Nouveau avec E44
-
fred28
- Très assidu

- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Nouveau avec E44
salut a tous
j'ai rejoint les victimes du E44
PHRT12 - Relève de chaudière - installé en Décembre 2006
j'ai jamais nétoyer le filtre cela peu t il venir de cela ?
merci d'avance...
j'ai rejoint les victimes du E44
PHRT12 - Relève de chaudière - installé en Décembre 2006
j'ai jamais nétoyer le filtre cela peu t il venir de cela ?
merci d'avance...
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir, fred28. Non, le E44 ne vient pas du filtre bouché. Si le filtre est bouché, tu as E41. Pour le E44, surement problème de sous dimensionnement, ou de montage hydraulique. Le E44 apparait aussi si tu as un problème de démarrage du compresseur, si tu es en monophasé. Si le compresseur ne démarre pas, au bout de 1 à 2 mn, E44 apparait.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
fred28
- Très assidu

- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
zoccor007
- Actif

- Messages : 26
- Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 6:56 pm
- Localisation : 29
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
E44
Bonjour à tous,
J'ai aussi été victime du E44 lors de la mise en route de ma PAC PHRT12 en janvier 2007.
Après maintes recherches du coté du démarrage, qui en fait n'y était pour rien ,pour aboutir au compresseur bloqué qui a du être remplacé, il s'est avéré que le problème venait de la vanne d'inversion qui était bloqué, depuis son remplacement plus de problèmes.
J'ai aussi été victime du E44 lors de la mise en route de ma PAC PHRT12 en janvier 2007.
Après maintes recherches du coté du démarrage, qui en fait n'y était pour rien ,pour aboutir au compresseur bloqué qui a du être remplacé, il s'est avéré que le problème venait de la vanne d'inversion qui était bloqué, depuis son remplacement plus de problèmes.
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
zoccor007: ton cas m'interresse: tu as eu 2 pannes ? Le compresseur bloqué, et la vanne d'inversion aussi ? C'est quand meme bizard ça, moi je n'ai jamais eu une seule panne, (a part un connecteur mal branché, et un circulateur un peu abimé ) mais toi, tu as les deux pièces les plus impotantes défectueuses. Pas de chance.
Ton installateur, c'était pas huis-clos par hasard ? Tu vois, ça c'est le genre de dépannage que je n'admet pas: on change des pièces sans savoir si elles sont vraiment défectueuse. Car le compresseur mort, ou bien la vanne, je veux bien. Mais les deux, c'est tout de meme très peu probable.
Enfin bon, il faut de tout pour faire un monde. Au fait, elle est en tri ou en monop ta PàC ?
A + Georges32
Ton installateur, c'était pas huis-clos par hasard ? Tu vois, ça c'est le genre de dépannage que je n'admet pas: on change des pièces sans savoir si elles sont vraiment défectueuse. Car le compresseur mort, ou bien la vanne, je veux bien. Mais les deux, c'est tout de meme très peu probable.
Enfin bon, il faut de tout pour faire un monde. Au fait, elle est en tri ou en monop ta PàC ?
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut georges les pac vendues par huisclos ne sont pas des technibel (ouf!)
Par contre tu as raison de dénoncer ce commerce en plus si tu vas sur leur site tu verras que c'st Gilbert Montagnier
qui te vend la pac 
Par contre tu as raison de dénoncer ce commerce en plus si tu vas sur leur site tu verras que c'st Gilbert Montagnier
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
- sam44
- Resp. Section

- Messages : 1082
- Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
- Localisation : 44 guerande
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Donc on peut y aller les yeux fermésyoannd a écrit : Par contre tu as raison de dénoncer ce commerce en plus si tu vas sur leur site tu verras que c'st Gilbert Montagnierqui te vend la pac
Trop fort!
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
zoccor007
- Actif

