givrage PA26PRCT
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
givrage PA26PRCT
Sur ma Pac AMZAIR PA26PRCT, la semaine dernière alors que les températures tournaient entre 7 et 10°C, un des évaporateurs restait partiellement givré, tandis que l'autre ne givrait pas du tout.
Pourquoi seul un évaporateur se givre?
Vous avez des explications?
Pourquoi seul un évaporateur se givre?
Vous avez des explications?
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut Babar
En fait l'évaporateur est givré uniquement dans sa partie centrale, les parties basse et haute ne sont pas givrées.
Ma Pac est orientée "nord-sud" c'est a dire un évaporateur vers le sud, l'autre vers le nord. Celui du sud "voit" une dalle béton sur les 4 premiers mètres, tandis que celui du nord voit de la terre.
Parcontre il y a quelque temps avec des T° similaires, ca ne givrait pas.
En fait l'évaporateur est givré uniquement dans sa partie centrale, les parties basse et haute ne sont pas givrées.
Ma Pac est orientée "nord-sud" c'est a dire un évaporateur vers le sud, l'autre vers le nord. Celui du sud "voit" une dalle béton sur les 4 premiers mètres, tandis que celui du nord voit de la terre.
Parcontre il y a quelque temps avec des T° similaires, ca ne givrait pas.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
j'ai juste vu du givre sur les tuyaux qui arrive à l'évaporateur.
Apparemment aucun dégivrage ne se déclenche avec l'évaporateur à moitié givré.
Si ccela se reproduit je prendrais des photos.
Tu aurais un début d'explication?
Apparemment aucun dégivrage ne se déclenche avec l'évaporateur à moitié givré.
Si ccela se reproduit je prendrais des photos.
Tu aurais un début d'explication?
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Voici les photos du givre, cela s'est reproduit hier alors qu'il faisait 8-9°C






PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Manque de fluide pour moi, une fuite surement ou alors une charge incomplète. Ton échangeur ne givre pas intégralement car il a surement une mauvaise alimentation en liquide frigo à cause du distributeur de liquide à l'envers. c'est tête en bas normalement pour éviter ca justement mais vertical surtout!
Regarde ton voyant liquide dans ta machine pour voir si ca bulle ou pas. Une photo de l'intérieur aussi ca peut être bien.
Ton aspiration givre aussi apparemment...?
Regarde ton voyant liquide dans ta machine pour voir si ca bulle ou pas. Une photo de l'intérieur aussi ca peut être bien.
Ton aspiration givre aussi apparemment...?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
il se trouve ou le voyant dont tu parles?
de quelle aspiration tu parles?
de quelle aspiration tu parles?
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Aspiration de ton compresseur et le voyant se trouve ou il y a le compresseur et toute la machinerie. Met la main sur le carter de ton compresseur, normalement il devrait être tiède.
Prends une photo de ton compartiment machine et je te dirais ou mettre la mains pour estimer les températures.
Prends une photo de ton compartiment machine et je te dirais ou mettre la mains pour estimer les températures.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bon j'ai regardé le voyant, je n'ai pas vu de bulles....
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Ok, ca ne doit pas être un manque de fluide alors parce que tfacon il n'y a qu'un coté qui givre comme ca, j'avais oublié ca... Ca peut être les brins du distributeur qui auraient pris un coup ou alors la batterie qui à une merde à cette endroit là (excédant de soudure par exemple).
Le truc est qu'il y aurait une détente artificielle provoqu" par un élément obstruant le passage. De ce fait tu as une pression d'évaporation beaucoup plus faible dans cette partie de la batterie et ca givre. Le dégivrage ne ce fait pas car ta sonde de dégivrage est dans une partie "propre" donc elle ne peut pas lire la température de la partie givré de l'échangeur.
Si quelqu'un à une idée...
Le truc est qu'il y aurait une détente artificielle provoqu" par un élément obstruant le passage. De ce fait tu as une pression d'évaporation beaucoup plus faible dans cette partie de la batterie et ca givre. Le dégivrage ne ce fait pas car ta sonde de dégivrage est dans une partie "propre" donc elle ne peut pas lire la température de la partie givré de l'échangeur.
Si quelqu'un à une idée...
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Il y a qu'il fait 7/9°c et que le détendeur doit se trouvé sous-dimensionné par rapport à la puissance de l'évapo.
Sur ces PAC à double évapo, il y a toujours un des évapo. qui givre plus que l'autre car le fluide frigo passe par le circuit le moins contraignant, il y a toujours une différence de pertes de charges entre les 2 évapo.
Il faut donc mettre la sonde de dégivrage sur celui qui givre le plus facilement.
Il serait bien de controler les pressions HP/BP une fois les évapo dégivré.
Sinon, je ne sais pas pourquoi l'évapo. givre plus au milieu
Sur ces PAC à double évapo, il y a toujours un des évapo. qui givre plus que l'autre car le fluide frigo passe par le circuit le moins contraignant, il y a toujours une différence de pertes de charges entre les 2 évapo.
Il faut donc mettre la sonde de dégivrage sur celui qui givre le plus facilement.
Il serait bien de controler les pressions HP/BP une fois les évapo dégivré.
Sinon, je ne sais pas pourquoi l'évapo. givre plus au milieu
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
La machine est dimensionné pour travailler à ces températures là! Donc ce n'est pas ca le problème. Il faudrait que tu regarde si il n'y a pas de signe de réparation/soudure sur l'alim de l'évaporateur car il se pourrait bien que de la brasure obstrue le passage.Il y a qu'il fait 7/9°c et que le détendeur doit se trouvé sous-dimensionné par rapport à la puissance de l'évapo.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
mon installateur doit passer demain, je vais voir ce qu'il dira.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793