Bonjour,
Est ce que vous savez quels sont les parametres a modifier pour depasser la t° maxi de sortie d'eau de la PAC (45° ?).
La limite serait de 48° avec les resistances mais qui a des precisions sur ce fonctionnement limite de nos PAC basse temperatures?
A+
Limitation t° max de sortie d'eau AMZAIR
-
flap
- Très assidu

- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
tigrou
- Scotché au forum

- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Je pense que la limite est de 48° sans les résistances !
Cette limite doit être fixée par AMZAIR en tenant compte d'un coefficient de sécurité.
Je suppose qu'elle pourrait aller un peu plus haut (52 a 55°) mais en prenant le risque d'une coupure par haute pression!
H01 bloque en standard la température max en heating à 40°.
Par contre je ne sait pas ou ils la mesurent car seule la température de retour est accessible !
Des frigoristes ont une idée du sujet ?
Cette limite doit être fixée par AMZAIR en tenant compte d'un coefficient de sécurité.
Je suppose qu'elle pourrait aller un peu plus haut (52 a 55°) mais en prenant le risque d'une coupure par haute pression!
H01 bloque en standard la température max en heating à 40°.
Par contre je ne sait pas ou ils la mesurent car seule la température de retour est accessible !
Des frigoristes ont une idée du sujet ?
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour,
La valeur HEAT n'est pas la consigne de retour d'eau, mais la T°c de retour d'eau correspondant à la T°c ext. de 18°c si H35=18. C'est le point de départ de la droite de la loi d'eau.
Si vous avez HEAT=40, cela veut dire que la PAC vat réguler l'eau de retour à :
40°c lorsqu'il ferra 18°c dehors. (je pense pas que vous chauffez à cette T°c
)
43°c lorsqu'il ferra 15°c dehors.
47°c lorsqu'il ferra 10°c dehors.
50°c lorsqu'il ferra 05°c dehors.
...Si vous avez les paramètres d'usine de la loi d'eau.
Donc vers 13/14°c ext. la PAC serra déjà dans ses limites, soit 45°c en retour d'eau et fonctionnerra quasi en permanence pour atteindre cette T°c.
Stéphane
La valeur HEAT n'est pas la consigne de retour d'eau, mais la T°c de retour d'eau correspondant à la T°c ext. de 18°c si H35=18. C'est le point de départ de la droite de la loi d'eau.
Si vous avez HEAT=40, cela veut dire que la PAC vat réguler l'eau de retour à :
40°c lorsqu'il ferra 18°c dehors. (je pense pas que vous chauffez à cette T°c
43°c lorsqu'il ferra 15°c dehors.
47°c lorsqu'il ferra 10°c dehors.
50°c lorsqu'il ferra 05°c dehors.
...Si vous avez les paramètres d'usine de la loi d'eau.
Donc vers 13/14°c ext. la PAC serra déjà dans ses limites, soit 45°c en retour d'eau et fonctionnerra quasi en permanence pour atteindre cette T°c.
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
tigrou
- Scotché au forum

- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Donc le paramètre H01 n'est là que pour fixer une valeur max au HEAT ?
J'aurai plutôt pensé que cela limitait la température max de sortie de la PAC afin d'éviter un éventuel défaut de haute pression.
Cela semble plus logique et correspondrait à une borne de sécurité .
J'aurai plutôt pensé que cela limitait la température max de sortie de la PAC afin d'éviter un éventuel défaut de haute pression.
Cela semble plus logique et correspondrait à une borne de sécurité .
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Oui, H01 fixe la valeur max de HEAT.
Non, vous ne tomberez pas en défaut HP, tant que le circulateur fonctionne !
Pour info, l'hiver dernier j'arrivais à sortir de l'eau à 50°c par +3°c de T°c ext. et elle pouvait encore montée
Non, vous ne tomberez pas en défaut HP, tant que le circulateur fonctionne !
Pour info, l'hiver dernier j'arrivais à sortir de l'eau à 50°c par +3°c de T°c ext. et elle pouvait encore montée
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
tigrou
- Scotché au forum

- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
C'est de bonne augure pour mon couplage PAC vers ECS + Piscine futur !
Ces degrés supplémentaires seront utiles
Sinon, si le circulateur fonctionne, mais que l'on arrive pas a évacuer les calories, elle passera forcément en défaut HP ?
Par exemple si la PAC fournit 20KW et que l'échangeur piscine n'en absorbe que 15 ?
Ces degrés supplémentaires seront utiles
Sinon, si le circulateur fonctionne, mais que l'on arrive pas a évacuer les calories, elle passera forcément en défaut HP ?
Par exemple si la PAC fournit 20KW et que l'échangeur piscine n'en absorbe que 15 ?
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Pourquoi ont-ils bridé le paramètre H33 à 12,7 au maximum ?
C'est insuffisant dans certains cas, et si on peut remonter la pente en déplaçant le point à l'aide de H37, la température de retour sera limitée à HEA + H33, donc on a une horizontale au delà (je pensais le contraire, mais des tests me donnent ce résultat). Cette façon de remonter la pente n'est donc qu'un paliatif. La régulation est bien le point sur lequel ils pourraient encore faire des efforts. Elle va vite ne plus me servir qu'à gérer les sécurités. HEA étant limité à 30 par défaut, la machine s'arrête à 42,7 au maximum (départ un peu plus haut), avant de modifier H01.
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Le H01 est par défaut à 30. En le montant à 48, avec HEA à 48 et H33 à 0, la PAC monte sans problème à 48°C avec un départ proche de 51°C. Ceci afin de tester le chauffage d'un ballon sanitaire solaire. Du coup, aucune difficulté pour piloter l'ensemble avec une autre régulation, plus souple que la régulation de base, par l'entrée thermostat, et régler du même coup le problème du circulateur.