question sur regul AJTECH

ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

jackgege a écrit :LA mon gout, je trouve qu'il y a trops de parametres pour comprendre cette regul (surtout pour des néophites :
Si les installateurs étaient compétent,les néophytes n'auraient pas a accéder à ces paramètres "obscurs" qui sont de l'ordre du réglage technique des PAC en fonction du mode local de fonctionnement, en clair cela veut dire que l'installateur devrait régler la bécanne pour qu'elle fasse ce qu'on lui demande.

Malheureusement, ce n'est quasiment jamais le cas :twisted: :twisted: Le seul paramètre accessible a l'utilisateur devrait être sa consigne de température.
jackgege
Assidu
Assidu
Messages : 84
Enregistré le : lun. oct. 22, 2007 3:31 pm
Localisation : Ales 30
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jackgege »

Salut Ummolea,
Tu veux dire que l'on peut tourner sans cette carte du fait qu'elle sot une option??
Si oui, as tu déja essayé :?: ou quelqu'un l'a-t-il déja fait??
Et quels sont les resultats par rapport à la régul avec??
PAC DAIKIN/AJTECH 125 sur PC 145m²
Maison de Octobre 2006
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

jackgege a écrit :Salut Ummolea,
Tu veux dire que l'on peut tourner sans cette carte du fait qu'elle sot une option??
Si oui, as tu déja essayé :?: ou quelqu'un l'a-t-il déja fait??
Et quels sont les resultats par rapport à la régul avec??
Il y a sur ce forum plusieurs PAC qui fonctionnent correctement sans cette carte, personnellement, je n'ai pas testé ma PAC sans sa présence, je suis de ceux qui ne bricole que si c'est nécessaire, mais certains forumeurs l'ont fait, je pense qu'ils répondrons a ta question.
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 574
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jeanloup »

Salut,
Je suis vos échanges depuis quelques temps et il me semble que vous ne parlez pas tous exactement de la même chose :
- jackgege semble parler de la carte d'amplification de signal (ds module hydraulique) ...
- hd31 de la carte de limitation de puissance (ds unité extérieure) ...
- ummolae tantôt de l'une tantôt de l'autre selon la teneur du post précédent ...

Allez, je continue à vous lire. :wink:
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

jeanloup a écrit :Allez, je continue à vous lire
C'est vrai que HD31 nous a fait revenir a cette fameuse carte de limitation de puissance "qui ferait une loi d'eau a elle toute seule ", mais je pense que JACKGEGE a bien suivi.
CHAMBON Jean-francois
Assidu
Assidu
Messages : 49
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 9:51 pm
Localisation : 29730 treffiagat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par CHAMBON Jean-francois »

Je me joins à Ummolae pour confirmer que le système dépend d'un bon
installateur.
Je ne touche à rien ,j'ai programmé 20c° j'obtiens 21.5 c°
c'est un plaisr de vivre avec ce type de chauffage,j'ai remisé mes pantoufles :P
car le carrelage est chaud en permanence.
mes consos sont super novembre 55€ décembre 92€ naturellement je ne peux battre ELF car avec les nouvelles conditions EDF je n'ai pas le choix sur le HC/HP
voilà ma petite contribution pour confirmer que l'installateur est la piéce primordiale
pour le bon fonctionnement de ce type de chauffage
A+
JEF
jef daikin-ajtech RQ 125
oh my god
Accro
Accro
Messages : 201
Enregistré le : mer. juil. 25, 2007 4:31 pm
Localisation : Aisne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par oh my god »

CHAMBON Jean-francois a écrit :Je me joins à Ummolae pour confirmer que le système dépend d'un bon
installateur.
Je ne touche à rien ,j'ai programmé 20c° j'obtiens 21.5 c°
c'est un plaisr de vivre avec ce type de chauffage,j'ai remisé mes pantoufles :P
car le carrelage est chaud en permanence.
mes consos sont super novembre 55€ décembre 92€ naturellement je ne peux battre ELF car avec les nouvelles conditions EDF je n'ai pas le choix sur le HC/HP
voilà ma petite contribution pour confirmer que l'installateur est la piéce primordiale
pour le bon fonctionnement de ce type de chauffage
A+
JEF
Bonjour à tous, :D

