Question con sur mise en pression du circuit hydraulique

Répondre
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

Purger circulateur à l'arrêt c'est la première chose à faire. Mais pour éliminer et ramerner les dernières bulles piégées par ci par là, t'as pas le choix, il faut faire circuler l'eau.

Il faut purger sur tous les purgeurs d'air que tu as sur l'instal (PAC, nourrices...).

Dis voir, tu dis que ton mano indique 0 bar à l'arrêt, il faut mettre ton circuit sous pression (1 à 1.5b), tu risque une entrée d'air. T'as pas decelé une fuite ? Le glycol ça pu :wink:
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

Mais je trouve que le top serait de:

Alimenter le circuit en eau en ouvrant une vanne de purge en point haut de manière à chasser l'air du circuit au fur à mesure que ca se rempli. Donc on ouvre un peu la vanne et on attend on réouvre etc...de manière à ne pas faire un bouillon la dedans et ne pas oxygéner l'eau plus qu'elle n'est. Une fois que de l'eau coule en haut on ferme tout et on met en chauffe de manière à dégazer la partie dissoute de l'air.

Bon c'est vrai que c'est loin et chiant à faire après....
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)