télé info pour ensemble DAIKIN RZQ125B et AJTECH 125

Répondre
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Ok, bien reçu, réponse avant la fin de semaine !
mt56
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 11:37 pm
Localisation : 56 St-Jean-Brévelay
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par mt56 »

Je serais aussi intéressé par ce système de régul
mt56
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 574
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jeanloup »

Bonjour,

pour ceux qui hésitent ou se refuse à se lancer dans la réalisation de l'inteface téléinfo, voilà une proposition relevée hier :

http://photovoltaique.pureforum.net/cal ... e9l%e9info
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Pour ceux qui cherchent ma réponse, voir l'autre sujet : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3&start=75. Je n'ai rien à vendre, tellement c'est simple, le plus dur étant éventuellement de trouver l'optocoupleur, dont le respect de la référence est absolument obligatoire. Pour moi, ce montage, plus simple, fonctionne mieux que l'autre qui ne respecte pas les niveaux RS232, et pose donc problème avec certains PC (vérifié...). Vu la facilité de réalisation, à chacun de se faire sa propre opinion.
Superman
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 986
Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
Localisation : St Prim (38)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Superman »

hd31 a écrit :Pour ceux qui cherchent ma réponse, voir l'autre sujet : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3&start=75. Je n'ai rien à vendre, tellement c'est simple, le plus dur étant éventuellement de trouver l'optocoupleur, dont le respect de la référence est absolument obligatoire. Pour moi, ce montage, plus simple, fonctionne mieux que l'autre qui ne respecte pas les niveaux RS232, et pose donc problème avec certains PC (vérifié...). Vu la facilité de réalisation, à chacun de se faire sa propre opinion.
Oui effectivement octo pas facile à trouver, je suis toujours intéressé pour m'en faire monter un (ou deux).
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 574
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jeanloup »

hd31 a écrit :Pour ceux qui cherchent ma réponse, voir l'autre sujet : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3&start=75. Vu la facilité de réalisation, à chacun de se faire sa propre opinion.
Bonsoir,
oui j'ai remarqué avec grand intérêt ton trait de génie. J'ai commandé quelques samples ...
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm