Notre Construction :
Maison ossature bois dans le Haut-Rhin
Surface : 197m2
Isolation murs 145mm laine de roche+30mm de polystyrène (extérieur) et 260mm en toiture
Orientation : Sud
Ventilation double flux+puits canadien.
150m2 de plancher chauffant (sous sol +RDC)
et panneaux rayonnants électriques dans les chambres pour appoint.
Ca y est le représentant AMZAIR pour L’Est de la France est passé chez moi ce w-e.
Tres bon matos, bonne offre, et bonne connaisance..
Mais il me reste encore deux points a éclaircirent.
Le premier est le dimensionnement de la PAC.
D’après une étude Thermique, notre construction aurait un besoin de 9KW et on me propose la A28PRC qui a une puissance de 17 KW a 7°C. Or si je me réfère au différents post, il faudrait une puissance de 20% supérieur aux déperditions. L’installateur argumente sont choix par le fait que je n’aurais jamais besoin des résistances électrique.
Le second point est qu’il n’y a pas de ballon tampon. L’installateur me dit que l’on a pas besoin de ballon tampon lorsque l’on est en tout Plancher chauffant. Et lorsque je lui parle des cycles courts, il me dit que l’installation sera régulée par une loi d’eau et qu’il suffit de bien calibrer le delta pour éviter les cycles courts.
Pouvez vous me donner vos avis sur ces deux points.
Merci.