipent ces machines, une feuille à cigarette. ( 3/4 d'une baguette argent pour combler la fissure !).
Oui, je sais cela donne du travail au frigoriste, mais quand on voit qu'un kg de fluide R407C représente 1.530 tonne de CO2 soit dans mon cas plus de 6 tonnes partis dans l'atmosphère.
Mon frigoriste, venait de réaliser la même opération chez un autre client juste avant son intervention chez moi. Il me précisait que la marque de la PAC qu'il venait de réparer avait des problèmes récurant avec les fuites, la société a déposé le bilan mais les PAC installées fuient régulièrement.
A savoir :
- le R410A 1kg => 1.730 tonne de CO2,
- le R404A 1kg => 3.260 tonnes de CO2.
Pour Ummolae, ton observation vers 19h le 27 correspond à la remise en chauffe de la PAC après réparation vers 13h. Comme elle était arrêtée depuis la veille il a fallu qu'elle booste un peu.
A+
![Image](http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/elf/IMG_20140227_121548__Copier__226.jpg)