Pour info, après avoir testé la régulation avec le Digi2 puis avec la carte ampli, cf mes posts ...
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 4&start=78
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 4&start=99
...j'ai réalisé une régulation loi d'eau sur le retour du plancher chauffant, à base de sondes 1wire, commandée par ordinateur. (écris en Java, le langage pas le javascript, pour les connaisseurs)
Elle fonctionne en priorité sur le retour d'eau et suivant des plages horaires qui prennent en compte les heures creuses, les heures de nuit et l'inertie du plancher, sans oublier la T° extérieure.
La PAC peut être également activée par le thermostat ambiant de la télécommande Daikin en cas de descente vertigineuse de la T° ambiante.
En secours j'ai quand même gardé le Digi2 en mode programmé confort/réduit actuellement sur 18°, c'est à dire hors circuit, et le mode automatique par la carte ampli, également hors circuit.
Le fonctionnement de ma PAC en direct cliquez ici
Attention la consommation en kWh est multipliée par 10 pour une présentation plus lisible sur le graphique.
Il va de soi que le chauffage est plus réparti dans le temps. Je suis aux alentours de 60% en heures creuses alors que j'étais à ~75% avec le Digi2. Mais le confort est bien meilleur car le plancher est toujours à une T° douce alors qu'avec le Digi2 il pouvait descendre sous les 19° avec une sensation de plancher froid. Maintenant je suis toujours pieds nus à la maison
Ce confort n'est pas acquis au détriment d'une consommation électrique supérieure, bien au contraire car la consommation totale devrait être plus basse par rapport aux années précédentes (ce qui ne veut pas dire que ma facture sera moindre, bien que … à voir).
Un bilan sera effectué après les "grands froids" (tout relatif en Bretagne:)).
Au fait la traduction de mon pseudo : elf = Energie Libérée Finement
Cordialement.