Installateur défaillant.... ça continue ....

Répondre
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Installateur défaillant.... ça continue ....

Message par Reigua »

Bonjour à tous

Et bien voilà, nous y revoilà :lol:

En ces températrues extrême, j'ai voulu enclencher les résistances d'appoint du module hydraulique. Donc :

- J'enclenche le disjoncteur
- Je mets le circulateur en vitesse H sur le module
- Je vérifie que le réglage de la sonde extérieure est correctement positionné pour accepter l'appoint

Et j'attend, j'attends...
Bon, 1 heure après, toujours rien. L'appoint ne fonctionne pas :evil:

Je me redirige donc une nouvelle fois vers la sonde et sa position et vérifie une nouvelle fois au son du petit "clic" que celle-ci commute correctement mais rien, toujours rien...

Bon, je démonte le thermostat du circuit sonde et là, voltmètre à la main, malgré le petit "clic", je constate que le contact ne se ferme pas !!

Verdict : thermostat mal connecté !!!

Me revoilà donc à me geler les $ù*$ù*ùù dans le grenier à refaire les branchements et Oh surprise.... ça marche :D

ENCORE UNE FOIS, BRAVO MONSIEUR L'INSTALLATEUR !!!! Après avoir revu et corriger le branchement des sondes extérieures et intérieures lors de la mise en service qui occasionnait des mises en sécurité de la PAC, c'est au tour du thermostat de commande des résistances d'être mal branché :evil:

Mais pas pour longtemps car BOOUUUMMMM, plus de courant dans la maison.

Eh oui, mon abonnement 9KVA n'est, semble-t-il, pas suffisant :cry:

Il me reste donc deux possibilitées :

- Augmenter mon abonnement
- Voir s'il est possible de "moduler" l'appoint électrique qui, sur ma machine, semble être de 6KW.

Donc évidemment, 5KW de puissance nominale de la PAC + 6 KW de puissance des résistances, mon abonnement 9 KW n'est pas suffisant.

Vos avis :roll:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Installateur défaillant.... ça continue ....

Message par fredoche »

Reigua a écrit :
Vos avis :roll:
T'as un avenir certain dans la maintenance d'installation PAC :wink:

6 kW d'un seul bloc c'est beaucoup, t'es sur que c'est pas 2 étages de résistances que tu peux piloter, 3+3 ou 2+2+2... sinon augmentation de l'abonnement, ou installation d'un potentiomètre sur ton circuit de puissance (c'est pas fait).
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Salut fredoche

J'avoue ne pas encore avoir cherché s'il était possible d'étager la puissance des résistances :roll:

Faut déjà que je regarde sur la notice ce qu'ils disent à ce sujet :?

Au fait, est-il possible de connecter également mon circuit résistance sur mon compteur Siemens dédié aux enregistrements des consos :?: (Montage Dauguet)
Je dirai que oui :?

@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1721
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juju »

bonjour
Au fait, est-il possible de connecter également mon circuit résistance sur mon compteur Siemens dédié aux enregistrements des consos Question (Montage Dauguet)
Je dirai que oui
je dirai même oui.
le compteur dédié totalisera la consomation PAC plus résistances d'appoint c'est plus logique
JUJU et Alain
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Installateur défaillant.... ça continue ....

Message par ummolae »

fredoche a écrit :6 kW d'un seul bloc c'est beaucoup, t'es sur que c'est pas 2 étages de résistances que tu peux piloter, 3+3 ou 2+2+2... sinon augmentation de l'abonnement, ou installation d'un potentiomètre sur ton circuit de puissance (c'est pas fait).
S'il est possible de découper l'appoint en rondelle de 2 ou 3 kW, cela devrait pouvoir faire l'affaire en monophasé.

Quant au potentiomètre sur 6 kW, faudra oublier, même en gros calibre, il est possible de faire une modulation, mais là il va falloir installer un variateur de puissance, ç'a coute bonbon comme on dit !!
Modifié en dernier par ummolae le mar. déc. 18, 2007 7:47 pm, modifié 1 fois.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Reigua a écrit :J'avoue ne pas encore avoir cherché s'il était possible d'étager la puissance des résistances
Un truc pour te dépanner, tu coupes la PAC et tu enclenches que les appoints, avec 6 kW cela devrait suffire pour ta maison et en plus il n'y aura plus de givrage intempestif :lol: :lol: tes 9 kW devraient suffire dans cette configuration.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

ummolae a écrit :
Reigua a écrit :J'avoue ne pas encore avoir cherché s'il était possible d'étager la puissance des résistances
Un truc pour te dépanner, tu coupes la PAC et tu enclenches que les appoints, avec 6 kW cela devrait suffire pour ta maison et en plus il n'y aura plus de givrage intempestif :lol: :lol: tes 9 kW devraient suffire dans cette configuration.
Salut Ummolae

Heu, j'ai pas bien compris là :lol:
Ma PAC consomme au maxi environ 5.2 kw et en délivre :?: :?: :?: je dirai au pire deux fois plus non :roll:
Les résistances consommes 6 kwh et m'en délivre... 6kw, non :roll:

:oops: :oops:
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Il te dit de remplacer ta PAC par une chaudière électrique, comme cela, plus de problèmes ! :D
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

hd31 a écrit :Il te dit de remplacer ta PAC par une chaudière électrique, comme cela, plus de problèmes ! :D
OK, OK, fallait le dire tout de suite :mrgreen: :mrgreen:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Reigua a écrit :
hd31 a écrit :Il te dit de remplacer ta PAC par une chaudière électrique, comme cela, plus de problèmes ! :D
OK, OK, fallait le dire tout de suite :mrgreen: :mrgreen:

Reigua
Excuses moi REIGUA, c'était une simple plaisanterie, pour dédramatiser la situation, j'espère que tu arrives quand même a ne pas trop avoir froid, redoux annoncé pour Jeudi, cela va alléger la situation et le dégivrage des PAC .
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Reigua mérite la palme du client patient et indulgent ! :D
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

hd31 a écrit :Reigua mérite la palme du client patient et indulgent ! :D
Oui, je crois qu'on tiens là le meilleur cas du forum pour la durée du sujet et la quantité d'informations générées par son cas, va falloir lui faire un cadeau pour Noël.
Avatar du membre
turbojf
Très assidu
Très assidu
Messages : 138
Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
Localisation : Seine Maritime
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

CADEAU

Message par turbojf »

Je propose de lui offrir un service à raclette, quelques °C en + de gagné, 1200W en complément de la PAC. :lol: :lol: :lol:
Stiebel Eltron WPL33 air/eau + 4.6m2 de collecteurs eZinc
Mon installationMes courbes
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 574
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jeanloup »

Z'allez encore lui faire sauter le compteur ! Mieux vaut une fondue ! :wink:
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

On va s'ennuyer le jour où sa PAC va fonctionner ! Mais c'est de l'utopie, vu l'historique. :D
Répondre

Retourner vers « AJTECH / ARKTEOS »