Au secours, 6000Kwh pour 2 mois ...
Bonjour,
J'ai une installtion classique DAIKIN RZQ 100 et AJTECH 100, PC au RDZ de 120m et 100 m2 au 1er étage dont 5 chambres(Radiateur électricité dans chaque chambre)
La maison se trouve dans la BEAUCE ( 28 ) exposition plein sud, construction finie début Janvier 2008 (Brique + BA13, 20 cm2 de laine de verre au plafond).
Depuis 2 mois, nous avons consommé presque 6000 Kwh dont HP : 2800 et HC 2400 Kwh.
Après plusieurs relances, Ce matin, l'installateur est venu pour installer la carte de limitation sur le module Externe, j'espère que ca ira mieux car la consommation est vraiement exorbitante, il ny' a rien à voir avec vos consommations relevées, je suis un peu déprimé.
Merci à tous vos remarques.
J'ai une installtion classique DAIKIN RZQ 100 et AJTECH 100, PC au RDZ de 120m et 100 m2 au 1er étage dont 5 chambres(Radiateur électricité dans chaque chambre)
La maison se trouve dans la BEAUCE ( 28 ) exposition plein sud, construction finie début Janvier 2008 (Brique + BA13, 20 cm2 de laine de verre au plafond).
Depuis 2 mois, nous avons consommé presque 6000 Kwh dont HP : 2800 et HC 2400 Kwh.
Après plusieurs relances, Ce matin, l'installateur est venu pour installer la carte de limitation sur le module Externe, j'espère que ca ira mieux car la consommation est vraiement exorbitante, il ny' a rien à voir avec vos consommations relevées, je suis un peu déprimé.
Merci à tous vos remarques.
-
oh my god
- Accro

- Messages : 201
- Enregistré le : mer. juil. 25, 2007 4:31 pm
- Localisation : Aisne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
a titre de comparaison, je suis sur RZQ 125 et MOD 125 pour une consommation de 2 mois en période hivernale ce serait de l'ordre de 1600 KW en HP et 1400 KW HC pour toute ma consommation électrique (je n'ai pas de compteur dédié).
J'ai également des panneaux rayonnants à l'étage (325 m3 de volume chauffée en PC et 160 m3 en pannaux rayonnants avec isolation suivant la RT 2000).
Pour une année complète toute ma consommations électrique est 7500 kw de HP et 6500 kw de HC. J'ai bien la carte de limitation et je laisse le chauffage avec une consigne de 19°C sans jamais y toucher, les panneaux rayonnants ne fonctionne que lorsque l'on est présent le reste de la journée ils sont en mode économique (panneaux rayonnants en fonte active).
Bon courage.
a titre de comparaison, je suis sur RZQ 125 et MOD 125 pour une consommation de 2 mois en période hivernale ce serait de l'ordre de 1600 KW en HP et 1400 KW HC pour toute ma consommation électrique (je n'ai pas de compteur dédié).
J'ai également des panneaux rayonnants à l'étage (325 m3 de volume chauffée en PC et 160 m3 en pannaux rayonnants avec isolation suivant la RT 2000).
Pour une année complète toute ma consommations électrique est 7500 kw de HP et 6500 kw de HC. J'ai bien la carte de limitation et je laisse le chauffage avec une consigne de 19°C sans jamais y toucher, les panneaux rayonnants ne fonctionne que lorsque l'on est présent le reste de la journée ils sont en mode économique (panneaux rayonnants en fonte active).
Bon courage.
Rénovation complète d'une maison de 1850
--------------------------------------------------------
PAC DAIKIN RZQ 125 / AJTECH MOD 125 en tout PC et ECS sur air extrait AIRPAC CHLEO
--------------------------------------------------------
PAC DAIKIN RZQ 125 / AJTECH MOD 125 en tout PC et ECS sur air extrait AIRPAC CHLEO
-
NGOCLONG
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : mer. mars 05, 2008 4:41 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Merci de vos remarques OhMyGod, Je me sens reconfortant.
Effectivement, je vais commencer à installer les compteurs dédiés, qui me permet de surveiller les 3 postes le + important, à savoir : PAC, les radiateurs électricité à l’étage et les 2 ballons d’eau chaud 300L.
J’ai trouvé le « Ecotec Confort » qui marche uniquement avec le pilote Confort Flash (environ 125 euros + 2 TI suplémentaire à 25 euros de chaque). La commande est encours.
J’aurais pu par déduction, couper les 2 postes et relever le reste, mais bon, avec 4 enfants, c’est un peu difficile dans ce cas.
En outre, j’ai des gros doutes sur l’isolation au plafond, car les jours ou la température descendu à -0°, il n’y pas eu non plus des formations de gels sur la toiture…
Merci de vos remarques OhMyGod, Je me sens reconfortant.
Effectivement, je vais commencer à installer les compteurs dédiés, qui me permet de surveiller les 3 postes le + important, à savoir : PAC, les radiateurs électricité à l’étage et les 2 ballons d’eau chaud 300L.
J’ai trouvé le « Ecotec Confort » qui marche uniquement avec le pilote Confort Flash (environ 125 euros + 2 TI suplémentaire à 25 euros de chaque). La commande est encours.
J’aurais pu par déduction, couper les 2 postes et relever le reste, mais bon, avec 4 enfants, c’est un peu difficile dans ce cas.
En outre, j’ai des gros doutes sur l’isolation au plafond, car les jours ou la température descendu à -0°, il n’y pas eu non plus des formations de gels sur la toiture…
- givais
- Resp. Section

