Bonjour,
Hier en voulant sortir du mode été pour mettre du chauffage j'ai fais une mauvaise manipulation, je suis passé en mode manuel (tous les circulateurs tournent en permanence et le compresseur démarre selon une consigne manuel).
Le problème est que je n'arrive pas à sortir de ce mode. normalement on appuie sur le bouton ''Mode" et un menu apparait. Mais là rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton.
Quelqu'un a t il une idée ?
PAC De dietrich GSHP 12-tri, plancher chauffant+ECS 2 puits géothermiques.
Merci d'avance.
Mode manuel PAC GSHP 12 De Dietrich
-
eavan-39
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : lun. sept. 15, 2025 7:57 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 612
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Mode manuel PAC GSHP 12 De Dietrich
Salut
Effectivement normalement le bouton mode fait apparaître un menu.
Si ce n'est plus le cas on reset peut être fait mais il faudra tous reprogrammer et si le reset ne fonctionne pas le remplacement de l'afficheur sera à prévoir
Effectivement normalement le bouton mode fait apparaître un menu.
Si ce n'est plus le cas on reset peut être fait mais il faudra tous reprogrammer et si le reset ne fonctionne pas le remplacement de l'afficheur sera à prévoir
-
eavan-39
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : lun. sept. 15, 2025 7:57 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Mode manuel PAC GSHP 12 De Dietrich
Salut Vforce,
C'est bien ce qui me fait peur, pourtant la machine a été installé il y a tout juste un an.
Ce qui est bizarre c'est que quand l'éclairage de l'afficheur est éteint, si j'appuie sur le bouton mode ça le rallume.
C'est bien ce qui me fait peur, pourtant la machine a été installé il y a tout juste un an.
Ce qui est bizarre c'est que quand l'éclairage de l'afficheur est éteint, si j'appuie sur le bouton mode ça le rallume.
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 612
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Mode manuel PAC GSHP 12 De Dietrich
C'est encore sous garantie alors il faut faire jouer la garantie.
-
eavan-39
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : lun. sept. 15, 2025 7:57 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Mode manuel PAC GSHP 12 De Dietrich
Bonjour,
Pour info et pour ceux qui auront le même problème, j'ai fais un Reset #HORS PROG et tout est rentré dans l'ordre.
Pour info et pour ceux qui auront le même problème, j'ai fais un Reset #HORS PROG et tout est rentré dans l'ordre.
-
Bernardenduro
- Très assidu

- Messages : 167
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Mode manuel PAC GSHP 12 De Dietrich
Merci pour le retour d'info