Loi d'eau sur retour PC

Message par elf »

Bonjour heureux AjTech'istes :)

Pour info, après avoir testé la régulation avec le Digi2 puis avec la carte ampli, cf mes posts ...
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 4&start=78
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 4&start=99

...j'ai réalisé une régulation loi d'eau sur le retour du plancher chauffant, à base de sondes 1wire, commandée par ordinateur. (écris en Java, le langage pas le javascript, pour les connaisseurs)

Elle fonctionne en priorité sur le retour d'eau et suivant des plages horaires qui prennent en compte les heures creuses, les heures de nuit et l'inertie du plancher, sans oublier la T° extérieure.
La PAC peut être également activée par le thermostat ambiant de la télécommande Daikin en cas de descente vertigineuse de la T° ambiante.

En secours j'ai quand même gardé le Digi2 en mode programmé confort/réduit actuellement sur 18°, c'est à dire hors circuit, et le mode automatique par la carte ampli, également hors circuit.

Le fonctionnement de ma PAC en direct cliquez ici
Attention la consommation en kWh est multipliée par 10 pour une présentation plus lisible sur le graphique.

Il va de soi que le chauffage est plus réparti dans le temps. Je suis aux alentours de 60% en heures creuses alors que j'étais à ~75% avec le Digi2. Mais le confort est bien meilleur car le plancher est toujours à une T° douce alors qu'avec le Digi2 il pouvait descendre sous les 19° avec une sensation de plancher froid. Maintenant je suis toujours pieds nus à la maison :)

Ce confort n'est pas acquis au détriment d'une consommation électrique supérieure, bien au contraire car la consommation totale devrait être plus basse par rapport aux années précédentes (ce qui ne veut pas dire que ma facture sera moindre, bien que … à voir).

Un bilan sera effectué après les "grands froids" (tout relatif en Bretagne:)).

Au fait la traduction de mon pseudo : elf = Energie Libérée Finement :lol: :lol: :lol:

Cordialement.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Salut ELF :D

Je prends :mrgreen: :mrgreen:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
flap
Très assidu
Très assidu
Messages : 147
Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par flap »

Salut Elf,

Peux tu me dire quel type de machine fait tourner les progs JAVA, stp?

Merci.
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Salut Flap,

Ca tourne sur mon PC salon qui me sert de PC home cinéma, magnétoscope (carte 2xTNT), chaine hifi... sous Vista :oops:
Mais peu importe le PC et l'OS car Java tourne sous M$, Linux et autres Unix, OS2, MAC...

Si mon système fonctionne comme je l'espère :wink: il sera dans le futur installé sur un vieux portable ou mieux un Tablet PC, il faut seulement qu'il possède un port USB (1wire) et une RS232(téléinfo EDF), le proc n'a pas trop d'importance avec un linux réduit.
Reigua a écrit :Je prends :mrgreen: :mrgreen:
Je te comprends :lol:

Cordialement.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

elf a écrit :
Reigua a écrit :Je prends :mrgreen: :mrgreen:
Je te comprends :lol:
Re :D

Elles sont où les infos :shock:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
flap
Très assidu
Très assidu
Messages : 147
Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par flap »

elf a écrit :Salut Flap,

Ca tourne sur mon PC salon qui me sert de PC home cinéma, magnétoscope (carte 2xTNT), chaine hifi... sous Vista :oops:
Mais peu importe le PC et l'OS car Java tourne sous M$, Linux et autres Unix, OS2, MAC...
J'utilise Linux aussi mais en fait je voulais savoir la puissance de la machine, c'est bon j'ai l'info maintenant ;-)

Par contre, comment pilotes tu la PAC a partir du PC?
elf a écrit : Si mon système fonctionne comme je l'espère :wink: il sera dans le futur installé sur un vieux portable ou mieux un Tablet PC, il faut seulement qu'il possède un port USB (1wire) et une RS232(téléinfo EDF), le proc n'a pas trop d'importance avec un linux réduit.
Cordialement.
Si tu trouves une machine adaptee, peux tu nous donner ta source (ex: ebay) et le type de materiel "leger" que tu as choisi?

Merci elf, pour toutes ces infos...

a+
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Reigua a écrit :Elles sont où les infos :shock:
Désolé, mais impossible de les donner pour l'instant.
Je m'explique, mon appli est au stade labo, dans un environnement de développement.
Je ne peux donc pas la livrer dans cet état.

Je pense que ce qui t'intéresse en premier lieu c'est le graphique établis avec les 6 sondes 1wire et la téléinfo.

Je pars demain pour une petite huitaine, dès mon retour je finalise le projet "graphique", prépare un package et te recontacte.

Tu peux déjà préparer si ce n'est pas fait les 6 sondes avec leur n° ID
"Ambiante",
"Exterieur",
"Retour_PC",
"Depart_GAZ",
"Depart_PC",
"Retour_GAZ"
@+
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

flap a écrit :Par contre, comment pilotes tu la PAC a partir du PC?
Actuellement par Java je contacte mon serveur Omizzy (Legrand) qui me fournit un contact sec en direct sur la PAC.
La finalité est de pouvoir faire un contact sec à partir du micro supportant l'appli.
flap a écrit :Si tu trouves une machine adaptee, peux tu nous donner ta source (ex: ebay) et le type de materiel "leger" que tu as choisi?
Si vous êtes sages :lol: :lol: :lol:
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Salut Elf

Et il piloterait quoi ton régulateur :?:
Pour moi, ce serait plutôt une v3v motorisée mais je doute que ton projet soit conçu comme ça :?

Bonne soirée
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Mon régulateur comme tu dis :) pilote le marche/arrêt de la pac, comme le faisait le digi2 mais avec une loi d'eau et un peu plus de souplesse au niveau de la programmation.
A+
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

elf a écrit :Mon régulateur comme tu dis :) pilote le marche/arrêt de la pac, comme le faisait le digi2 mais avec une loi d'eau et un peu plus de souplesse au niveau de la programmation.
A+
OK, faut voir :?

L'idée serait que je régule sur la température "départ" de mon PC juste après la V3V tout en sachant que la température réelle de chauffage que produira la PAC dans mon BT sera bien évidemment supérieure.
Si je régule en loi d'eau sur la température d'eau après v3v, je régulerai donc forcément aussi sur celle de mon BT avec un delta supérieur compris peut-être entre 5 et 10 degrés de plus :?

Qu'en penses-tu :?:
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Re :lol:

Au fait, j'ai cherché mais pas trouvé d'autres réponses pour ton montage "loi d'eau maison" :shock:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

UP :D :lol:

Mais bon, c'est pas bien gr.... :mrgreen:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Répondre

Retourner vers « AJTECH / ARKTEOS »