- Messages : 2618
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
NGOCLONG
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : mer. mars 05, 2008 4:41 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Sur le PAC il n'y pas d'appoint.
Pour l'instant, je ne sait pas quel sont les postes qui consomment le plus pour avoir un ordre idée. Dans cette histoire, soit le constructeur qui est en cause (mauvais isolation), soit l'installateur de PAC. En tout cas, il me faut des chiffres exactes éventuellement si le recours à la justice s'avère nécessaire.
entre TYWATT 30 et Eco Confort il n'y pas beaucoup d'écart au niveau de prix, tant qu'à faire.
Autre part, ce matin, j'ai voulu relever des differents sondes, en appuyant sur la touche TEST, j'ai eu le message NOT AVAILABLE et à coté au lieu d'avoir L , il y a un H à la place...
Je crois que les ennuies vont être commencé.
Sur le PAC il n'y pas d'appoint.
Pour l'instant, je ne sait pas quel sont les postes qui consomment le plus pour avoir un ordre idée. Dans cette histoire, soit le constructeur qui est en cause (mauvais isolation), soit l'installateur de PAC. En tout cas, il me faut des chiffres exactes éventuellement si le recours à la justice s'avère nécessaire.
entre TYWATT 30 et Eco Confort il n'y pas beaucoup d'écart au niveau de prix, tant qu'à faire.
Autre part, ce matin, j'ai voulu relever des differents sondes, en appuyant sur la touche TEST, j'ai eu le message NOT AVAILABLE et à coté au lieu d'avoir L , il y a un H à la place...
Je crois que les ennuies vont être commencé.
-
NGOCLONG
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : mer. mars 05, 2008 4:41 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- pp27
- Accro

- Messages : 211
- Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
- Localisation : eure ( campagne profonde ).
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Au secours, 6000Kwh pour 2 mois ...
J'espère que tu as autre chose entre la brique et le BA13 sinon l'isolation n'est pas terrible, sauf si ce n'est pas des briques ( que j'ai chez moi + 8 PSE ) mais du mono mur et même là, je pense que c'est juste en isolation....NGOCLONG a écrit :Bonjour,
J'ai une installtion classique DAIKIN RZQ 100 et AJTECH 100, PC au RDZ de 120m et 100 m2 au 1er étage dont 5 chambres(Radiateur électricité dans chaque chambre)
La maison se trouve dans la BEAUCE ( 28 ) exposition plein sud, construction finie début Janvier 2008 (Brique + BA13, 20 cm2 de laine de verre au plafond).
A+
-
NGOCLONG
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : mer. mars 05, 2008 4:41 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
NGOCLONG
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : mer. mars 05, 2008 4:41 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- pp27
- Accro

- Messages : 211
- Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
- Localisation : eure ( campagne profonde ).
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,NGOCLONG a écrit :Ce sont des plaques de lain de roche (10cm + BA13).
De tout facon, ma maison doit être au norme de RT2005
mais il peut avoir des erreurs d'éxecution, derrière des plaques de platres, on ne saura jamais
C'est déjà mieux
Sinon les 6000 KW comme c'est pour toute la maison, cela ne me semble pas exorbitant. Moi avec 200 m² dans l'eure, j'ai a peu près 5000 KW depuis le début de la saison de chauffe mais que sur la PAC. Avec la maison, j'ai peur
A+
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir.
C'est combien, ta température de base chez toi ???
C'est vrai que 6000 kwh pour 2 mois, ça paraît beaucoup. Maintenant, avec 4 enfants, il doit y avoir pas mal de machines à laver, pas mal de sèche-linge peut-être, pas mal de douches, peut être un gros congélateur, un gros réfrigérateur, des lampes qui restent allumées, enfin, tout ce qui va avec des enfants...
Donc, il faut effectivement faire des mesures, et après, mettre de la discipline dans la famille peut-être...
A + Georges32
C'est combien, ta température de base chez toi ???
C'est vrai que 6000 kwh pour 2 mois, ça paraît beaucoup. Maintenant, avec 4 enfants, il doit y avoir pas mal de machines à laver, pas mal de sèche-linge peut-être, pas mal de douches, peut être un gros congélateur, un gros réfrigérateur, des lampes qui restent allumées, enfin, tout ce qui va avec des enfants...
Donc, il faut effectivement faire des mesures, et après, mettre de la discipline dans la famille peut-être...
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
NGOCLONG
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : mer. mars 05, 2008 4:41 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
J'ai recu le WE dernier le module Ecotec confort. Comme annoner, j'ai mise sous surveillant les 3 compteurs : le PAC, les 2 Ballons d'eau Chaude et les Chauffages à l'étage. Voici le resultat (moyen) :
2 Ballon d'eau chaude 300L ==== 48Kw / Jour
Chauffage à l'étage = 30Kw / Jour
et PAC = 15kw / Jour
et le reste.....
Finalement, concernant le PAC 15kw pour chauffer 140 m2 de plancher c'est tout à fait honorable.
Merci à tous ceux qui participe aux posts.
J'ai recu le WE dernier le module Ecotec confort. Comme annoner, j'ai mise sous surveillant les 3 compteurs : le PAC, les 2 Ballons d'eau Chaude et les Chauffages à l'étage. Voici le resultat (moyen) :
2 Ballon d'eau chaude 300L ==== 48Kw / Jour
Chauffage à l'étage = 30Kw / Jour
et PAC = 15kw / Jour
et le reste.....
Finalement, concernant le PAC 15kw pour chauffer 140 m2 de plancher c'est tout à fait honorable.
Merci à tous ceux qui participe aux posts.
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Par contre 48Kwh/jour pour les deux ballons d'eau chaude, c'est beaucoup je trouve, j'espère que c'est pas 48 kwh 365 jours par an !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828