J’apporte ma contribution pour confirmer tout ce qui a été dit je n’ai pas de compteur dédié pour calculer mes consommations mais pour le moment aucune mauvaise surprise bien au contraire. 8)

Perso je mets 18°C et il fait 19-20°C dans la maison, le confort est au rendez vous les économies aussi, et en plus pas de scrupules ni de prise de tête pour chauffer. Je contrôle tous les matins la pression au niveau du module hydraulique et c’est tout. :P

Le seul souci que j’ai pu avoir est lié au processus de dégivrage que j’ai reparamétrer en suivant le topic d’ummolae, d’ailleurs avoir une section AJTECH dédié et un vraiment formidable on ne se sent plus esseulé en cas de problème et on trouve toujours des solutions adaptées. 8)

Au vu de ce premier hiver je peux même dire que je referais ce choix sans hésiter, je suis d’accord la qualité de la machine est importante mais un installateur agréer avec de nombreuses références est tout aussi important.

A bientôt.
:wink:
Rénovation complète d'une maison de 1850
--------------------------------------------------------
PAC DAIKIN RZQ 125 / AJTECH MOD 125 en tout PC et ECS sur air extrait AIRPAC CHLEO
jackgege
Assidu
Assidu
Messages : 84
Enregistré le : lun. oct. 22, 2007 3:31 pm
Localisation : Ales 30
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jackgege »

Salut et bonne semaine à tous
ici il fait que flotter, mais au moins il fait doux :wink: .
J'ai fait un controle de ma conso sur 3 jours, et je suis à 54Kwh pour 24h.
mais comme je n'ai pas de compteur dédié à la PAC, c'est toujours un général de la maison. Je pense que je vais rester sur ma config de programmation du daikin , a savoir: de 3h à 6h30 - 21° , de 6h30 à 16h30 - 19° , et 16h30 à 22h00 - 21°.
Si il y a des avis sur cette programation :!: , je suis preneur

@ plus
PAC DAIKIN/AJTECH 125 sur PC 145m²
Maison de Octobre 2006
oh my god
Accro
Accro
Messages : 201
Enregistré le : mer. juil. 25, 2007 4:31 pm
Localisation : Aisne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par oh my god »

jackgege a écrit :Salut et bonne semaine à tous
ici il fait que flotter, mais au moins il fait doux :wink: .
J'ai fait un controle de ma conso sur 3 jours, et je suis à 54Kwh pour 24h.
mais comme je n'ai pas de compteur dédié à la PAC, c'est toujours un général de la maison. Je pense que je vais rester sur ma config de programmation du daikin , a savoir: de 3h à 6h30 - 21° , de 6h30 à 16h30 - 19° , et 16h30 à 22h00 - 21°.
Si il y a des avis sur cette programation :!: , je suis preneur

@ plus
A ta place je ne programmerais pas :!:

je m’explique ma conso journalière pour 130 m² chauffée en plancher chauffant et 65 m² chauffée en panneau rayonnant (non alimenté par la PAC) sans aucune programmation (le chauffage tourne 24h sur 24H)+ toute l’électricité (je suis comme toi pas de compteur dédié pour la PAC).

Maison ancienne de 1850 isolée suivant la RT 2000.

Je suis en HP/HC en 9KW avec délesteur mes heures creuses sont de 13H20 à 15H20 et de 1H05 à 7H05.

Je suis sur une conso moyenne par jour de l’ordre de 45 KW en HP et 37KW en HC (ma femme programme le sèche linge et la machine à laver la nuit en HC).

Franchement tout compris 82 KW par jour pour un volume supérieure à 900m3 avec une RT 2000 (faut que je rajoute 20 cm de laine verre en toiture) c'est selon moi correct, de toute façon c'est nettement mieux que la chaudière fioul qu'il y avait à l'origine dont:
325 m3 chauffée par le plancher chauffant
165 m3 par des panneaux rayonnants
75 m3 isolée mais non chauffée
365 m3 non isolé et non chauffée (grenier pour le moment mais projet d’isoler dans un premier temps).


