givrage PA26PRCT

Message par Bernard »

Sur ma Pac AMZAIR PA26PRCT, la semaine dernière alors que les températures tournaient entre 7 et 10°C, un des évaporateurs restait partiellement givré, tandis que l'autre ne givrait pas du tout.
Pourquoi seul un évaporateur se givre?
Vous avez des explications?
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

Salut

L'évaporateur se givre dans la totalité? Et comment givre t'il? Si tu as une photo ca peut être pas mal. Comment est placé ta pac dans ton jardin? Il reste givré après une période de dégivrage?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Bernard
Accro
Accro
Messages : 317
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
Localisation : 35 (ille et vilaine)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Bernard »

Salut Babar
En fait l'évaporateur est givré uniquement dans sa partie centrale, les parties basse et haute ne sont pas givrées.
Ma Pac est orientée "nord-sud" c'est a dire un évaporateur vers le sud, l'autre vers le nord. Celui du sud "voit" une dalle béton sur les 4 premiers mètres, tandis que celui du nord voit de la terre.
Parcontre il y a quelque temps avec des T° similaires, ca ne givrait pas.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

Est ce que tu as constaté du givrage en dehors de la batterie et à partir d'ou?
Et ca givre beaucoup?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Bernard
Accro
Accro
Messages : 317
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
Localisation : 35 (ille et vilaine)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Bernard »

j'ai juste vu du givre sur les tuyaux qui arrive à l'évaporateur.
Apparemment aucun dégivrage ne se déclenche avec l'évaporateur à moitié givré.
Si ccela se reproduit je prendrais des photos.
Tu aurais un début d'explication?
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
Bernard
Accro
Accro
Messages : 317
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
Localisation : 35 (ille et vilaine)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Bernard »

Voici les photos du givre, cela s'est reproduit hier alors qu'il faisait 8-9°C

Image
Image
Image
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

Manque de fluide pour moi, une fuite surement ou alors une charge incomplète. Ton échangeur ne givre pas intégralement car il a surement une mauvaise alimentation en liquide frigo à cause du distributeur de liquide à l'envers. c'est tête en bas normalement pour éviter ca justement mais vertical surtout!

Regarde ton voyant liquide dans ta machine pour voir si ca bulle ou pas. Une photo de l'intérieur aussi ca peut être bien.
Ton aspiration givre aussi apparemment...?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Bernard
Accro
Accro
Messages : 317
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
Localisation : 35 (ille et vilaine)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Bernard »

il se trouve ou le voyant dont tu parles?
de quelle aspiration tu parles?
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

Aspiration de ton compresseur et le voyant se trouve ou il y a le compresseur et toute la machinerie. Met la main sur le carter de ton compresseur, normalement il devrait être tiède.

Prends une photo de ton compartiment machine et je te dirais ou mettre la mains pour estimer les températures.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1721
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juju »

bonjour
l se trouve ou le voyant dont tu parles?
e
[Image
Image
JUJU et Alain
Bernard
Accro
Accro
Messages : 317
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
Localisation : 35 (ille et vilaine)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Bernard »

bon j'ai regardé le voyant, je n'ai pas vu de bulles....
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

Ok, ca ne doit pas être un manque de fluide alors parce que tfacon il n'y a qu'un coté qui givre comme ca, j'avais oublié ca... Ca peut être les brins du distributeur qui auraient pris un coup ou alors la batterie qui à une merde à cette endroit là (excédant de soudure par exemple).
Le truc est qu'il y aurait une détente artificielle provoqu" par un élément obstruant le passage. De ce fait tu as une pression d'évaporation beaucoup plus faible dans cette partie de la batterie et ca givre. Le dégivrage ne ce fait pas car ta sonde de dégivrage est dans une partie "propre" donc elle ne peut pas lire la température de la partie givré de l'échangeur.

Si quelqu'un à une idée...
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Il y a qu'il fait 7/9°c et que le détendeur doit se trouvé sous-dimensionné par rapport à la puissance de l'évapo.

Sur ces PAC à double évapo, il y a toujours un des évapo. qui givre plus que l'autre car le fluide frigo passe par le circuit le moins contraignant, il y a toujours une différence de pertes de charges entre les 2 évapo.

Il faut donc mettre la sonde de dégivrage sur celui qui givre le plus facilement.

Il serait bien de controler les pressions HP/BP une fois les évapo dégivré.

Sinon, je ne sais pas pourquoi l'évapo. givre plus au milieu :?:
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

Il y a qu'il fait 7/9°c et que le détendeur doit se trouvé sous-dimensionné par rapport à la puissance de l'évapo.
La machine est dimensionné pour travailler à ces températures là! Donc ce n'est pas ca le problème. Il faudrait que tu regarde si il n'y a pas de signe de réparation/soudure sur l'alim de l'évaporateur car il se pourrait bien que de la brasure obstrue le passage.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Bernard
Accro
Accro
Messages : 317
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
Localisation : 35 (ille et vilaine)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Bernard »

mon installateur doit passer demain, je vais voir ce qu'il dira.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793