- Messages : 26
- Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 6:56 pm
- Localisation : 29
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour à tous.
J'ai été absent quelques jours, ce qui explique ma réponse tardive.
Ma PHRT12 fonctionne en mono.
La mise en route a été effectuée par une entreprise agrée, elle s'est déroulée normalement, mais après 4 heures de fonctionnement: E44.
L'installateur a effectué plusieurs essais de relance sans succès, toujours E44.
Le technicien ,ayant effectué la mise en route , attribue le problème à un niveau de tension trop faible, il est vrai qu'on avait constaté quelques points bas aux alentours de 195 V.
Quoiqu'il en soit, après plusieurs tentatives, le compresseur s'est bloqué.
Après remplacement du compresseur , toujours E44.
Après investigations, il s'avère que la bobine de la vanne d'inversion est HS.
Après remplacement de la vanne d'inversion, démarrage normal et depuis fonctionnement normal.
Dans mon cas le non fonctionnement de la vanne a conduit à la détérioration du compresseur.
J'ai été absent quelques jours, ce qui explique ma réponse tardive.
Ma PHRT12 fonctionne en mono.
La mise en route a été effectuée par une entreprise agrée, elle s'est déroulée normalement, mais après 4 heures de fonctionnement: E44.
L'installateur a effectué plusieurs essais de relance sans succès, toujours E44.
Le technicien ,ayant effectué la mise en route , attribue le problème à un niveau de tension trop faible, il est vrai qu'on avait constaté quelques points bas aux alentours de 195 V.
Quoiqu'il en soit, après plusieurs tentatives, le compresseur s'est bloqué.
Après remplacement du compresseur , toujours E44.
Après investigations, il s'avère que la bobine de la vanne d'inversion est HS.
Après remplacement de la vanne d'inversion, démarrage normal et depuis fonctionnement normal.
Dans mon cas le non fonctionnement de la vanne a conduit à la détérioration du compresseur.
-
Fergu
- Actif

- Messages : 19
- Enregistré le : ven. oct. 03, 2008 6:36 pm
- Localisation : Région Centre
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Voilà,j'ai mis en route en janvier 2008 une PRTH 16 (en relève de chaudière à fioul) j'ai eu le temps de me familiariser avec la loi d'eau avec la régulation K 60 D 066 Z,Globalement nous sommes satisfaits du fonctionnement,cependant par curiosité je souhaiterai connaître les valeurs d'origines du paramétrage de cette PàC.Pensez-vous que je puisse trouver ces valeurs sur le forum.Georges32 a écrit :![]()
![]()
![]()
![]()
Je ris, je ris, mais c'est surement très désagréable......
Merci.
PHRT 16 en relève
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Décidément vous cherchez pas les gars :
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... HRT_16.pdf
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... HRT_16.pdf
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Fergu
- Actif

- Messages : 19
- Enregistré le : ven. oct. 03, 2008 6:36 pm
- Localisation : Région Centre
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Grand merci,j'ai rapatrié les valeurs que je cherchais,je reviendrais échanger avec vous,car je crains encore des E44 comme l'hiver dernier sur ma PHRT16 neuve,( mise en route janvier 2008).Matériel encore sous garantie, mais l'installateur se trouve à 300km et malgrés quelques changements de paramétrage par téléphone,pas de résultats probants. Installation dans les règles de l'art,dans maison ancienne ,en relève de chaudière fioul,sur radiateurs fontes ,sans plancher chauffants ,et ballon de mélange de 100 litres.Le E44 se produit juste avant un cyle de dégivage.Je vais suivre cette anomalie,et vous faire part plus précisément des points qui pourraient nous aider à cerner ce probléme.yoannd a écrit :Décidément vous cherchez pas les gars :
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... HRT_16.pdf
PHRT 16 en relève
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
J'ai déjà regarder Georges mais j'ai que le catalogue commercial avec la description des pac : puissances, intensités, prix publics, etc. Mais rien sur les réglages ou l'installation.
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
Fergu
- Actif

- Messages : 19
- Enregistré le : ven. oct. 03, 2008 6:36 pm
- Localisation : Région Centre
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Troisième essais d'envoi de l'installation de ma PHRT16
Bonsoir,Georges voilà deux fois que j'envoi le descriptif et des photos de mon installation,mais sans résultat .Je poste depuis la section Technibel.Mon problème n'avance pas,j'ai toujours des E44 par température négative,ce matin -1°à 7h l'arrière de la machine était complètement givrée, même glacée sur toute l'arrière.En premier le voyant marche résistance antigel s'allume fixe,quelques instants aprés le voyant dégivrage s'allume clignotant,le compresseur tourne encore quelques minutes,des bruits pas sympa de craquements de glace,le compresseur s'arrête et E44.Donc j'attend que le dégivrage naturel se face et dans la matinée j'annule l'erreur et ça repart sans problème jusqu'a ce que les températures passent en négatif.
Est-ce le mode dégivrage qui ne se lance pas?Comment vérifier si la vanne d'inversion fonctionne,peut-on simuler cette fonction?Machine installée en janvier de cette année.Jai regardé tes posts sur ce problème,Je ne vois rien qui concerne précisément ce défaut.Je vais refaire une tentative pour te faire parvenir le descriptif de l'installation.Fergu 45
Est-ce le mode dégivrage qui ne se lance pas?Comment vérifier si la vanne d'inversion fonctionne,peut-on simuler cette fonction?Machine installée en janvier de cette année.Jai regardé tes posts sur ce problème,Je ne vois rien qui concerne précisément ce défaut.Je vais refaire une tentative pour te faire parvenir le descriptif de l'installation.Fergu 45
PHRT 16 en relève