Je ne suis même pas sur que ta programmation te fasses gagner des euros, tu as en plus beaucoup de confort lorsque tu ne fais pas varier la T°C de ta maison.

Voilà ma petite contribution, il y aura surement des avis différents mais pour ma part ce que je trouve formidable dans ce système c’est d’éviter de se prendre la tête, pour ma part ce qui compte c’est le confort et bien évidemment surveiller la pression, le module hydraulique et le groupe extérieure, pour éviter les tuiles.

A+ :wink:
Modifié en dernier par oh my god le mer. janv. 16, 2008 9:17 am, modifié 1 fois.
Rénovation complète d'une maison de 1850
--------------------------------------------------------
PAC DAIKIN RZQ 125 / AJTECH MOD 125 en tout PC et ECS sur air extrait AIRPAC CHLEO
jackgege
Assidu
Assidu
Messages : 84
Enregistré le : lun. oct. 22, 2007 3:31 pm
Localisation : Ales 30
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jackgege »

Merci Oh my God ( :oops: ), pour ton avis sincere.
Tu as peut-etre raison. Il faut que je compare.
Le probleme c'est que sans programmation, ma femme trouve qy'il fait trop chaud la nuit et pas assez chaud le soir devant la tele :roll: (je sais, elle a qu'a faire du sport le soir, doivent se dire certain :wink: ), c'est pour cela que j'avais fait ma program.
Il faudrait aussi que je calcule le volume de chauffe (et non la surface).
Par ailleurs, je n'ai pas d'HC/HP, pour cause d'avoir encore un compteur chantier (mon electricien traine pour mon consuel, c'est pour dire :x ) En bref c'est un peu le bordel.
La meteo annonce 3 à 4 jours identiques au niveau des t° je mettrai ton avis de non programation en applique.
PAC DAIKIN/AJTECH 125 sur PC 145m²
Maison de Octobre 2006
oh my god
Accro
Accro
Messages : 201
Enregistré le : mer. juil. 25, 2007 4:31 pm
Localisation : Aisne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par oh my god »

jackgege a écrit :Merci Oh my God ( :oops: ), pour ton avis sincere.
Tu as peut-etre raison. Il faut que je compare.
Le probleme c'est que sans programmation, ma femme trouve qy'il fait trop chaud la nuit et pas assez chaud le soir devant la tele :roll: (je sais, elle a qu'a faire du sport le soir, doivent se dire certain :wink: ), c'est pour cela que j'avais fait ma program.
Il faudrait aussi que je calcule le volume de chauffe (et non la surface).
Par ailleurs, je n'ai pas d'HC/HP, pour cause d'avoir encore un compteur chantier (mon electricien traine pour mon consuel, c'est pour dire :x ) En bref c'est un peu le bordel.
La meteo annonce 3 à 4 jours identiques au niveau des t° je mettrai ton avis de non programation en applique.

Ok ceci explique celà pour ma part je n'ai pas ce problème donc c'est plus simple. :o

Je ne chauffe que mon Rez de chaussée en plancher chauffant(130m²) mon étage ce sont des panneaux rayonnants donc je peux Réguler plus facilement.La nuit pour les panneaux rayonnants dans les chambres il fait 17°C.

Alors qu'en bas il fait 20°c.

J'avais failli faire cette partie de mon étage (seul 65 m² de mes 160 m² de grenier ont été aménagé) en plancher chauffant mais je n'ai pas pu financièrement. :cry:

Je pense d'ailleurs que je mettrais du plancher chauffant le jour où j'aménagerais le reste de mon grenier car j'ai encore beaucoup de possibilité (quasiment 2 étages).

Dans ce cas demande à ta femme de se dévétir comme ça la nuit vous aurez chaud mais pour d'autres raisons. :lol:

Tu n'as pas de règulation par zone?

En jouant sur le collecteur tu devrais réussir à faire baisser ta t°C de l'étage.

Je ne suis pas un grand spécialiste comme certain forumeur disons que j'ai lu beaucoup de topic et je me suis rendu compte que l'on ne gagnait pas toujours à trifouiller la regul.

