Bonjour,
Ma PAC (AJETCH +RZQ 125, PC + Radiateurs)est en service depuis le 25/01/06 au soir.
Premier nuit/jour Reglage de la consigne Daikin à 20° (je rapelle que la sonde se trouve à l'étage): la pac a tournée toute la nuit et une bonne partie de la journée (moyenne exterieure 1.6°)
Seconde nuit/jour Verification des temperature par la touche TEST de l'interface DAIKIN:
Surprise: je commence à comprendre le mode de fonctionnement
Sonde 0 = temp interface Daikin 14 ° à la cave.
Sonde 1 = Temp sonde étage --->8° (alors qu'il faisait 19°?). quand je coupe l'alimentation de la bouteille de melange, miracle, la sonde indique 18 (decalage d'un ° ).
ce qui signifie:
thermostat PC reglé 20°
Consigne Daikin reglée 18° (vue à 8 par l'interface Daikin)
RDC = 20° coupure du thermostat PC --> l'interface Daikin vois la temp réelle de l'étage --> pilotage du module Daikin par la sonde et coupur de celui-ci si la temp réeele de l'etage est > 18 (19° sur le thermometre placé à coté)
PC < 20° --> temp fausse à l'etage (8) --> enclanchement module Daikin
Maintenant : Utilisation des derogations horaires:
PC =20°
Consigne = 16° de 22h à 5H30 et de 8h30 à 16h30 sinon 18°
PAS de DEROGATION SUR LE PC .
PS : la conso electrique commence à baisser....
Un exemple de courbe de temperature des gaz de la PAC sur une journée