Limitation t° max de sortie d'eau AMZAIR

Message par flap »

Bonjour,

Est ce que vous savez quels sont les parametres a modifier pour depasser la t° maxi de sortie d'eau de la PAC (45° ?).

La limite serait de 48° avec les resistances mais qui a des precisions sur ce fonctionnement limite de nos PAC basse temperatures?

A+
tigrou
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 427
Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
Localisation : Trébons sur la grasse (31)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par tigrou »

Je pense que la limite est de 48° sans les résistances !

Cette limite doit être fixée par AMZAIR en tenant compte d'un coefficient de sécurité.
Je suppose qu'elle pourrait aller un peu plus haut (52 a 55°) mais en prenant le risque d'une coupure par haute pression!

H01 bloque en standard la température max en heating à 40°.
Par contre je ne sait pas ou ils la mesurent car seule la température de retour est accessible !

Des frigoristes ont une idée du sujet ?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonjour,

La valeur HEAT n'est pas la consigne de retour d'eau, mais la T°c de retour d'eau correspondant à la T°c ext. de 18°c si H35=18. C'est le point de départ de la droite de la loi d'eau.

Si vous avez HEAT=40, cela veut dire que la PAC vat réguler l'eau de retour à :
40°c lorsqu'il ferra 18°c dehors. (je pense pas que vous chauffez à cette T°c :wink: )
43°c lorsqu'il ferra 15°c dehors.
47°c lorsqu'il ferra 10°c dehors.
50°c lorsqu'il ferra 05°c dehors.
...Si vous avez les paramètres d'usine de la loi d'eau.

Donc vers 13/14°c ext. la PAC serra déjà dans ses limites, soit 45°c en retour d'eau et fonctionnerra quasi en permanence pour atteindre cette T°c.

Stéphane
tigrou
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 427
Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
Localisation : Trébons sur la grasse (31)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par tigrou »

Donc le paramètre H01 n'est là que pour fixer une valeur max au HEAT ?

J'aurai plutôt pensé que cela limitait la température max de sortie de la PAC afin d'éviter un éventuel défaut de haute pression.
Cela semble plus logique et correspondrait à une borne de sécurité .
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Oui, H01 fixe la valeur max de HEAT.

Non, vous ne tomberez pas en défaut HP, tant que le circulateur fonctionne !

Pour info, l'hiver dernier j'arrivais à sortir de l'eau à 50°c par +3°c de T°c ext. et elle pouvait encore montée :wink:
tigrou
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 427
Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
Localisation : Trébons sur la grasse (31)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par tigrou »

C'est de bonne augure pour mon couplage PAC vers ECS + Piscine futur !
Ces degrés supplémentaires seront utiles ;-)

Sinon, si le circulateur fonctionne, mais que l'on arrive pas a évacuer les calories, elle passera forcément en défaut HP ?

Par exemple si la PAC fournit 20KW et que l'échangeur piscine n'en absorbe que 15 ?
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Pourquoi ont-ils bridé le paramètre H33 à 12,7 au maximum ? :evil: C'est insuffisant dans certains cas, et si on peut remonter la pente en déplaçant le point à l'aide de H37, la température de retour sera limitée à HEA + H33, donc on a une horizontale au delà (je pensais le contraire, mais des tests me donnent ce résultat). Cette façon de remonter la pente n'est donc qu'un paliatif. La régulation est bien le point sur lequel ils pourraient encore faire des efforts. Elle va vite ne plus me servir qu'à gérer les sécurités. HEA étant limité à 30 par défaut, la machine s'arrête à 42,7 au maximum (départ un peu plus haut), avant de modifier H01.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Le H01 est par défaut à 30. En le montant à 48, avec HEA à 48 et H33 à 0, la PAC monte sans problème à 48°C avec un départ proche de 51°C. Ceci afin de tester le chauffage d'un ballon sanitaire solaire. Du coup, aucune difficulté pour piloter l'ensemble avec une autre régulation, plus souple que la régulation de base, par l'entrée thermostat, et régler du même coup le problème du circulateur.
Répondre