Pour le moment j'ai surtout suivi les conseils des modérateurs et responsable de section ça m'a toujours réussi. 8)

L'inconvénient du plancher chauffant c'est son inertie donc il faut faire pas mal de tests avant de trouver la configuration qui convient à ses besoins ou alors tu fais comme moi et tu te prends pas la tête du moment que le confort est au rendez vous. :wink:

le prinicpe de ce type de chauffage t'amènera de toute façon des économies après c'est vrai il y en a qui s'amuse à gagner 10%, tant mieux pour eux si ils ont et le temps et les connaissances pour le faire.(ceci est un compliment et non une critique) 8)

Bon courage à toi. :wink:
Rénovation complète d'une maison de 1850
--------------------------------------------------------
PAC DAIKIN RZQ 125 / AJTECH MOD 125 en tout PC et ECS sur air extrait AIRPAC CHLEO
oh my god
Accro
Accro
Messages : 201
Enregistré le : mer. juil. 25, 2007 4:31 pm
Localisation : Aisne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par oh my god »

:oops: j'ai complètement merdé dans mes calculs de conso je viens de les mettre à jour.

Désolè. :?
Rénovation complète d'une maison de 1850
--------------------------------------------------------
PAC DAIKIN RZQ 125 / AJTECH MOD 125 en tout PC et ECS sur air extrait AIRPAC CHLEO
jackgege
Assidu
Assidu
Messages : 84
Enregistré le : lun. oct. 22, 2007 3:31 pm
Localisation : Ales 30
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jackgege »

salut à tous,

Je reviens vers vous car depus quelques temps, je controle mes consos et je tourne à env50kwh/24h tout compris (direct compteur général Maison)
Cela me semble correct surtout apres un passage chez EDF, à qui ça n'a pas surpris.
ça y est, je vais enfin avoir mon compteur definitif :lol: , et pour passer aux HP/HC :wink: .
Juste une info, est ce vrament utile :?: Il me semble que oui meme si l'abonnement annuel coute 100€ de + . EDF m'a conseillé 12kw, sachant que la PAC fait 4,5kw et les resistance 6kw (je crois).
Si quelqu'un peut me confirmer ça.

Autre question, etant dans le batiment (cabinet d'archi) je suis en contact avec quelques plombiers, et certain me parle qu'ils mettent des ballons tampon sur les circuits de chauffage par le sol.
Sur le systeme AJTECH, il n'y en a pas. quelqu'un sait il la raison?
PAC DAIKIN/AJTECH 125 sur PC 145m²
Maison de Octobre 2006
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

jackgege a écrit :Juste une info, est ce vraiment utile :?: Il me semble que oui meme si l'abonnement annuel coute 100€ de + . EDF m'a conseillé 12kw, sachant que la PAC fait 4,5kw et les resistance 6kw (je crois).
Si quelqu'un peut me confirmer ça.
Oui je te confirme que l'abo de 12 kW sera bien pour ton installation, sauf peut etre en cas de froid important, dans ce cas tu auras déjà 10,5 kW pour le chauffage seulement, ce sera court éventuellement si tu mets une autre machine en route.
jackgege a écrit :Autre question, etant dans le batiment (cabinet d'archi) je suis en contact avec quelques plombiers, et certains me parlent qu'ils mettent des ballons tampons sur les circuits de chauffage par le sol.
Sur le systeme AJTECH, il n'y en a pas. quelqu'un sait il la raison?
Il n'y en a pas parceque ce n'est pas nécessaire, une machine Inverter sur PC n'a pas besoin de BT, la régulation se faisant directement sur le groupe de production thermique. Sur ce type de machine, le BT ne sera nécessaire que sur une installation avec radiateurs seuls, pour éviter les oscillations de température.

Avec une PAC classique sur radiateurs et/ou PC , qui régul en TOUT ou RIEN , le BT fera office d'amortisseur thermique et permettra une régulation plus fine de la température des échangeurs et évitera les cycles courts marche/arrêts si préjudiciable à la vie de ce type de PAC.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Sur PC, même en TOR, on peut dans la plupart des cas se passer de ballon tampon.
Répondre

Retourner vers « AJTECH / ARKTEOS »