probleme lors de long cycle

Répondre
sarcoidose
Accro
Accro
Messages : 218
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

probleme lors de long cycle

Message par sarcoidose »

Bonjour à tous. Depuis quelques jours je rencontre un problème sur ma PAC Vitocal 300A.

Ma PAC est réglée sur des cycles de 30 minutes volontairement de ma part depuis le début de l’installation afin de limiter le nombre de démarrage.

Je suis allé dans la régulation, je n’ai pas de message d’erreur.
Apparemment, il n’y a pas de manque de gaz.

Vidéo ci-jointe sur YouTube :

https://youtube.com/shorts/g7hovpGqOVw? ... 0RSkHpXm80


Afin de mieux comprendre le problème faut que j’explique mes habitudes de vie.
Température nuit 18° et 21° 22° la journée.
Lorsque je mets le chauffage en route je mets le thermostat d’ambiance au maximum, c’est-à-dire 30°, afin de faire un cycle le plus long possible sans redémarrage et une fois température souhaitée atteint 21 ou 22° selon les journées je remets la température d’ambiance à 21 ou 22 (voir itow ci joint )
Or depuis quelques jours, je me suis aperçu que lorsque je demande un long cycle, le compresseur de la PAC s’arrête
Mais le Ventilo continue à fonctionner. (consommation de 300 watts)


Le problème, il se pose que lorsque je demande un long cycle.
hier 19 février 2025 je n’ai pas touché au thermostat volontairement afin de voir.
Comme vous pouvez le constater la PAC a fait ses cycles de 30 mns et aucuns problèmes.

Ce matin 20 février 2025 volontairement je lance une température de consigne à 30 ° et la encore problème (chauffe pendant 1h10 mns puis ventilo seul puis compresseur pendant 10 mns puis ventilo seul puis revient à la normale lorsque je remets le thermostat d’ambiance à 20°)

Avez-vous une idée ?

merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 612
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: probleme lors de long cycle

Message par Vforce »

Salut

Comment est géré le cycle de 30mn ? Via la régulation de la PAC ?
sarcoidose
Accro
Accro
Messages : 218
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: probleme lors de long cycle

Message par sarcoidose »

bonjour Vforce . merci pour la réponse .

oui
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 612
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: probleme lors de long cycle

Message par Vforce »

C'est des coupures (temps d'arrêt) de 30min plutôt ?
sarcoidose
Accro
Accro
Messages : 218
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: probleme lors de long cycle

Message par sarcoidose »

Bonjour à tous. Simplement pour vous dire que c’est bon ça refonctionne normalement. Hier, je me suis souvenu que j’avais déjà rencontré ce problème, il y a quelques années.
D’ailleurs j’étais déjà passé par ce forum , avait soumis et résolu mon problème. Le forum ayant connu un bug il y a quelques années avec perte de données mon post n’apparaît plus.

le problème venait d’un relais défectueux celui qui apparemment commande ventilateur. D’ailleurs,comme vous pouvez le voir sur la photo c’est noirci. Lorsque je l’ai retiré, celui-ci était bouillant. J’espère que cela n’ augurait pas un futur incendie. :o

Je remercie tout le monde
Bien amicalement
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
sarcoidose
Accro
Accro
Messages : 218
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: probleme lors de long cycle

Message par sarcoidose »

Rebonjour à tous.
Fausse joie !!!!
Alors que tout fonctionnait correctement depuis le changement des relais hier de nouveau un problème.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, j ai lancé vers 11h00 une température de consigne élevé afin de faire un long cycle Or, le compresseur s'est arrêté et le ventilateur a continué à fonctionner seul. ( flèche bleue)
J'ai donc baissé la consigne à 21° afin d'arrêter le ventilateur.

Vers 13h20 la PAC se remet en route. Et là, seule le Ventilateur fonctionne Le compresseur ne s'est pas enclenchée alors que celui-ci aurait du l être (
Flèche noire)

Voici une photo de la régulation à ce moment. La consigne du ballon tampon et de 35°. Or, celui-ci est à 27° et nous voyons bien en bas à gauche que le ventilateur est sur position 3.

Ensuite comme nous pouvons le voir tout refonctionne parfaitement !!

Plus grave que prévu ? encore un relais ? Une sonde défectueuse ?

merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 612
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: probleme lors de long cycle

Message par Vforce »

Salut
Tu as le schéma electrique ?
sarcoidose
Accro
Accro
Messages : 218
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: probleme lors de long cycle

Message par sarcoidose »

le voici en fichier pdf .

merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 612
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: probleme lors de long cycle

Message par Vforce »

Regarde K1 page 187
sarcoidose
Accro
Accro
Messages : 218
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: probleme lors de long cycle

Message par sarcoidose »

merci vforce je regarde des que possible .
sarcoidose
Accro
Accro
Messages : 218
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: probleme lors de long cycle

Message par sarcoidose »

Merci vforce . Je viens de regarder.Par contre pour moi tout ça c’est du charabia :(
Que voulais-tu dire ?
De plus, bubus aurais poster un message ce matin mais je ne le vois pas dans le fil de la conversation ?
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 612
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: probleme lors de long cycle

Message par Vforce »

Il faut que tu regardes si le relais K1 (qui commande le compresseur) est alimenté ou pas.

Ps Bubus à supprimer son message
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 840
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: probleme lors de long cycle

Message par bubus »

bonjour

oui supprimé car j'avais mauvaise interprétation avec les différents K1 qu'on voit dans doc élec
cette fois ça doit être bon et pour votre diag il vous faut un simple multimètre pour tester le 220VAC à différents endroits(DANGER SI NOVICE)
diag sera plus dur si contacteur relais activé (dans encadré noir ci-dessous)sans mise en route compresseur; alors pb soft starter
sarcoidose.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
Bernardenduro
Très assidu
Très assidu
Messages : 167
Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: probleme lors de long cycle

Message par Bernardenduro »

sarcoidose a écrit : jeu. févr. 20, 2025 10:02 am Bonjour à tous. Depuis quelques jours je rencontre un problème sur ma PAC Vitocal 300A.

Ma PAC est réglée sur des cycles de 30 minutes volontairement de ma part depuis le début de l’installation afin de limiter le nombre de démarrage.

Jmerci
Bonjour,
pouvez vous dire ou es ce paramètre ? je ne le trouve pas sur les menus ? pour moi ce truc était en dur dans la machine comme la tempo avant redémarrage que je souhaitais augmenter mais sans succès
merci par avance
sarcoidose
Accro
Accro
Messages : 218
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: probleme lors de long cycle

Message par sarcoidose »

Bonjour. Merci à vous pour votre aide précieuse. Mais je vais être très honnête avec vous, je suis complètement largué car pas du tout du milieu. :(
Demain, je vais contacter un technicien.
Comme vous pouvez le voir, du coup maintenant le compresseur fait des cycles de quelques minutes.
Concernant Le Relay K1, il se trouve où ? Dans la régulation ? Dans le coffret électrique de la PAC ?
C’est juste pour Ma culture personnelle et aussi aiguille le technicien au cas ou .
Bien entendu, je n’ai pas l’intention de lui apprendre prendre son boulot. :oops:
Répondre